Solovey написал :
В два санузла поставил по 4 точечных светильника.
В туалете сегодня перегорел последний четверты... и это за 6 месяцев. В ванной живы все 4.
Потолки одинаковые?
Условия вентиляции и охлаждения не могут отличаться?
Solovey написал :
Но уж этот факт ну никак не может повлиять на гибель светильников
у матери в коридоре (дом изначально задумывался как общага и коридор длинный - один подъезд на 14 квартир) лампочки перегорали каждые 2-3 недели, а в прихожей (на таком же расстоянии от щитка и тем же проводом запитано) - по нескольку лет работали. Напряжение во всём доме завышено (235-245 В). В подобных условиях даже небольшая просадка напряжения на проводе может давать положительный эффект
Alexiy написал :
Выключатель, кстати, с подсветкой? Если с подсветкой, то на какую клавишу подключена подсветка?
нет, выключатель тупой без подсветки.
Alexiy написал :
На самом деле - действительно детективные обстоятельства...
Вот и я про что.
У двух групп на первый взгляд все условия одинаковые.
Правда там где 4 трупа до выключателя кинут кабель 3*2.5 после выключателя 3*1.5, во второй группе в ванной вся линия 3*1.5.
Но уж этот факт ну никак не может повлиять на гибель светильников
УЗО в цепи и там и там стоит, так что вариант что на мертвой группе где-то ноль и РЕ попутан тоже не рассматриваю...
единственный в списке подозреваемых - это выключатель Легранд Валена (может контакты у него фиговые попались...)
это распространённые байки недоэлектриков. Дребезг\шорох контактов не может вывести блок питания из строя. Я на 99% уверен, что сами светодиоды там живы, значит сдохли элементы схемы питания.
Solovey написал :
Кого еще можно подозревать в гибели светильников?
только вскрытие может немного прояснить картину. И замер параметров питающего напряжения, температуры, влажности в конкретной точке, конечно.
На самом деле - действительно детективные обстоятельства...
Выключатель, кстати, с подсветкой? Если с подсветкой, то на какую клавишу подключена подсветка?
Есть 8 светодиодных лампочек, которые работали вроде в одинаковых условиях. В первой группе сдохли все, во второй группе все живы.
Вопрос кто виноват?
единственный в списке подозреваемых - это выключатель Легранд Валена (может контакты у него фиговые попались...)
Кого еще можно подозревать в гибели светильников?
Если бы у меня по всей квартире светоидоды дохли бы, я бы сформулировал вопрос иначе... А так кще на кухне есть 7 светодиодных точечных светильников другой фирмы - но они тоже все дружно живы.
B.O.S.S написал :
Пусковое устройство в лампочке. Светодиоды как и заявляет производитель имеют очень большой срок службы. Но для того что бы их запустить используются электронные схемы запуска (ЭПРА) вот именно они и являются слабым звеном в лампах что люминесцентных что светодиодных. Если очень грубо сказать то они рассчитаны на определенное количество запусков лампы, поэтому чем чаще их щелкают тем быстрее они выходят из строя. А при плавной потаче тока они вообще не могут стартануть пока не появится нужное напряжение. И эти 3-5 сек задержки убивают от 10 до 100 циклов запуска. Вот и прикиньте насколько быстрее лампа умрет.
БРЕД.
ПРА и светодиоды несовместимы по определению.
пуско-регулирующая аппаратура отвечает за пуск и регулирование.
