Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4177617

Приветсвую всех! Не силен в сантехнике, поэтому расскажу предисловие.
В новостройке были установлены конвекторы с подводкой из стальных труб, захотели поменять на биметалл, написали заявление о сливе стояка и позвали штатного сантехника УК.
Вообщем он отрезал металл, и подводку сделал армированной пп, на вопрос можно ли так сказал, что разницы нет, типа он у всех так делает. Переделывал он всю конструкцию раз так 10, после подачи воды появлялась течь из муфты на стояке, то ломалась резьба, то сочилась вода, вообщем с горем пополам сделал.
На данный момент такая проблема вода сочится из муфты, в которую вкручен кран, идущий к радиатору, сочиться между пластиком и металлом.
Видимо очень высокое давление, у нас уже было две аварии, первый раз оказалось плохо закручена пробка в радиаторе, второй раз в другом месте выдавило резиновую прокладку из под пробки.
Вообщем меня очень напрягает вся эта конструция и думаю что как кончиться отопительный период переделаю все на металл, но пока отопительный период надавно начался что делать?
Может так получиться что муфту давлением разорвет когда нас дома не будет?
Заранее всем спасибо.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

advancer написал :
что делать?

Сами знаете, что делать

advancer написал :
переделаю все

Хотя бы пока лопнувшую деталь.

advancer написал :
Может так получиться что муфту давлением разорвет когда нас дома не будет?

Конечно! А если будете дама, легче будет?

advancer написал :
Переделывал он всю конструкцию раз так 10

Судя по красоте паек на фото, 10 раз мало. Вот и

advancer написал :
сочиться

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 05.11.2005 Саратов Сообщений: 1120

Сначала оторвать руки санте, потом позвать другого на переделку. Паковать на лен ПП запрещено,а если еще и перепаковывалось....

advancer, Беда!

sarlen написал :
Паковать на лен ПП запрещено

Пакую только на лен.Все.Кроме газа.

Регистрация: 10.02.2010 Калининград Сообщений: 194

ЛЁН-всему голова!Лён и унипак.

DimaGl написал :
Лён и унипак.

  • руки.

advancer написал :
Видимо очень высокое давление,

Это не давление высокое, это фитинг убитый сантой! Железная футорка внутри пластика провернулась, может быть и не значительно, но критично!

Viva la KUBAN!!!!!

advancer написал :
написали заявление о сливе стояка и позвали штатного сантехника УК.

Пишите еще и пусть переделают как надо и тем материалом который указан в проекте!А если и отходит от проекта(полипропилен на ЦО)-пусть пишет бумагу,а то затопите весь дом чем докажете что НЕ ВЫ виновен!

advancer написал :
Может так получиться что муфту давлением разорвет когда нас дома не будет?

Естественно!

advancer написал :
Вообщем он отрезал металл, и подводку сделал армированной пп, на вопрос можно ли так сказал, что разницы нет, типа он у всех так делает.

Менять ЦО на ПП не зная что будут подавать зимой, а Центральном регионе могут горячей воды поддать, похоже на не любовь в к себе любимому и соседям ниже.

sarlen написал :
Сначала оторвать руки санте, потом позвать другого на переделку.

ЖЭКовский сантехник похоже делал в частном порядке, то есть ответственности УК за это безобразие ни какой - всё на плечах жителя, тут похоже ещё за свой счёт придётся восстанавливать металл. Ну как всегда: хотели сэкономить, а получилось как всегда...

advancer написал :
В новостройке были установлены конвекторы с подводкой из стальных труб, захотели поменять на биметалл, написали заявление о сливе стояка и позвали штатного сантехника УК.
Вообщем он отрезал металл, и подводку сделал армированной пп,

Из-за чего захотели-то менять? Захотелось Красоты?
Ну, наверное, "красота требует жертв", но не в ДАННОМ случае. Менять металл на ППР на ЦО из-за того, что
супруга захотела неземной красоты... глупо (попробовали бы просто освежить девайс - например, покрасив беленькой краской).
Касательно течи "резьбового перехода ППР-металл": - некоторые не брендовые фитинги грешат этим и при адекватной их паковке (без сверхусилий).
Встречал неоднократно инфу с жалобами на турецкие ППР-фитинги (резьбовые переходы) Firat - текут подлые
и продавцы подтверждали - есть такое дело (не часто, но есть) - я далее спрашиваю,- а скажем по немецким фитингам Banninger (у них тоже продавались) были рекламации? - ответ: "Никогда!"....

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Peterjela написал :
супруга захотела неземной красоты... глупо

Самое глупое, что углы и колена полипропилена при переделке подводки к батареям ЦО чаще всего выглядят, по совести, ещё хужее, чем плавные изгибы стали. Хотя бы на фотку посмотреть - ну уродство ведь...