Кристина написал :
а в зале 3 секции горячие,а остальные не протягивает.Убрали диагональ и вернули боковое,получается зря((
Такая ситуация?
Или такая?
Вот смотрите, когда боковое подключение "сверху-вниз" работает нормально. Только если Ваш стояк нигде соседями не "удушен" и скорость циркуляции в норме. И если в теплопункте не уменьшили мощность циркуляционного консольного насоса, поставленного еще во времена СССР.
Но такая картинка только для ПОЛНОСТЬЮ исправного стояка, работающего в ПРОЕКТНОМ (СССР) режиме. Что с каждым годом неизбежно ухудшается. Консольные насосы сплошь и рядом меняют для экономии на менее мощные. Ведь так они работали лет 20-30 назад, когда осуществлялась массовая застройка, сейчас то отопление уже не работает! Но все равно на нижеприведенном теплограмме видно, что к дальнему краю от подключения наблюдается снижение теплоотдачи радиатора. Даже при идеальной циркуляции.
При текущей же плачевной ситуации в ЖКХ, Вам нужно делать "диагональ с перекрещиванием сверху-вниз". (Если у Вас нижняя подача)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Пипец какойто!Устранили у соседки неполадки,в итоге у нас все дотягивает,на кухне горяченная батарея,а в зале 3 секции горячие,а остальные не протягивает.Убрали диагональ и вернули боковое,получается зря((((
НЕ,вв не так поняли... Перемычка у нее перегнута.Но еще есть кран внизу,и она его прикрывает почти постоянно.Вот и получается,что так бы вода дальше к нам через перемычку шла,а так и то и другое закрыто(( Сейчас слесаря ей устанавливают новую ровную перемычку.
Кристина написал :
у нее оказывается перемычка перегнута посередине,типа закрыта. ... она убавляла себе ей жарко было.Вот и вся проблема...
Сильна ваша соседка, что перегибает стояк когда ей жарко.
Кристина написал :
Кстати она утром приехала,открыла на всю и у нас батарея прогрелась(урра!!!)
Рано радуетесь. Завтра ей снова станет жарко в ночном пылу, а под утро вы будете покрываться инеем. Требуйте с вашей соседки устранить нарушение на стояке мешающее вам жить!
Люди привет всем!!!!Насчет нашей проблемы со стояком!Пришли сегодня слесаря к соседке по нами,а у нее оказывается перемычка перегнута посередине,типа закрыта.Кстати она утром приехала,открыла на всю и у нас батарея прогрелась(урра!!!),а до этого ее небыло и она убавляла себе ей жарко было.Вот и вся проблема...
Stc написал :
Значит, в этом году КТО-ТО занимался самоуправством, без разницы, соседи Ваши по стоякам, либо УК самолично. Вот пусть УК этим и занимается, отнюдь не Вы.
Любое оборудование в центральном отоплении является общедомовым! Сколько раз это повторять еще???
+100 Но вот ведь какое дело люди тепла хотят а не пороги в разных конторах обивать и доказывать сою правоту и в этом их понять можно.
Кристина написал :
на втором горячие на кухне!Да до нас 7 лет люди жили в этой квартире и было все нормально.Никто ничего не менял кроме нас.Значит в этом году просто забился стояк на пути с 4 к нам
Значит, в этом году КТО-ТО занимался самоуправством, без разницы, соседи Ваши по стоякам, либо УК самолично. Вот пусть УК этим и занимается, отнюдь не Вы.
Любое оборудование в центральном отоплении является общедомовым! Сколько раз это повторять еще???
Кристина написал :
Здравствуйте,скажите,может ли быть причиной того что у нас батарея чуть теплая(крайний 5 этаж),что забит стояк снизу у соседей.Сегодня слесаря были на третьем этаже,подсоединяли шланг к батарее,и на подачу и на обратку,давление очень хорошее.У нас тоже так делали,на обратку хорошее,о на подаче еле еле бежит,и градусов 35.Просто на 4м этаже сегодня никого нет,и будем ждать.Хотя у них батарея горячая ,сама проверяла раньше.Подскажите пожалуйста,просто это последний вариант,перепробовали уже все,вплоть до того что срезали чугуняки и воткнули биметалл.
Дурная голова рукам/ногам покоя не даёт...
