Эмм, дальнейшая эксплуатация сведется к следующему: взвели автоматы и УЗО, забыли.
Так что делайте по уму: 1 рейка - ввод, неотключаемые, 2 - дифзащита, 3 - автоматы (грубо). Все нормальные щиты собираются таким образом.

Johnny написал :
Однотипные элементы следует рамещать рядом на одной дин-рейке и соединять гребенками.

Вроде так и старался. Гребенки изображены самым толстыми линиями с прямыми углами. Это все группы в правом щитке и средний ряд в левом щитке.

А что еще можно под гребенку пставить даже не нашел сейчас.

Подумал получше:

Я изначально элементы располагал больше по логике назначения, чем по удобству соединения.
Наверное, можно вводной автомат переставить, в средний ряд вместе с запитанными от него диффавтоматами. Туда же переставить автоматы ГМ и влажных помещений, получится акурат полная рейка и все под гребенку. Так, наверное, реально будет лучше и логика не сильно пострадает.

Но остается вопрос с УЗО в правом щитке (а под ними все наиболее мощные потребители): шлейфовать, ставить колодку, прокладывать 3 отдельные линии непосредственно от вводного автомата или еще как?
Переселять их в левый щиток к вводному автомату категорически не хочу из соображения удобства дальнейшей эксплуатации.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Однотипные элементы следует рамещать рядом на одной дин-рейке и соединять гребенками.

Сразу первый вопрос.
Сейчас на схеме у меня в правом щитке три УЗО подключены последовательно шлейфом.
В левом щитке несколько диффавтоматов тоже шлейфованы после вводного автомата.

Правильно ли это? Может лучше поставить после воодного автомата две колодки на дин-рейку?
Проводов получится большь, но технической эстеики прибавится.

Всем доброго времени суток!

Наконец нарисовал монтажную схему щитка, кого не затруднит, прошу покритиковать и помочь советами.
По принципиальной схеме, в соответствии с рекомендациями двух соседних веток для ГМ ванной и влажными помещениями поставил автомат перед УЗО, хотя в данном случае это наверное и не принципиально.

п.с.: Прошу сильно не ругаться, нарисовал как умею. Критике по оформлению тоже буду рад, чтобы с ледующий раз знать как правильно.

Виктор_Ч написал :
Как и сантехникик

Оговорочка то по Фрейду Это сантехник-ик. Икает от количества употреблённого
А ПВС это практически наше всё... В смысле электрик-ик-ов.

web-rr написал :
Был смысл заказать работу на сторону

Кстати, тоже спорное утверждение. Учитывая, что до того как начать делать проводку я форума тут не читал и схему для обсуждения не выкладывал, выскока вероятность что в результате я бы получил автоматы С25 и ПУНП 1,5 или ПВС на всех потребителей.

К сожалению подобные специалисты сейчас преобладают. Как и сантехникик, которые предлагают вести слив от унитаза покругу вокруг комнаты, поскольку вести трубы вдоль стен "правильно".

web-rr написал :
И для щита в общем доступе, для вводных позиций - да, оно, то что нужно.

Ну диффавтмат на кладовку не совсем вводная позиция получается, после него больше ничего не будет. Хотя конечно и потребителй не бог весть какой - лампочка с вентилятором и розетка которой непонятно кто и когда будет пользоваться. Наверное хватит им EKF.

Я почему то больше доверяю EKF (чем прочим китайцам). И для щита в общем доступе, для вводных позиций - да, оно, то что нужно.

А логика, да, странная.

web-rr написал :
Есть смысл не вникать в работу ЭТМ

Странная у Вас логика. Не вникая в работу трдно понять когда будет то, что мне нужно и, соответсвенно, из примерно равноценных вариантов выбрать тот, который придет тогда когда мне надо!

Кстати, а диффавтомат для кадовки в этажный щиток и ограничительный автомат на 50А советуете тоже EKF взять? Или автомат можно вообще какой есть (IEK) оставить?

