в инженерных расчетах допускается ошибка до 5 % - и считается за абсолютную точность!
то есть переделывать из-за этой мелочи ... ???
особенно когда крупные ошибки игнорируются : 2 радиатора на 1 стояке - несбалансированы по гидравлике между собой.
на обоих радиаторах необходимы регулировочные вентили с одинаковым проходным сечением : этим кэ-вэ-эс.
на фото вижу 1 термостат : причем на большем радиаторе (чтоб туда меньше воды затекало, чем в меньший ?)
короче : 2 радиатора , а термостат один - опять какое-то половинчатое решение /недоделаное/
хотя предлагалось :
или на каждую батарею ставить терморегулятор,
или 1 общий термостат на обе батареи с выносным датчиком.
было заужение на :
После же переделки с заужением участков стояка с 1" до 3/4", гидросопротивление стояка стало 0,66 м.в.ст. (с тем же массовым расходом), т.е. увеличилось на 4,76 %. >
santex-SVAR, что сделано, то сделано.
байпас сознательно выбрал незауженный.
если судить по горячим радиаторам - то процент затекания в них - достаточен.
точно температуру не измерял еще. но как нибудь займусь.
по поводу приварки 3/4" - вот ничего не скажешь, практик из вас отличный.
но мне уже поздно что либо переделывать.
да и "мастера" оказали неважные. рекомендовать никому их не буду.
сварщик нормальный и все. на нем вся контора и висит похоже.
монтаж отопления - .
трубы 1 дюйм - нет никакой "нашинкованной колбасы" - отдельно приваренных резьбочек на 3/4.
и байпас согласно нормативным документам - уменьшенный на 1 размер.
еще вижу нашинкованную колбасу : переход с 1" трубы на 3/4 на сварке.
хотя можно дюймовую трубу прямо довести (без доп. сварочных швов) до 3/4 крана.
и соединить через резьбовой переходник : 3/4 наружняя резьба - 1 дюйм внутренняя резьба.
я последнее время всегда так делаю : на фото 2 видно крупно эту дополнительную футорку. диаметр внутренних вертикальных каналов в радиаторе - впечатляет ?
Клеевую.
А та что панелями - обычно с тем же картоном прессованным в подложке, что и ламинат. Ламинатом, вспучивающимся от влаги, я уже наелся, больше не хочу.
так это не единственный косяк .
второй монтаж не сильно от первого отличается.
все расписать так ненароком и третий раз будешь переделывать - опять бодро и резво капусту отхрустывать - шинковать.
или сообразишь : за повторную оплату шило на мыло поменял - просто так бабки выкинул
и хлопья будут осаждаться на ближайшем термостате, а потом разносится по всему стояку - загрязнять краны и радиаторы соседей .
короче такой хороший поджаренный поросенок для всех , для всех по стояку.
С термоголовками Ваши радиаторы будут закрыты процентов 90 времени, соответственно, весь стояк будет питаться через 3/4".
Но и оборотную сторону медали с уменьшением затекания в радиаторы Вы знаете, поэтому очень сложно давать категоричные советы...
здесь тоже спрошу.
дано:
8 этаж из 9.
отопление с верхним разливом.
стояки 1" байпас 3/4"
подключение боковое, подводка к радиаторам 3/4"
вместо одного радиатора ставлю 2.
по такой схеме (второй радиатор не нарисован, там 4-6 секций, на угловой стене)
т.к. сделали подвод и отвод к/от тройнику/а 3/4" (виноват, не доглядел) теперь мучаюсь, что просадил весь стояк, решил переделать.
вот так
и попутно возник вопрос.
Байпас - каким диаметром сделать? 1" или 3/4"?
решить надо срочно, т.к. схему нужно отдать на изготовление, чтоб в понедельник-вторник все переделали. время совсем нет. отопление уже включили, с отключением стояков теперь проблемно.
Спасибо.