Здравствуйте,скажите,может ли быть причиной того что у нас батарея чуть теплая(крайний 5 этаж),что забит стояк снизу у соседей.Сегодня слесаря были на третьем этаже,подсоединяли шланг к батарее,и на подачу и на обратку,давление очень хорошее.У нас тоже так делали,на обратку хорошее,о на подаче еле еле бежит,и градусов 35.Просто на 4м этаже сегодня никого нет,и будем ждать.Хотя у них батарея горячая ,сама проверяла раньше.Подскажите пожалуйста,просто это последний вариант,перепробовали уже все,вплоть до того что срезали чугуняки и воткнули биметалл.

Напоминает фильм "Начальник Чукотки". Как америкосы чукчам трубы от граммофонов продавали.

Типа "Хозяйка гляди! Видишь давление есть! Вот и будь довольна - сама дура!".

А то, что отопления нет и не стало - опять же "Сама дура! Не видишь, что-ли, что давление есть?!".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

А по существу???

Кристина написал :
А по существу???

А по существу, у Вас на 99,99% вероятности, то же самое, что в теме, тоже женщины -

Там коллективно все разобрали, и они хоть и со второй попытки довольны и счастливы.

А Вы наступили не те же грабли, на которые наступили и они также с биметаллом, сделав по наитию первый раз неправильно.

Читайте, и будет Вам счастье.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ничего не понятно если чесно

Люди ну подскажите хоть кто-нибудь(((

Кристина написал :
Ничего не понятно если чесно

Чего тут непонятного? Читайте тему, о том же совершенно, что и у Вас -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Предыдущий оратор молодец
По теме. может быть все что угодно .Вы схему подключения сможете нарисовать? а то не очень ясно как это в батарее и подача и обратка образовалась (мож вход и выход) и вопрос труба подачи от соседей какой температуры приходит? хотя лучше схему давайте

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Еще вопрос у вас комната и кухня с этой стороны или например две комнаты через стену .Поясню я хочу понять какая у вас система двухтрубная или однотрубная

вовк написал :
Поясню я хочу понять какая у вас система двухтрубная или однотрубная

Т.к. это верхний этаж и скорее всего из пола выходит две трубы к которым и подключена батарея, то вам девушка скажет, что двухтрубка. А потом будет как у одного тут товарища шуметь клапан-регулятор тепла без байпаса при попытке приглушить циркуляцию стояка. С некоторой степенью вероятности у девушки однотрубка.

Кристина написал :
может ли быть причиной того что у нас батарея чуть теплая(крайний 5 этаж),что забит стояк снизу у соседей.

Может и забит стояк в этом случае ваша обжуливающая компания должна заменить кусок стояка. Без соседей вопрос в любом случае решить не получиться. Правда есть вариант, что виноват не засор, а переделка и заужение стояка соседями...

Заужения нету,сегодня проверяли.ЖКХшники так и сказали что причина на 4 этаже где-то.И они сами поменяют на ПП тот кусок который типа забит,осталось лиш его найти.Скажу сразу,иногда давление проскакивало,и батарея прогревалась вся,потом остывала.На данный момент теплая верхушка,а пластинки полностью холодные.

У соседки снизу старые чугуняки,она ничего не меняла.

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

ser000 написал :
.к. это верхний этаж и скорее всего из пола выходит две трубы к которым и подключена батарея, то вам девушка скажет, что двухтрубка. А потом будет как у одного тут товарища шуметь клапан-регулятор тепла без байпаса при попытке приглушить циркуляцию стояка. С некоторой степенью вероятности у девушки однотрубка.

Блин невнимательно прочел про последний этаж На фотке не видно извиняюсь ни фига. Блин как все запутанно
Ну а вобчем как говорил Пух жжжж это не спроста Короче тут одно из двух или засор или сосед чего натворил без него не разберешся

Кристина написал :
И они сами поменяют на ПП

ПП очень плохо на ЦО, если в доме не предусмотрены системы по контролю давления и температуры теплоносителя на ЦО. Данное решение с ПП может быть смертельно опасно для вас и вашей семьи в случае превышения давления и/или температуры допустимого для пластика в системе ЦО. Если на входе в дом на ЦО стоит элеваторный узел то пластик вообще запрещён к применению в этом случае.

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

фотку перезалейте что б видно было

Чем опасен?Да еще и смертельно.... Там снизу выходит одна труба,подача,входит в радиатор и из него уходит по верху на кухню.

