sand61111 написал :
уже 22 года-так с момента сдачи дома,никто-не переделывал систему-а автономку ставят-потому-что котельная топит слабо-дают на подачен-45*С а пока дойдет до нашего дома-остаеться 40*
И как 22 года назад грела эта "система"? Если даже она и грела изначально, то с тех пор, наверняка поменяли консольный насос в тепловом пункте на более слабый. Вот и перестала система работать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Тот, кто делал такую схему, похоже был наркоманом или полным неучем. Если так и было сделано, то понятно, почему верхние этажи были вынуждены сделать себе автономку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
изначально была однотрубная система.
уже 22 года-так с момента сдачи дома,никто-не переделывал систему-а автономку ставят-потому-что котельная топит слабо-дают на подачен-45*С а пока дойдет до нашего дома-остаеться 40*
Андрей? написал :
Поставьте байпас,отопление сейчас топят слабо,подключили по диагонали,стояк эту диагональ не тянет...
Я Вас умоляю не нести чушь! Если на радиаторе нет запорной арматуры, то сам радиатор, будет работать как замыкающий участок на однотрубке! А если даже система и двухтрубная (чего быть не может), тогда байпасс тем более не нужен!
Не поучайте людей в том, в чем сами не смыслите нисколько! Радиатор подключенный к двухтрубной системе по диагонали "верх-низ" сам по себе является гравитационным насосом, и перекачивает сам через себя теплоноситель даже при нулевом перепаде давления между магистралями подачи и обратки.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
касимов написал :
Как вариант.Была однотрубная.Холодно.Обратку сами врезали в соседнюю трубу.Байпас остался.Поэтому мерзли верхние.Поэтому сделали автономку.И поэтому котельная прижала и температуру и циркуляцию.
Очень похоже на правду. Ибо раз стоят байпасы, значит изначально была однотрубная система.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
sand61111 написал :
Подскажите после переделки батареи-перестало греть.
Имеем-4-х этажный дом-хрущевка, моя квартира на 2-м этаже-центральное отопление от котельной.
В связи с тем что на 3 и 4 этаже -установлено-автономное отопление- нужно каждый раз просить соседей на 4 этаже-чтобы слили воздух,а им это особо -не надо, и еще в связи с тем что на улице-тепло,котельная работает в режиме протопки-ночью топят, а днем отключают и нужно каждый раз стравливать воздух.
Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран Маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы-снизу с пола выходит 32 труба(1*) и дальше переходит в 3\4*, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал.
И в результате батарея-перестала греть. В подвале перепущу с обратки на подачу через сбросной кран- сброшу-вроде загрела, а через некоторое время-остывает.В подвале-подходят трубы стальные-32 (1*) и краны 25 бронзовые, головки вскрывал-целые.
Где искать причину? В чем ошибка переделки?
Батарея-не забитая.
Поставьте байпас,отопление сейчас топят слабо,подключили по диагонали,стояк эту диагональ не тянет...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Inch1964 написал :
С чего Вы взяли, что система у Вас двухтрубная?
Как вариант.Была однотрубная.Холодно.Обратку сами врезали в соседнюю трубу.Байпас остался.Поэтому мерзли верхние.Поэтому сделали автономку.И поэтому котельная прижала и температуру и циркуляцию.
касимов написал :
Диаметр сразу заузил.Или заплавил
в батарею входит 3\4 метал-я поставил ASG 25- пайка качественная-не нужно сразу обсирать
Inch1964 написал :
не бывает на двухтрубных системах, байпасов на радиаторах!. Если были байпасы, значит система однотрубная. С чего Вы взяли, что система у Вас двухтрубная?
sand61111, если действительно двухтрубка, то видимо, уж с сильно "удушенная" и с "убитой" циркуляцией.
sand61111 написал :
Байпасы из полдюймовой трубы стоят на всех батареях.