Есть смысл не вникать в работу ЭТМ. Был смысл заказать работу на сторону
Для себя родного и в старом жилфонде (слабые стояки, в квартирах ломкий алюминий) более предпочтителен B. И я его рекомендую теперь. И всех призываю рекомендовать! Хотя и С вполне допустим при хорошей проводке.

А на сторону, шабашка, пофиг че, хоть D80 от TDM (лучшие предпочтения от Лже!). Но его купить не везде, поэтому все на розетки ставят C25. А если под один автомат вешают три линии: розетка санузла, стиралка, проточный водогрей - то С32. Есть фото, на днях ликвидировал такой бардак в Лазурном (Саратов). У них ещё в ходу ПУНП 1,5 евадрата на все линии квартиры (предстоит ликвидировать на днях).

web-rr написал :
У меня запасы есть В ЭТМ закажешь и привозят на следующий рабочий день.

Может быть я до сих пор не понял систему работы ЭТМ-а, но вроде как на следующий день привозят то, для чего написано "а наличии" а то для чего написано "под заказ" надо выяснять при заказе, но по крайней мере неделя. Могу ошибаться.

И все таки главный вопро, есть смысл ставить автоматы типа "В" на 16А под УЗО 25А 10мА или типа "С" вполне достаточно?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

web-rr написал :
У меня зажимаются.
А вот НКИ и НВИ уж больно хлипки, больно не соответствуют по сечению.

Согласен.

SVKan написал :
Зачем городить штыри под винты? Которые там нормально не зажимаются.
Если есть специально сделанные для этого кольца (НКИ) и вилки (НВИ)...

У меня зажимаются.
А вот НКИ и НВИ уж больно хлипки, больно не соответствуют по сечению.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

web-rr написал :
Гибкий оконцевать наконечниками НШВИ.

Зачем городить штыри под винты? Которые там нормально не зажимаются.
Если есть специально сделанные для этого кольца (НКИ) и вилки (НВИ)...

Виктор_Ч написал :
web-rr, Вы мне еще что-то недорогое советовали в этажный щиток, чтобы не стащили?
Хотя у нас не проходной двор вроде и щиток опломбирован до сих пор, думаю и что-то подороже устоит.

Селективный дифавтомат от EKF. И таки да, у вас проходной двор.

Виктор_Ч написал :
Просто С есть в наличии а В только под заказ в ЭТМ-е.

У меня запасы есть В ЭТМ закажешь и привозят на следующий рабочий день.

Виктор_Ч написал :
Купил такую, на 45А. А как ей правильно пользоваться под такую нагрузку:
жесткий кабель из стены понятно, загнуть крючком и затянуть клеммой до дури,
а гибкий к ВП (кстати, обычный ПВС 3х6 нормально будет?) как лучше закрепить? Просто скрутить колечко вокруг винта и тоже затянуть до дури? Или это колечко лучше облудить? Или еще как правильнее сделать?

Гибкий оконцевать наконечниками НШВИ.

SVKan написал :
Easy 9 это же вроде чисто китайская серия.

И всё что продаётся в Саратове при этом сделано в Индии. Фото надо?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Виктор_Ч написал :
Я в начале тоже думал про наконечники, но там колодка примерно вот такая:

т.е. с широкими плоскими пластинами в качестве клемм. Явно напрашивается колечко из многожильного кабеля. Так чт оесли лудить нельзя то может быть все таки просто скрутить и затянуть до дури?

Напрашивается наконечник типа НКИ. Или гораздо удобнее НВИ...

