Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714
#4206678

Не сочтите флудом. У электрика проблема с УЗО говорит не рабочее..взял домой проверить.
Но на удивление на УЗО нет обозначения где фаза а где нуль .(( это нормально ?
Подключать по классике слева фаза справа ноль ?
Заранее спасибо!

Если обозначений нет - значит ему пофигу, можно и так и так.
Ткните ему провод с вилкой и на Тест нажмите - должно отшибить.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
на УЗО нет обозначения где фаза а где нуль .(( это нормально ?

да
фирма-производитель и модель у того УЗО есть?

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

Alexiy написал :
фирма-производитель и модель у того УЗО есть?

Написано же в названии темы - Легранд. 30 мА 40 А

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А самому загуглить официальное изображение данного устройства слабо?
модель, я так понимаю, LR 2-полюсная? Мы тут все экстрасенсы... модель сообщать нет необходимости...
Данная модель не имеет полярности, то есть ей пофиг справа/слева и снизу/сверху
А вообще, у Леграна N обычно справа, если вам это интересно.

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

УЗо ведет себя странно...подсоединил на вход фыазу с нулев и воткнул в розетку. Тест срабатывает. Но на выход фаза не приходит..

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
на выход фаза не приходит..

значит контакт обгорел. Такое возможно, если УЗО не было грамотно защищено вышестоящим автоматом.
Если отключить УЗО от сети взвести, то оба полюса не прозваниваются?

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

Не все работает в плане тока Это видно старая вилка плохо подходила к розетке..сейчас в другую пробовал и случайно рукой тронул фазу -довольно сильно щепнуло. а УЗО не сработало..толи 30 мА много толи легранд подкачал..в воде если стоять 30 мА мало поможет..получается надо 10 мА брать на всю квартиру ?

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

У меня в хрещевке нет земли, как проверить на утечку его ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
У меня в хрещевке нет земли, как проверить на утечку его ?

кнопочкой TEST

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

У меня в хрещевке нет земли, как проверить на утечку его ?

Alexiy написал :
кнопочкой TEST

Это гарантия ?

jud-suss написал :
Это гарантия ?

Да

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
довольно сильно щепнуло. а УЗО не сработало..толи 30 мА много

если б сильно щипнуло, то вы бы тут с нами не общались. Человек чувствует ток порядка 2-3 мА, значит удар был в районе 3...29 мА - УЗО и не должно было отключиться.

jud-suss написал :
в воде если стоять 30 мА мало поможет..

как раз там и поможет

jud-suss написал :
получается надо 10 мА брать на всю квартиру ?

ни в коем случае.

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

Alexiy написал :
как раз там и поможет

Значит пусть будет 30 мА мы всегда его ставим по стандарту.Но тут читал тему ч то человека в ванной ударило, стояло 30м А у него нога отказала)) ..поэтому в ванну 10 мА ставим..правда его хрен где найдешь..

Alexiy написал :
ни в коем случае.

В это что криминального ? Ложные срабатывания будут ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
В это что криминального ? Ложные срабатывания будут ?

да. Очень вероятно. Может даже не дать включить вообще - будет отключаться мгновенно. Ориентировочно можно оценить ожидаемый ток утечки:

ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

УЗО может срабатывать в диапазоне 1/2...1 от номинала, поэтому ожидаемый ток утечки и не должен превышать 1/3 от номинала. Чтоб быть уверенным что ложных срабатываний не будет

Если в квартире 200 м проводки и нагрузка 25 А, то 200*0,00001 +25*0,0004=10 мА, то есть, УЗО с номиналом 10 мА обязано сработать, а УЗО с номиналом 30 мА обязано не сработать.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

jud-suss написал :
.поэтому в ванну 10 мА ставим..правда его хрен где найдешь..

да, это рационально (только не в ванну - лучше в щиток). Вот конкретные рекомендации - единственный случай, когда применение 10 мА рекомендовано:

СП 31-110-2003
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

jud-suss написал :
Но тут читал тему ч то человека в ванной ударило, стояло 30м А у него нога отказала)) ..поэтому в ванну 10 мА ставим..правда его хрен где найдешь..

Если у Вас нет РЕ и ДСУП, то в ванную ничего не ставим. Ни розеток, ни стиралок. Только лампочку на потолке.
И тогда Вас током бить не будет...

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

А если проверить так - подключить к розетке через удлинитель и потом выходящую фазу на ноль другой розетки не шлейфованной с первой. Получается утечка ?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

jud-suss написал :
Получается утечка ?

Получится КЗ.
Берете лампочку, один провод от нее подключаете к выходу УЗО, другой - ко входу, на противоположный полюс. Подаете на вход питание. Сработало - нормальное, нет - ущербное.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Alexiy написал :
кнопочкой TEST

Кнопочка ТЕСТ является весьма примитивной проверкой и не является 100% гарантией проверки работоспособности, но для грубой первоначальной проверки в домашних условиях - сойдёт Только необходимо обязательно убедиться, что напряжение после УЗО по L и N реально отключается

Регистрация: 17.04.2012 Волгоград Сообщений: 1714

Johnny27 написал :
Получится КЗ.
Берете лампочку, один провод от нее подключаете к выходу УЗО, другой - ко входу, на противоположный полюс. Подаете на вход питание. Сработало - нормальное, нет - ущербное.

Да точно КЗ ..
А про лампочку я правильно понял.
Мы дает питание на УЗО на фазу и ноль. потом с выхода фазы подключаем фазу лампочки а ноль лампочки подключаем не к выходу а ко входу ..получается лампочка может нормально гореть , а для УЗО ток идет только по фазе а по нулю нет..оно думает что утечка..Я верно понял ?)
Хороший способ

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

jud-suss написал :
получается лампочка может нормально гореть , а для УЗО ток идет только по фазе а по нулю нет..оно думает что утечка..Я верно понял ?)

Да..но если УЗО исправно, то лампочка нормально гореть не будет.