Как понимать? И сейчас байпасы стоят на двухтрубке то?!
Короче, что-то Вы путаете и/или не договариваете. Не может быть, чтобы не работал радиатор. Если только в подвале что-то перекрыто, что должно быть открыто. Или напрочь забился шламом какой-нибудь кран, который может быть у Вас еще стоит типа самоварного краны пробкового типа -
П.С. И не путайте. Ну не бывает на двухтрубных системах, байпасов на радиаторах!. Если были байпасы, значит система однотрубная. С чего Вы взяли, что система у Вас двухтрубная?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Warhamster написал :
Да она и была мертворожденная какая-то, судя по всему
но она грела,может не очень хорошо-как остальные батареи,но грела-это концевые стояки,но в подвале и диаметр больше труб-25-1*-в то время как остальные стояки-3/4
Inch1964 написал :
в доме наверняка, вертикальная однотрубка была
в доме стоит двухтрубная система--как на рисунке-справа красным -подача-слева-оранжевым-обратка.Подача-заходит в верхний коллектор моего радиатора.Байпасы из полдюймовой трубы стоят на всех батареях.
На первом этаже-редко кто бывает-чтобы спросить-греет у них или нет.
Inch1964 написал :
То, как на Вашей схеме было до переделки - так не бывает
именно так и есть. и на первом этаже-тоже стоит такой байпас.
а что это такое и как его поставить?у нас в продаже-я такого-не встречал.
Идти в ЖЭК-это не вариант-там-такие спецы-что ко мне ходят спрашивать что и как
Inch1964 написал :
Вы уверены, что стояк у Вас был не ПП-образный?
так он и есть П-образный двухтрубный-справа подача,слева-обратка-
заходят в радиатор( было справа) -теперь у меня по-диагонали-справа вверху заходит подача-слева внизу радиатора-выходит обратка,радиатор-как байпас
sand61111, в доме наверняка, вертикальная однотрубка была. Или все-таки двухтрубка? Так, как Вы переделали, неправильно. Если однотрубка - то байпас должен быть. Если двухтрубка - то на обратке должны были поставить балансирочный клапан. И если двухтрубка, то не поставив клапан, заморозили, наверное, соседа с первого этажа. Но при двухтрубке Ваш радиатор должен греться, даже если Вы перепутали стояки подачи и обратки. Подача должна заходить в верхний коллектор радиатора.
То, как на Вашей схеме было до переделки - так не бывает. На схеме до переделки нарисована двухтрубка, но на ней не бывает байпасов, и в хрущевках, не слышал, чтобы их делали.
Вы уверены, что стояк у Вас был не ПП-образный? Если был такой, то просто перерезали кольцо пополам. И полностью отключили отопления и у себя и у соседа с первого этажа. Сходите на первый этаж и узнайте, как у них дела с отоплением.
Идите в ЖЭУ и сдавайтесь оформив "явку с повинной". Может хоть они знают, что же у Вас за система на самом деле?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Подскажите после переделки батареи-перестало греть.
Имеем-4-х этажный дом-хрущевка, моя квартира на 2-м этаже-центральное отопление от котельной.
В связи с тем что на 3 и 4 этаже -установлено-автономное отопление- нужно каждый раз просить соседей на 4 этаже-чтобы слили воздух,а им это особо -не надо, и еще в связи с тем что на улице-тепло,котельная работает в режиме протопки-ночью топят, а днем отключают и нужно каждый раз стравливать воздух.
Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран Маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы-снизу с пола выходит 32 труба(1*) и дальше переходит в 3\4*, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал.
И в результате батарея-перестала греть. В подвале перепущу с обратки на подачу через сбросной кран- сброшу-вроде загрела, а через некоторое время-остывает.В подвале-подходят трубы стальные-32 (1*) и краны 25 бронзовые, головки вскрывал-целые.
Где искать причину? В чем ошибка переделки?
Батарея-не забитая.