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Да я понял. Типа TB-XXYY, где х - номинальный ток, а y - количество полюсов.
Вариант 1: Просто НШВИ. Я так делал - шайбу, конечно, перекашивает, но вспомните, как выглядят клеммы обычных розеток при зажиме одного провода. При желании можно выровнять, подложив под другой край шайбы кусочек моножилы 6 кв.мм.
Вариант 2: ТМЛ. Это пришло в голову только сейчас, и я бы на Вашем месте попробовал. Можно даже с двух сторон (и на ВВГ, и на ПВС), насадив на жилы и наконечники ТУТ соответствующих цветов. Получится красивое и надежное соединение. Лишь бы наконечники подошли в колодку (можно доработать напильником).
Вариант 3: НКИ. Мне не кажутся надежными, поэтому не советую и не использую сам. Возможно, ошибаюсь.

Johnny написал :
Наконечник. Главное-не лудить!

Я в начале тоже думал про наконечники, но там колодка примерно вот такая:

т.е. с широкими плоскими пластинами в качестве клемм. Явно напрашивается колечко из многожильного кабеля. Так чт оесли лудить нельзя то может быть все таки просто скрутить и затянуть до дури?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Наконечник. Главное-не лудить!

web-rr написал :
Последние пару лет ставлю клеммные колодки на соответствующий ток (угол Вавилова и Железнодорожной, есть в наличии, также их можно искать на Сенном, но можно и не найти).

Купил такую, на 45А. А как ей правильно пользоваться под такую нагрузку:
жесткий кабель из стены понятно, загнуть крючком и затянуть клеммой до дури,
а гибкий к ВП (кстати, обычный ПВС 3х6 нормально будет?) как лучше закрепить? Просто скрутить колечко вокруг винта и тоже затянуть до дури? Или это колечко лучше облудить? Или еще как правильнее сделать?

При подборе недостающей комплектации возник крайне странный вопрос (странный, по тому что сам схему составлял):
У меня на схеме для влажных помещений и в этажнос щитке стоят автоматы типа В, они там на самом деле нужны или я когда-то перестраховася?
На вводе вроде бы наборот, логичнее былобы вообще D пставить, хотя как тут уже писали селективности это все равно не даст.
Просто С есть в наличии а В только под заказ в ЭТМ-е.

На данный момент мысли такие:
Под УЗО влажных помещений и ГМ ванным:
16А B iC60N 6кА (A9F78216) или 16А С iK60N 6кА (A9K24216) (Schnaider)

В этажный щиток:
УЗО 2п 63А 100мА DX3 АC (411516) (Legrand) (есть в налиии в ЭТМ-е)
Диффавтомат кладовки DX3 1п+N 16А 30мА АС (411002) (Legrand)
Главный вводной атомат 50А C TX3 6кА (404047) или 50А C DX3-E 6кА или 50А C TX3 6кА/10кА (Legrand)
посоветуйпе пожалуйста, что выбрать.

В качестве выключателя нагрузки оставлю родной IEK С63А, или лучше поменять?
Что скажите?

Пусть будет рядок шнайдеров

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

ksiman, так вроде и у Домового так же.

web-rr, SVKan,

Т.е. общественность против Easy9, понятно, возьму еще один Acti9, ладно для себя на жалко.

А в этажный щиток есть смысл взять Easy9?
web-rr, Вы мне еще что-то недорогое советовали в этажный щиток, чтобы не стащили?
Хотя у нас не проходной двор вроде и щиток опломбирован до сих пор, думаю и что-то подороже устоит.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

web-rr написал :
Easy9 актуальная серия для конкурентной борьбы с китайским ширпотребом (очень низкая. почти демпинговая цена). выпускается в Индии и частично в Китае.

Серия Easy9 выглядит более выигрышно по сравнению с Домовой. При сравнимой стоимости более продвинутый механизм (мгновенный контакт)

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

web-rr написал :
Acti9 актуальная топовая серия, выпускается сейчас.
Easy9 актуальная серия для конкурентной борьбы с китайским ширпотребом (очень низкая. почти демпинговая цена). выпускается в Индии и частично в Китае.