У светодиодов нет никакого пуска. Пуск есть в газоразрядных лампах - это процесс розжига разряда в горелке (колбе) - (в этот момент напряжение на лампе выше сетевого), после чего ток через лампу необходимо наоборот ограничивать - (в этот момент напряжение ниже сетевого)
параллельно - (с балластным резистором как в светодиодных лентах) - используется блок питания со стабилизированным выходным напряжением
последовательно - используется блок питания со стабилизированным выходным током (так называемый светодиодный драйвер)
Особенность твердотельных полупроводниковых источников тока такова, что никаких пусковых токов у них нет. Пусковой ток светодиодного светильника может быть обусловлен только схемотехникой блоков питания (заряд сглаживающих конденсаторов)
Пусковое устройство в лампочке. Светодиоды как и заявляет производитель имеют очень большой срок службы. Но для того что бы их запустить используются электронные схемы запуска (ЭПРА) вот именно они и являются слабым звеном в лампах что люминесцентных что светодиодных. Если очень грубо сказать то они рассчитаны на определенное количество запусков лампы, поэтому чем чаще их щелкают тем быстрее они выходят из строя. А при плавной потаче тока они вообще не могут стартануть пока не появится нужное напряжение. И эти 3-5 сек задержки убивают от 10 до 100 циклов запуска. Вот и прикиньте насколько быстрее лампа умрет.
konsta29 написал :
Вот не первый раз с таким сталкиваюсь. Барабашки какие-то..... При этом в разных подъездах зачастую разное напряжение....(станки не стоят).
Лампы по 3 доллара с "али-бабы"?
Плавно лампы зажигаться не будут, но не будет скачка.
Так в это момент и происходит процентов 90 всех огорчений...
А снизить этот процент как раз и могут
угу, только пусковое устройство крякнет еще быстрее)
Solovey написал :
напряжение в квартире 235-245В держится, меньше 232В не видел
Вот не первый раз с таким сталкиваюсь. Барабашки какие-то..... При этом в разных подъездах зачастую разное напряжение....(станки не стоят).
Лампы по 3 доллара с "али-бабы"?
Solovey написал :
устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками
Плавно лампы зажигаться не будут, но не будет скачка.
Solovey написал :
все 4 лампочки сдохли в момент включения выключателя
Так в это момент и происходит процентов 90 всех огорчений...
А снизить этот процент как раз и могут
avmal написал :
А если бы и информации побольше, то и конкретика бы появилась.
лампы на 220В с цоколем вроде GU 5.3 (такие с тонкими штырьками)
живем вдвоем, по наблюдениям в ванной комнате свет даже чаще включается/отключается (грубо за утро в туалете свет дважды включается, а в ваной раз 5-7)
все 4 лампочки сдохли в момент включения выключателя (вспышка и гасла. При повторном включении пару раз лампочка пыталась тускло подмаргнуть и вырубалась окончательно)
напряжение в квартире 235-245В держится, меньше 232В не видел
avmal, устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками?
Этого хоть отбавляй ... А если бы и информации побольше, то и конкретика бы появилась.
Лампы на 220В или трансформаторные? Если 220В, то надо поставить Устройства Плавного Пуска. Ваша статистика по количеству включений/выключений у меня вызывает сомнения, поскольку человеку свойственно в туалет бегать чаще, чем мыться. К тому же, подозреваю, что там не один человек живёт, отчего прогрессия в разности количества включений/выключений будет налицо.
Новостройка. В два санузла поставил по 4 точечных светильника.
В туалете сегодня перегорел последний четверты... и это за 6 месяцев. В ванной живы все 4.
Условия для всех 8ми светильников были одинаковые:
лампочки куплены одновременно в одном месте все 8 штук
корпуса светильников одинаковые
запитаны с одного ввода
выключатели стоят одинаковые: Легранд Валена двухклавишные без подсветки
потолки одинаковые - реечные алюминиевые.
количество включений/отключений света тоже примерно одинаковое в двух санузлах.
Ну не верю я в то что из 8ми лампочек я 4 самых дохлых в туалет поставил...
Пока у меня первым пунктом в списке подозреваемых стоит выключатель Валена - может контакты фиговые? и из-за этого лампочки горят?
Хочу поменять местами выключатель туалета и выключатель комнаты - понаблюдаю...
Есть еще у кого какие мысли?