x.tra написал :
подключение нуля и фазы в один модуль а не в два.

В большинстве случаев 1P+N тоже два модуля.
Разница только в наличии расцепителя в нуле. У двухполюсного расцепители стоят в обоих полюсах, а у 1р+н только в одном, а второй расцепляется прицепом за счет механической связи.

Maxvall написал :
Спасибо с выбором номиналов понятно.Применимы ли автоматы 1P+N и в чем их отличие от 2п?

подключение нуля и фазы в один модуль а не в два.
вот 1 p+n
а вот 2p
На картинках, правда не совсем АВ, но суть та же

Maxvall написал :
.Применимы ли автоматы 1P+N и в чем их отличие от 2п?

Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Maxvall написал :
В квартирном щите есть желто-зеленый,а вот в подъездном щите не увидел.

Потому, что в вашем отсёке ВУ его нет - он проходит и подключается в закрытом и недоступном для обывателя канале стояка.

x.tra написал :
вот в соседней теме гляньте
это средне-приблизительный вариант

Спасибо с выбором номиналов понятно.Применимы ли автоматы 1P+N и в чем их отличие от 2п?

Прошу прощения господа!В квартирном щите есть желто-зеленый,а вот в подъездном щите не увидел.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Maxvall написал :
Заземления нет в щите,стояки в санузлах металл.

Заземления в многоквартирном доме не может быть по определению, но защитный ноль присутствует в обязательном порядке. В стояке у вас идут три фазы, голубой рабочий ноль и жёлто-зелёный защитный ноль. В квартирный щит аналогично у вас приходит фаза, рабочий ноль, защитный ноль. Или говоря про заземление вы имели ввиду что-то другое?

Maxvall написал :
Вводной кабель 3х10мм,если не ошибаюсь?может быть 3х6мм

3х10. Ну и где же заземление?

Вводной кабель 3х10мм,если не ошибаюсь?может быть 3х6мм

Maxvall написал :
Новостройка

Maxvall написал :
Заземления нет в щите

должно быть заземление. вводной кабель какой?

Maxvall написал :
.Заземления нет в щите

Это как?
Может лучше заказать щит под Ваши требования?
Здесь помогут.....

@fev.santeh Инста

вот в соседней теме гляньте
это средне-приблизительный вариант

Здравствуйте Уважаемые Мастера!Прошу совета по организации эл.щита в квартире.Новостройка 3х комнатная квартира в многоквартирном доме монолит,плита электрическая.Потолки натяжные,стяжки пола нет.Щит в подъезде 1фазный,на вводе ВН32-63А и АД12 С50 100мА.Кухня и гостиная в одном помещении.Заземления нет в щите,стояки в санузлах металл.Щиток встраиваемый в стену,монтаж внутренний на подрозетниках.Потребители:
1)Кухня -ПММ,ВП-независимая,электро,ДШ,вытяжка,кофе-машина,эл.чайник,холодильник(не отключаемая линия),измельчитель отходов,СВЧ не встраиваемая,теплый пол,две группы розеток на фартук,свет и основная группа розеток.
2)Гостиная-ТВ,ДВД,сплит-система 2,7кВТ,управление светом(импульсное реле),розетки.
3)Санузел-бойлер-накопительный 80л,СМ,розетки для бритвы-фена,теплый пол.
4)Лоджия-теплый пол,розетки свет.
5)Спальная-розетки,свет(проходные переключатели)ТВ.
6)Коридор,розетки,свет(проходные переключатели),звонок,домофон и возможно видеонаблюдение.Предложения принимаются.Заранее благодарен.С Уважением.