Easy 9 это же вроде чисто китайская серия. Выпускается китайским производителем, тем самым с которым у Шнайдера совместное предприятие по выпуску ДеКрафта. От Шнайдера там только лайбы.
Во всяком случае, раньше, когда я смотрел сертификаты было именно так. Производителем были указаны китайцы.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Виктор_Ч написал :
А землю, которая буде на выходном разъеме ИБП тоже на общую шину посадить, или лучше не надо?

Не надо ее никуда сажать.

Виктор_Ч написал :
разница между сериями Acti 9 и Easy 9

Acti9 актуальная топовая серия, выпускается сейчас.
Easy9 актуальная серия для конкурентной борьбы с китайским ширпотребом (очень низкая. почти демпинговая цена). выпускается в Индии и частично в Китае.

Johnny написал :
Нужно заземлить ИБП, и земли линий освещения тоже посадить на общую шину PE.

А землю, которая буде на выходном разъеме ИБП тоже на общую шину посадить, или лучше не надо?

web-rr написал :
Перерисованная схема хороша.

Спасибо, значит, буду рисовать монтажную схему.

web-rr написал :
УЗО от Schneider не трогать, пусть будут.

Сразу возник вопрос: принципиальна ли в моем случае разница между сериями Acti 9 и Easy 9? По цене довольно ощутима.
Одно УЗО у меня уже есть, по омему как раз Acti 9, может быть поставить его на ГМ ванну, а на свет, вентиляторы и полотенчики взять Easy 9 из экономии?

web-rr написал :
Что за восклицательные знаки тут и там на схеме?

Это я для себя помечал. В скобочках написаны обозначения проводов, те что у меня на бирках. Если восклицательные знаки – значит, я этот провод позавчера не переписал, надо его найти и списать обозначение. Восклицательный знак после скобочек - значит, этот провод коротковат и надо расположить соответствующий автомат поближе к вводу.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Нужно заземлить ИБП, и земли линий освещения тоже посадить на общую шину PE.

Перерисованная схема хороша.
УЗО от Schneider не трогать, пусть будут.
Что за восклицательные знаки тут и там на схеме?

По ходу размышлений над схемой возник еще один технический вопрос:
Освещение запитано через ИБП. Соответственно после ИБП фаза и 0, думаю, должны быть строго отдельные от других потребителей, заведенные через ИБП. А вот как с заземлением?
Можно землю до и после ИБП посадить на общую шину или ИБП такого зацикливания может не понять?

И еще вопрос навеян соседней темой про пайку, но задам, наверное, здесь, чтобы не распыляться:
Там писали, что сопротивление петли фаза ноль и фаза земля должно быть не более 0,9 Ом. Замерял у себя на смонтированных розетках. Петли фаза – ноль и фаза – земля получаются 0,4-0,6 Ом, провода на другом конце петли при этом легонько скручены руками. Фаза-фаза, 0-0 и земля – земля розеток в группе 0,2-0,3 Ом.
Это хороший результат или так себе в пределах нормы?

На оснвоении обсуждения перерисовал схему.

Главные изменения:

  1. Неутепленная лоджия получила отдельный диффавтомат 30 мА
  2. УЗМ-51И и БП аварийного реле системы вентиляции запитал от автомата освещения. Думаю большого криминала в этом нет.
  3. Дорисовал на схеме количество захоящих в щиток линий и сечения кабелей

п.с. подирая элементы вспомнил откуда звлось УЗО шнайдер на 25А - по моему больше ничего приличного на 10мА найти просто не удалось.
Если удастся найти подходящий диффактомат - можно заменить на него грумму влажных помещений.

ksiman написал :
А PE с чем объединить до 5кв?

PE тонковат будет, но это не я так сделал

Я бы и силовые разъемы к корпусу привентил а не только наплату припаял. А то так и плату сломать не долго в процессе монтажа

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Виктор_Ч написал :
Изучил провод от ВП, он на самом деле пятижильный, видимо 5х2,5, но там 4 жилы попарно обжаты в 2 наконечника, 5-я жила земля. Получается фаза-ноль по 5 квадратов. Видимо производитель предполагает его для однофазного подключения, все равно лучше заменить?

