В щитке будет стоять электронный измеритель тока, измеряющий ток в диапазоне 0-5А.
Максимальный ток будет в пределах 40А. Логично было бы поставить трансформатор тока 40/5A, но у него (во всяком случае, у ABB в серии TRFM) класс точности только 3. 60/5А имеет класс 1, и только 100/5А имеет класс 0.5.
Во-первых, кто может объяснить понижение класса точности с диапазоном тока? Казалось бы, должно быть сложнее откалибровать прибор для большего диапазона.
Во-вторых, посоветуйте, пожалуйста: для моего диапазона тока (0-40А) мне лучше все же 40/5А с классом 3 брать, или все же 60/5 с классом 1, или даже 100/5 с классом 0.5? В каком случае я больше точность получу?
Из школьной физики прекрасно помню, что при измерении тока с шунтом диапазон раздвигается, но точность всегда снижается. Здесь конечно не шунтирование, но зависимость подобная должна быть...
Спасибо! Да, хотелось бы модульные... Не очень понятны размеры этих красавцев (как-то с ABB на Кострому тоже боязно перелезать), да и как крепить их не очень ясно - весь шкаф разбит под дин-рейки, и места катастрофически мало...
Pochemuchka написал :
Во-первых, кто может объяснить понижение класса точности с диапазоном тока? Казалось бы, должно быть сложнее откалибровать прибор для большего диапазона.
Погуглите... Класс точности прибора
– это отношение абсолютной погрешности прибора
к максимальному значению измеряемой величины
, которое можно определить с помощью данного прибора (это систематическая относительная погрешность данного прибора, выраженная в процентах от номинала шкалы
). .
Из определения видно, что если 2 прибора имеют одинаковую абсолютную погрешность и разные диапазоны, то класс точности у прибора с бОльшим диапазоном будет меньше (типа круче )
Может я и ошибаюсь, но исходя из этого определения... Абсолютная погрешность = диапазон*класс точности
40*3/100=1,2
60*1/100=0,6
100*0,5/100=0,5
В ЭТИХ расчетах я не уверен!!!
Но! Что я однозначно еще помню из курса метрологии - любой прибор меньще врет при измерении значений близких к номиналу...
Вариант 100/5 я бы в вашем случае однозначно не рассматривал бы.
Pochemuchka написал :
Не очень понятны размеры этих красавцев (как-то с ABB на Кострому тоже боязно перелезать), да и как крепить их не очень ясно - весь шкаф разбит под дин-рейки, и места катастрофически мало...
Тогда присмотритесь к ELCCTA/40 от ABB на ДИН рейку. Они конечно здоровые (по сравнению с TRFM), зато точные
Pochemuchka написал :
.... В щитке будет стоять электронный измеритель тока .....
Глупый вопрос - зачем Вам нужна такая точность ???
Начните, для начала, "плясать от печки ..." - определитесь с классом точности Вашего электронного прибора. Грубо говоря, вдруг он будет индикаторным прибором а Вы пытаетесь найти ТТ с низким классом.
Насколько помню, класс ТТ должен соответствовать классу прибора ...
Pochemuchka написал :
как-то с ABB на Кострому тоже боязно перелезать
"С лица воды не пить ..." самое главное чтобы работало... А они работают ...
И действительно, высокий класс точности для ТТ нужен в основном для коммерческого энергоучёта.
Измеритель тока какой класс имеет?
И какая требуется точность?
Solovey написал :
Вариант 100/5 я бы в вашем случае однозначно не рассматривал бы.
А у прибора есть возможность корректировать коэф.трансформации ??? Если нет то Вам надо будет брать ТТ того номинала что необходимо.
Еще. Опять таки, Насколько важно Вам эта точность. Обычно с такой точностью ТТ и прибора требуется для КИП. Для повседневной жизни такая точность очень редко когда нужна.
К чему все это. Если точность особо не нужна и лимитирует место то можно взять из
Да, есть возможность выставлять коэфф трансформации в настройках.
Нужна ли точность? Хочется :-) Во всяком случае, не хочется не использовать по максимуму возможности дорогого прибора из-за какой-то хрени с обмоткой.
Вроде как бывает у ABB 40/5 класса 1 без шины (опять же, не хочется с шиной заморачиваться). В каталогах есть, но в наличии нет нигде. Либо больше не делают, либо очень заказная позиция...
Склоняюсь к ИЭК ITT10-2-05-0040. Размеры только опять не могу найти. Вроде в описании написано про "окно трансформатора", в которое можно разные шины и кабели вставлять. То есть вроде как можно и вместо шины просто кабель провести (чего сильно хотелось бы), но никаких деталей не найду...Действительно ли можно, пройдет ли ПВ1-10, как это скажется на точности (и скажется ли). Размеры на сайте ИЭК тоже приведены только в виде таблицы, но какой размер к чему относится (а их там больше 3х) - пойди догадайся. Китайцы, одним словом...
Я специалист в данном вопросе.
Прежде всего, смотрите на номинальную нагрузку ТТ. У 40-А TRFM она 1 ВА (0,04 Ом), а у 60-А и 100-А - 2 ВА (0,08 Ом). При этой нагрузке (точнее, от 25% до 100% её, совсем точно вникать нет необходимости) обеспечиваются его погрешности. Если измеритель нагружает ТТ меньше, то точность выше. Значит, если есть возможность перестроить измеритель для работы с ТТ 60/5 А - берите его. Если нет - берите 40/5 А и соединяйте его с измерителем (надеюсь, он не 5 ВА потребляет ) покороче и проводами потолще. И всё будет зашибись.
psnsergey написал :
Я специалист в данном вопросе.
Прежде всего, смотрите на номинальную нагрузку ТТ. У 40-А TRFM она 1 ВА (0,04 Ом), а у 60-А и 100-А - 2 ВА (0,08 Ом).
Объясните пожалуйста, как специалист, откуда взялись 0,04 Ом и 0,08 Ом?
ksiman написал :
откуда взялись 0,04 Ом и 0,08 Ом?
моща=ток в квадрате * сопротивление нагрузки
1/25=0,04
2/25=0,08
Но это расчет для номинального тока первички, ну и соответственно вторички.
psnsergey написал :
При этой нагрузке (точнее, от 25% до 100% её, совсем точно вникать нет необходимости) обеспечиваются его погрешности.
А до 25% ?
psnsergey написал :
(надеюсь, он не 5 ВА потребляет ) покороче и проводами потолще. И всё будет зашибись.
Вот не просто так иногда при коротких вторичных кабелях до нагрузки еще и догрузочные резисторы вкорячивают (правда тут речь идет исключительно о подключении счетчиков коммерческого учета, в других цепях подобных заморочек никогда не встречал.)
Может немножко выйти за класс точности "вверх" (например, КТ 1, токи 60/5 А, при 60 А в первичке со вторички снимем 5,06 А, т.е. ПГ = 1,2%). Но именно немножко.
ksiman написал :
так это выходит максимально-допустимое сопротивление нагрузки
Точно так. А минимальное формально 0,25 оного.
Pochemuchka написал :
ABB TRFM 40/5 имеет класс точности 3 и рассчитан на нагрузку 1ВА.
Прибор имеет класс точности 1 и потребляет 0.55ВА.
Какую погрешность мне ожидать?