Вертайте всё взад, пишите заявление в УК, копии в прокуратуру области и Ростехнадзор...
Ей-богу, хоть вывешивай этот совет в каждой теме. До чего ж народ собственных прав не знает, и знать не желает.
на втором горячие на кухне!Да до нас 7 лет люди жили в этой квартире и было все нормально.Никто ничего не менял кроме нас.Значит в этом году просто забился стояк на пути с 4 к нам
У мне была такая история лично .Я живу на последнем этаже на первом у квартира пустует батареи не греют .В процессе решения данного трабла выяснилось что был забит стояк при входе на 1 этаж (расписывать историю долго) короче прочистили плюс поменяли в подвале направление теплоносителя ( порезали трубы и перекрестили) все стало окей
ПыСы А воздуха в батарее на кухне стесняюсь спросить у вас нет?
Вобщем насколько я понял у вас подача в батареи в комнате а обратка на кухне при таком раскладе как вы описали у соседей на первом этаже должны быть на кухне батареи ледяные или это не так?
вовк написал :
Не ну это то понятно но вот кранов никаких на 3 этаже по идее быть не должно.вот че не понятно
А зачем им краны-то на третьем этаже? Если они НАОЩУПЬ меряли, без приборов. Если горячо - значит есть давление с их точки зрения. Если холодно - значит давления нет.
Самое же несмешное, то, что общее давление в системе, в данном случае не играет НИ МАЛЕЙШЕЙ РОЛИ.
И мерять его было самое наиглупейшее занятие, даже, если бы ими давление действительно измерялось.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
У нас полипропеленовые трубы а не пластиковые.Пластиковые же нельзя?Я например сегодня в больнице была,там все трубы полипропелен,и толстые и тонкие.Да их везде ставят же...
Шланг подсоединяли к батареи на подачу и в ванную его
Кристина написал :
Чем опасен?Да еще и смертельно.... Там снизу выходит одна труба,подача,входит в радиатор и из него уходит по верху на кухню.
Ну судя по вашим расказам однотрубка .А на кухне как с батареей у вас дела обстоят. Выход в обратку где у вас на кухне внизу или сверху и как интересно при таком раскладе у соседей на 3 на кухне батарея греет ? нет тут шото нечисто ИМХО тем более загадочно как сантехники давление проверяли?
ser000 написал : вовк, русская рулетка интересная игра, но опасная.
ser000 написал :
ПП очень плохо на ЦО, если в доме не предусмотрены системы по контролю давления и температуры теплоносителя на ЦО. Данное решение с ПП может быть смертельно опасно для вас и вашей семьи в случае превышения давления и/или температуры допустимого для пластика в системе ЦО. Если на входе в дом на ЦО стоит элеваторный узел то пластик вообще запрещён к применению в этом случае.
Дома так то разные бывают я лет 5 назад по незнанию поставил себе на отопление вы не поверите МП на фитингах цанговых
досих пор стоят и ничего тьфу 3раза Правда давление больше 3 нету да и температура теплоносителя не высока.(Памидорами не кидать сам все знаю) А так конечно по правилам должна замена быть из того жематериала что и весь остальной стояк
Кристина написал :
Чем опасен?Да еще и смертельно....
Разливом кипятка и варкой заживо, например:
Или вот:
Кристина написал :
Перефотать немогу
Вы сами картинку видите? На форуме её размер 1,2 на 2 см и на ней ни чего не видно, возможно вы выложили не полную картинку, а выбрали файл с перевьюшкой для предварительного просмотра.
Чем опасен?Да еще и смертельно.... Там снизу выходит одна труба,подача,входит в радиатор и из него уходит по верху на кухню.
Перефотать немогу,там сейчас шифонер все закрывает.Подключение правильное,проверили уже на 100 раз,дело не в этом,говорю же у соседа на 3 через шланг шпарит во всю со свистом,у нас еле еле,не доходит и где-то теряется((
ПП очень плохо на ЦО, если в доме не предусмотрены системы по контролю давления и температуры теплоносителя на ЦО. Данное решение с ПП может быть смертельно опасно для вас и вашей семьи в случае превышения давления и/или температуры допустимого для пластика в системе ЦО. Если на входе в дом на ЦО стоит элеваторный узел то пластик вообще запрещён к применению в этом случае.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.