А PE с чем объединить до 5кв?

web-rr написал :
Дифференциальную защиту лоджии делаем. Достаточно и 30 mA.

Ну про не делать вопроса не было. Значит поставлю отдельный диффавтомат на 16А 30мА, наверное будет самое правильное.

web-rr написал :
Провод на варочной подлежит замене. Ибо он пятижильный, для трёхфазного подключения, 5*2,5. Т.е. для однофазного он банально тонкий.

Изучил провод от ВП, он на самом деле пятижильный, видимо 5х2,5, но там 4 жилы попарно обжаты в 2 наконечника, 5-я жила земля. Получается фаза-ноль по 5 квадратов. Видимо производитель предполагает его для однофазного подключения, все равно лучше заменить?

Дифференциальную защиту лоджии делаем. Достаточно и 30 mA.

serj12 написал :
И?

И то что выбирая, например, между УЗО на 30 мА или на 10 мА на лоджии, или между тем делать ли для неё отдельное УЗО или поставить в общую группу, не надо впадать в стадию маразма и обмусоливать эти варианты неделями.

Наверное, все они хороши и правильны и будут работать долго и надежно. Нужно просто выбрать какой-нибуть и забыть об этом на долгие годы как Вы пишите

Виктор_Ч написал :
при то что я всю жизнь прожил в квартире без диффзащиты и заземления, в ванной у меня «лампочка Ильича» в открытом патроне и розетка которая давно не работает по неизвестным причинам (а они могут быть очень разные), водогрейка лет 10 как не заземлена, и дома и на даче на балконе обычные светильник с обычным выключателем …

И?
Это хорошо или плохо?
Ваша задача на данном этапе сделать так ,что бы забыть про электрику навсегда,зачем забивать себе голову лишними проблемами - один раз сделал и забыл.
А то что было раньше - поверьте многие бы хотели всё поменять,но финансы не позволяют.

И это пройдёт ...

Виктор_Ч написал :
разумная достаточность

УЗО 30мА на розетки. Это требование ПУЭ.

ksiman написал :
Оба варианта приемлемы

Может быть, сейчас в меня полетят камни, но, наверное, на само деле, главное разумная достаточность.

Я вот иногда смотрю на себя со стороны и удивляюсь. С каким усердием я пытаюсь выяснить необходимо ли для лоджии УЗО 10 мА или достаточно 30мА при то что я всю жизнь прожил в квартире без диффзащиты и заземления, в ванной у меня «лампочка Ильича» в открытом патроне и розетка которая давно не работает по неизвестным причинам (а они могут быть очень разные), водогрейка лет 10 как не заземлена, и дома и на даче на балконе обычные светильник с обычным выключателем … Причем, последние два пункта реализовал «профессиональный» электрик с несколькими десятилетиями стажа …
Может быть, сейчас в меня полетят камни, но, наверное, на само деле, главное разумная достаточность.

Я вот иногда смотрю на себя со стороны и удивляюсь. С каким усердием я пытаюсь выяснить необходимо ли для лоджии УЗО 10 мА или достаточно 30мА при то что я всю жизнь прожил в квартире без диффзащиты и заземления, в ванной у меня «лампочка Ильича» в открытом патроне и розетка которая давно не работает по неизвестным причинам (а они могут быть очень разные), водогрейка лет 10 как не заземлена, и дома и на даче на балконе обычные светильник с обычным выключателем … Причем, последние два пункта реализовал «профессиональный» электрик с несколькими десятилетиями стажа …

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Виктор_Ч написал :
Вопрос в том, нужно ли этому потребителю отельное УЗО на 10 мА или можно поставить его автомат под УЗО 30 мА в месте с другими потребителями.

