Исходя из этого,заужение одного отдельно взятого стояка,всего на 4,2%,я вас умоляю!
если один на стояк - может быть. а если таких заужений 10?
нельзя медь сопрягать со сталью
СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
9.8 Не допускается использование трубопроводных систем из меди в качестве основного заземляющего электрода.
2Ra1
а был конвектор .......
заужение стояка возникает в случае перекрытия кранов на батарее.
Оптимальный вариант - спросить у жека -что они хотели бы видеть
Короче,байда всё это...Зужение,нельзя медь сопрягать со сталью...Клешню надо смазывать,делягам этим из ТСЖ. 16 этажей,я конечно не знаю какого проекта дом.Но!По количеству этажей судить-относиться к высоткам.Стало быть и давление в системе повышаеться насосами т.к.городская ТВГС в принципе не способна давать давление свыше10 очков.Разводка отопления верхняя,исходя из этого,заужение одного отдельно взятого стояка,всего на 4,2%,я вас умоляю!Хотя в лапу всё равно придёться дать-дешевле чем менять все радиаторы.
у меня так ЖЭК принял батарю. остальные байпасы были оставлены родными. а эта батарея была дополнительной в большой комнате 4х комнатной квартирв в КОПЭ 22.
2Ra1 Уважаемый расстроенный спрашивающий....Не всё так плохо....У нас в Латвии - в 80% ставят новые батареи на медь....И уже не первый год...Всё стоит и пашет..Выдерживает все испытания ....Так что - не огорчайтесь сильно..Водоподготоввленная вода - она к меди благоприятна...Так что - всё путём...
у меня , лет 5 назад, в КОПЭ22 приняли жэковцы батареи 18 медью. правда, байпасы оставил заводские, те что был и ранее.и вот уже 5 л5т все работает нормально, вот только соседи сверху, со своим металлопластом , затопили уже 2жды.
Ra1 написал :
И сместили к стати от стояка сантиметров на 15.
Значит стояк как бы продолжается 18-й трубой - тут и считать нечего ....
2Ra1 По хорошему нужна схема и сечения ДО, и схема и сечения после переделки...
Но если уже прикопались..... Разве что соседи скажут, что всё ОК и переделывать не надо, но я в это не верю....
Тк сейчас может ОК, а в лютые морозы не хватит.
И еще - вы не только соседям, но и себе хуже сделали - ведь все сидят на одной трубе .....
если байпас это перемычка, то её не было, сейчас её поставили на 15 медь. И сместили к стати от стояка сантиметров на 15.
В смысле к моим радиаторам ещё могут прикопаться? Радиаторы Helyos R. Теплоотдача 197 Вт-секцию
2BV изначальная конфига то нам неведома был байпас-небыл, что стояло,и прочая гидродинамическая мутотень типа КМС, коэф. затекания, давление , etc.... . но в общем случае ....... А могут еще и к радиаторам прицепиться. Особливо если мощность явно завышена .
2!A_n_d_y! А если посчитать суммарное сечение меди 18+15мм - может удастся доказать, что суммарное сечение сохранилось....
Но надо конкретно смотреть, где стоит байпасс - на линии стояка или смещен.
Хотя я понимаю, что это лажа и по гидравлике выйдет иначе.
Да им то какая разница, какую трубу ставить, тем более покупал я- что сказали, так что выгоды у у становщиков нет. Они так делали везде. Опыт большой, фирма большая. Руководствовались рекомендациями производителей медных труб и компл-х.
ГОСТ 3262-75 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Условный проход -20 , Наружный диаметр , мм -26,8 , Толщина стенки труб - 3,2 (усиленных)
итого - внутр диаметр 20 мм .
для меди - 18 мм - наружн. диаметр , толщина стенки - 0,8 или 1,0 мм , что дает ДУ 16 мм ,заужение есть 15-ю медь сами сосчитаете?
По их словам если вместо 18 установить 22 трубу- нарушится циркулятция и в этом случае будут посажены стояки.
предложите им представить гидравлический расчет
и до кучи - посмотрите
СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
Мда, хотел как лучше, а получилось как всегда.... Сейчас ещё и начитался про сопряжение меди со стальными стояками. Вот хоть бы одна ск...на сказалы бы про такие проблемы. Лишь бы впарить, бабосы содрать. Уж лучше бы старые оставил- стальные
Отмазаться ...трудно...Тем более что уже засвеченны...А тягу про идеальную внутреннюю поверхность в медяшке..- непокатит...Может - перезимуете.. но .....лучьше переделать...А чтоб не сливать дом - может возможно перекрыть только ваши стояки? Подвал - чердак?