Перефотать немогу,там сейчас шифонер все закрывает.Подключение правильное,проверили уже на 100 раз,дело не в этом,говорю же у соседа на 3 через шланг шпарит во всю со свистом,у нас еле еле,не доходит и где-то теряется((

Кристина написал :
Чем опасен?Да еще и смертельно....

Разливом кипятка и варкой заживо, например:
Или вот:

Кристина написал :
Перефотать немогу

Вы сами картинку видите? На форуме её размер 1,2 на 2 см и на ней ни чего не видно, возможно вы выложили не полную картинку, а выбрали файл с перевьюшкой для предварительного просмотра.

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

ser000 написал :
ПП очень плохо на ЦО, если в доме не предусмотрены системы по контролю давления и температуры теплоносителя на ЦО. Данное решение с ПП может быть смертельно опасно для вас и вашей семьи в случае превышения давления и/или температуры допустимого для пластика в системе ЦО. Если на входе в дом на ЦО стоит элеваторный узел то пластик вообще запрещён к применению в этом случае.

Дома так то разные бывают я лет 5 назад по незнанию поставил себе на отопление вы не поверите МП на фитингах цанговых
досих пор стоят и ничего тьфу 3раза Правда давление больше 3 нету да и температура теплоносителя не высока.(Памидорами не кидать сам все знаю) А так конечно по правилам должна замена быть из того жематериала что и весь остальной стояк

вовк, русская рулетка интересная игра, но опасная.

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Кристина написал :
Чем опасен?Да еще и смертельно.... Там снизу выходит одна труба,подача,входит в радиатор и из него уходит по верху на кухню.

Ну судя по вашим расказам однотрубка .А на кухне как с батареей у вас дела обстоят. Выход в обратку где у вас на кухне внизу или сверху и как интересно при таком раскладе у соседей на 3 на кухне батарея греет ? нет тут шото нечисто ИМХО тем более загадочно как сантехники давление проверяли?

ser000 написал :
вовк, русская рулетка интересная игра, но опасная.

Хто не рискует тот жопу не ошпарит

вовк написал :
тем более загадочно как сантехники давление проверяли?

Странный вопрос. Конечно же НАОЩУПЬ!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

У нас полипропеленовые трубы а не пластиковые.Пластиковые же нельзя?Я например сегодня в больнице была,там все трубы полипропелен,и толстые и тонкие.Да их везде ставят же...

Шланг подсоединяли к батареи на подачу и в ванную его

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Inch1964 написал :
Странный вопрос. Конечно же НАОЩУПЬ!

Не ну это то понятно но вот кранов никаких на 3 этаже по идее быть не должно.вот че не понятно

пардон,это разновидность пластиковых труб)))

батарею открутили

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Это у вас так проверяли через выпускной кран для воздуха ? или у соседа тоже крантикесть?

Кристина написал :
батарею открутили

Нифига себе как все по взрослому про батарею на кухне не ответили

У нас через кран а у него просто открутили закрашенную штуку типа большой гайки,которая сбоку радиатора,и на трубу шланг

вовк написал :
Не ну это то понятно но вот кранов никаких на 3 этаже по идее быть не должно.вот че не понятно

А зачем им краны-то на третьем этаже? Если они НАОЩУПЬ меряли, без приборов. Если горячо - значит есть давление с их точки зрения. Если холодно - значит давления нет.

Самое же несмешное, то, что общее давление в системе, в данном случае не играет НИ МАЛЕЙШЕЙ РОЛИ.

И мерять его было самое наиглупейшее занятие, даже, если бы ими давление действительно измерялось.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Батарея на кухне также теплая.Из зала по верху уходит на кухню,входит в батарею и снизу выходит в пол

Да кокой ОЩУПЬ,где Вы это вычитали?

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

Вобщем насколько я понял у вас подача в батареи в комнате а обратка на кухне при таком раскладе как вы описали у соседей на первом этаже должны быть на кухне батареи ледяные или это не так?

Регистрация: 11.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 93

У мне была такая история лично .Я живу на последнем этаже на первом у квартира пустует батареи не греют .В процессе решения данного трабла выяснилось что был забит стояк при входе на 1 этаж (расписывать историю долго) короче прочистили плюс поменяли в подвале направление теплоносителя ( порезали трубы и перекрестили) все стало окей
ПыСы А воздуха в батарее на кухне стесняюсь спросить у вас нет?

Нет,воздуха нет на кухне.Там что интересно на первом этаже кухня у них отдельно подогревается.

А в чем еще же тогда может быть причина?Мы уже 2 месяца бьемся,проверили все возможные варианты.Этот последний.