Оба варианта приемлемы

ksiman написал :
Считайте лоджию отдельным потребителем

Что лоджия то отдельный потребитель понятно, можно ему даже двухполюсный автомат поставить. Вопрос в том, нужно ли этому потребителю отельное УЗО на 10 мА или можно поставить его автомат под УЗО 30 мА в месте с другими потребителями.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

web-rr написал :
В Саратове вообще не вариант.

Знакомая беда

Johnny написал :
Чем КлК-5С под варку не вариант?

В Саратове вообще не вариант. Поставка только сотнями. Не то упаковку из 200 не то из 500 привезут. И не меньше!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Виктор_Ч написал :
Смысл?

  • Не вести дополнительную линию туда, где не требуется постоянное наличие напряжения
  • Иметь возможность быстро и удобно обесточить лоджию

Виктор_Ч написал :
Вообще по омему стационарная проводка заптанная через штепсель это мягко говоря оригинально.

Считайте лоджию отдельным потребителем

ksiman написал :
Запитывайте от ближайшей розетки через штепсель

Смысл? Тогда уж запитывать от общей группы через 2-х полюсный автомат.
Вообще по омему стационарная проводка заптанная через штепсель это мягко говоря оригинально.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Чем КлК-5С под варку не вариант? она даже, помнится, крепится на обычный подрозетник (во всяком случае, есть лапки и монтажные отверстия на попе)

Виктор_Ч написал :
А может тода не мучатся и прямо провод из стены (ВВГ 3х6) в неё завести? Он конечно не для подвижной прокладки, но ВП обычно и не двигает никто.
Единственное что придется разъемы искать или с тоо самоо кабеля срезать. Это гарантию не нарушит?

Это нереально. Кабель жёсткий.
Срезать не надо.
Возьму шефство, выручу.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Виктор_Ч написал :
Та, про которую речь в данном случае, нет. Изначально я её даже стеклить не хотел, но потом все таки сделал алюминиевое остекление, на лето, возможно, буду снимать, если не заломает.

Запитывайте от ближайшей розетки через штепсель

web-rr написал :
Провод на варочной подлежит замене. Ибо он пятижильный, для трёхфазного подключения, 5*2,5. Т.е. для однофазного он банально тонкий.

А может тода не мучатся и прямо провод из стены (ВВГ 3х6) в неё завести? Он конечно не для подвижной прокладки, но ВП обычно и не двигает никто.
Единственное что придется разъемы искать или с тоо самоо кабеля срезать. Это гарантию не нарушит?

Провод на варочной подлежит замене. Ибо он пятижильный, для трёхфазного подключения, 5*2,5. Т.е. для однофазного он банально тонкий.
Насчёт работают в воскресенье или нет - не знаю.
Колодка сама по себе закрытая. Есть на разные токи. Зажим пластиной.

ksiman написал :
Лоджия утеплённая?

Та, про которую речь в данном случае, нет. Изначально я её даже стеклить не хотел, но потом все таки сделал алюминиевое остекление, на лето, возможно, буду снимать, если не заломает.

Есть еще вторая лоджия, утепленная, но насчет неё я не парился. Там две группы розеток выведены от ближайшей комнаты и система вентиляции на ней стоит.

web-rr написал :
угол Вавилова и Железнодорожной, есть в наличии

А в воскресенье они работают?
Это просто колодка или у неё есть какой-то корпус? По какой причине перешли на колодки?
Мне, честно говоря, вилка как-то больше импонирует, а в колонке смущает, что её еще чем-то закрывать надо.
Еще один вопрос: в комплекте с варочной панелью идет кабель, у него на одном конце какие-то разъемы к панели, а на другом просто обжатые концы.
Если я эти обжимки срежу и надену вилку - это будет нарушением гарантии?
И по поводу вилок с первого рисунка, если Вы именно с такими работали, может быть подскажите какую-нибудь идею как их нормально закрепить над подрозетником с кабелем?

