Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4162628

Добрый день. Подрядчик выполнил ремонт кровли мембраной пвх по старому покрытию (стеклогидроизол). Кровля плоская, внутренний водосток. Заменил воронки на пластиковые. НО на техэтаже в местах где воронки намокание из под воронок, в дождь сильная капель (около 15 литров), при этом чем сильнее дождь, тем сильнее капель.
Кровлю на порезы - проколы проверяли, воронки затыкали заливали подкрашеной водой - воронки не протекают. Что еще проверить? Помогите!

Olga2009, вода такая пакость ...она затекать может и в 10 метрах от воронки . так что кинуть туда пожарный шланг и участками проливать всю крышу ...может и поможет

Кровлю проливали, сильнее капели не было. Намокание в районе всех воронок (их 6).

Подрядчик оставил старую кровлю как была вместе с оцинкованными фартуками. Просто сверху положил мембрану и заменил воронки

Olga2009 написал :
Просто сверху положил мембрану и заменил воронки

с этого обычно проблемы и начинаются

может непропай , может сам материал такой , может еще кое что ... но это на месте надо искать и разбираться ,а так это как рентген по телефону ...

Регистрация: 31.07.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 1288

посмотрите примыкания пвх и фартуки (фото бы), или к чему там мембрана крепится

напишите, может подскажет что- он по пвх