luzgin, Kamikaze рекомендовал использовать помехоподавляющие конденсаторы класса Х2, поскольку они рассчитаны на прилет из сети кратковременых импульсов большой ампитуды, типа тех что возникают при грозах, коммутации в сети и тд, и тп.
, типа такого. пленочный.
на 400-450в, емкость подобрать (от 0.01 до 0.1мкф). чем меньше тем лучше. ставить параллельно лампочке (достаточно одного на все лампы)
наверное в тему вопрос
освещение ванны 4 светодиодные лампы 220 В
выключаеш выключатель -лампы до конца не тухнут
выкл проходной ANAM (подсветку выкусил)
как решить ?
Alexander74 написал :
При тестовом включении выяснил что подсветка кнопок светится не только когда должна светится (при выключенной лампе), но и "в пол накала" когда не должна!
Т.е. выключатель включен, а его подсветка горит? Что-то тут не так...
Или выключатели проходные? Тогда это ёмкость кабеля.
Поставил 2 сдвоенных переключателя для управления двумя прикроватными бра в спальне с обоих мест.
При тестовом включении выяснил что подсветка кнопок светится не только когда должна светится (при выключенной лампе), но и "в пол накала" когда не должна!
Также подсвечивается и при отсутствии нагрузки (бра), в этом случае уже независимо от положения переключателей.
Подсветка в переключателях светодионая, гдето попадалось сравнение с неонками, так там для светодиодной подсветки был заявлен ток 150мкА.
Сталкивался кто нибудь?
Не уж то ёмкость между проводами кабеля (ВВГп-нг 3х1.5) виновата (там метра 3 всего)? Или стоит поискать другие причины, но мне сомнительно чтобы они были.