Виктор_Ч написал :
Вы имеете в виду те которые на первом рисунке или на 3-м, или как на 2-м но белые? На сенном есть и те и другие.

Те что на первом фото.
Никогда не имел дела со встраиваемыми разъёмами на 32 ампера. Накладные разъёмы ставил.
Последние пару лет ставлю клеммные колодки на соответствующий ток (угол Вавилова и Железнодорожной, есть в наличии, также их можно искать на Сенном, но можно и не найти).

У меня УЗО с уставкой на 10 mA вполне себе работают, жалоб нет.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Виктор_Ч написал :
Думаете будет выбивать?

Будет, причём как обычно не вовремя - когда душ будет занят

Виктор_Ч написал :
А лоджию я не зря на 10мА сажаю?

Лоджия утеплённая?

web-rr написал :
Ага. На Сенном есть приличные

Вы имеете в виду те которые на первом рисунке или на 3-м, или как на 2-м но белые? На сенном есть и те и другие. С первого рисунка вроде на 40А 250В, со 2-го и 3-го 32А, но может быть до 400 В, не запомнил.

Вообще я купил как на 1-м рисунке, но теперь думаю как его приладить. Для монтажа в подрозетник не было, хотя бывают, но все равно не представляю, как его туда засунуть с кабелем 6-кой. Поверхностный держится на 2 дюбелях за механизм, а у меня там подрозетник

Вот уже думал взять как на третьем рисунке или как на втором, но белы, у них диаметр больше, возможно, за стену вокруг подрозетника закрепиться можно, но смутили 32А, хочется небольшой запас иметь.

Или зря парюсь, взять 32А но чтобы монтировать удобнее было?

ksiman написал :
Это Вы сильно размахнулись подключать всё это под одним УЗО на 10мА

Думаете будет выбивать?
Там, если не считать розетки на лоджии, нагрузки то дай бог 400 ват наберется, правда линии длинные.

Может быть стоит взять дифавтомат 6А 10мА для освещения ванной, душевой и туалета и 16А 10мА для лоджии?

Вообще наверное туалет на 10мА сажать не обязательно, можно на общий свет. Там воды не больше чем на кухне.

А лоджию я не зря на 10мА сажаю?

Виктор_Ч написал :
кабель 6-ка вроде позволяет?

нет.

Виктор_Ч написал :
У моей варочной панели мощность 7,2 кВт, это получает 32,7А можно оставить для неё автомат 32А

нужно оставить 32

автомат номиналом 32А более 35А неограниченно долго держит

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Виктор_Ч написал :
Сейчас под УЗО и автоматом влажных помещений ванна (свет+полотенчик), душевая (свет+полотенчик) и открытая лоджия (свет+розетка).

Это Вы сильно размахнулись подключать всё это под одним УЗО на 10мА

Виктор_Ч написал :
А я резве не отвечал? Может конечно хотел ответить и забыл

Кабель и на варочную панель и на духовой шкаф одинаковый, 3х6.
Розетки думаю поставить тоже одинаковые на 40А вот такие:

или вот такие

Первый правда нашл только на сенном, но лично меня это не сильно смущает, там иногда очень интересные и качественные вещи продают.
Встречал еще вот такой вариант:

но он более громоздкий.

Кстати, что из этих вариантов посоветуете выбрать?

Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить?
Или пусть лучше будет 25А коль кабель и розетка позволяют?

Ага. На Сенном есть приличные (не рассыпаются в руках) силовые разъёмы белого цвета. Чёрные не брать, рассыпаются, хрупкие.
Автомат для духового шкафа да, на 16 ампер.

Виктор_Ч написал :
можно оставить для неё автомат 32А

Вполне. 6ке лучше 32А у меня 7,4 кВт пятый год на 25А живет. Не отключался ни разу.
40А не ставьте не зачем совершенно

Еще один вопрос назрел "неожиданно":
У моей варочной панели мощность 7,2 кВт, это получает 32,7А можно оставить для неё автомат 32А т.к. полная нагрузка маловероятна и наверняка будет кратковременной или лучше поставить автомат на 40А, кабель 6-ка вроде позволяет?

Solovey написал :
Кабель 3*2.5 и автомат 16А + ОБЫЧНАЯ розетка на 16А

С мошной думаете не заморачиваться?
С другой стороны духовой шкаф со временем выйти из строя может, а новый с обычной вилкой оказаться - лишний геморой менять розетку за шкафчиком. А кабеь я уже проложил, но запас то крман не тянет, хотя в розетку его и не легко завести будет.

Виктор_Ч написал :
2) на входе УЗО 100 или 300 мА, кстати как лучше?

Селективное!
Они и 100мА и 300мА бывают. Отличаются от обычных буквой S в названии

Виктор_Ч написал :
Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить?
Или пусть лучше будет 25А коль кабель и розетка позволяют?

Кабель 3*2.5 и автомат 16А + ОБЫЧНАЯ розетка на 16А

Вот еще что подумал:
Сейчас под УЗО и автоматом влажных помещений ванна (свет+полотенчик), душевая (свет+полотенчик) и открытая лоджия (свет+розетка).
Может быть лоджию вынести на отдельный автомат? отдельное УЗ для неё думаю лишнее.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Виктор_Ч написал :
Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить?

Ставьте 16. Это ближе к рекомендациям Правил.

Solovey написал :
1) Щетчик

2)УЗо на вводе хоть селективное планируется?
3)служебные приборы 16А - да им и 6А хватит. Ну 10А на крайняк
4) разбавлять авв-шную схему УЗО от шнайдера и ставить после него один автомат 16А - да вы извращенец

ну и сечения кабелей на схеме подпишите...

1) Поправлю в следующем варианте.
2) на входе УЗО 100 или 300 мА, кстати как лучше? В квартирном щитке 30 и 10 мА.
3) наверное хватит, но я вот посмотрел еще раз, больше другое беспокоит: сейчас по схеме получается что они защищены только вводным УЗО на 100 или 300 мА. Нормально так оставить? Или лучше все таки завести под диффзащиту 30 мА? Тода куда? Под неотключаемую нагрузку наверное не стоит, зачем им работать когда я на месяц уеду. Отдельное УЗО ставить им неохота. Может к освещению? Или я перебираю, им и без диффзащиты хорошо?
4) когда начинал проектировать ориантировался на схему УЗО+автомат а не на диффавтоматы, у АВВ УЗО 25А 10мА не нашел, а ГМ ванна 3 кВт потребляет. Сейчас УЗО уже есть, так что извращенец или нет, но по моему на функциональность это не влияет. Поправьте если не прав.

web-rr написал :
Повторяю вопрос.

А я резве не отвечал? Может конечно хотел ответить и забыл

Кабель и на варочную панель и на духовой шкаф одинаковый, 3х6.
Розетки думаю поставить тоже одинаковые на 40А вот такие:

или вот такие

Первый правда нашл только на сенном, но лично меня это не сильно смущает, там иногда очень интересные и качественные вещи продают.
Встречал еще вот такой вариант:

но он более громоздкий.

Кстати, что из этих вариантов посоветуете выбрать?

Еще сразу вопрос по духовому шкафу. У него мощность 3,5 кВт может ему автомат на 16А поставить?
Или пусть лучше будет 25А коль кабель и розетка позволяют?

Виктор_Ч написал :
схему прилагаю.

1) Щетчик

2)УЗо на вводе хоть селективное планируется?
3)служебные приборы 16А - да им и 6А хватит. Ну 10А на крайняк
4) разбавлять авв-шную схему УЗО от шнайдера и ставить после него один автомат 16А - да вы извращенец

ну и сечения кабелей на схеме подпишите...