#4209752

Solovey написал :
В два санузла поставил по 4 точечных светильника.
В туалете сегодня перегорел последний четверты... и это за 6 месяцев. В ванной живы все 4.

Потолки одинаковые?
Условия вентиляции и охлаждения не могут отличаться?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Solovey написал :
Но уж этот факт ну никак не может повлиять на гибель светильников

у матери в коридоре (дом изначально задумывался как общага и коридор длинный - один подъезд на 14 квартир) лампочки перегорали каждые 2-3 недели, а в прихожей (на таком же расстоянии от щитка и тем же проводом запитано) - по нескольку лет работали. Напряжение во всём доме завышено (235-245 В). В подобных условиях даже небольшая просадка напряжения на проводе может давать положительный эффект

Alexiy написал :
Выключатель, кстати, с подсветкой? Если с подсветкой, то на какую клавишу подключена подсветка?

нет, выключатель тупой без подсветки.

Alexiy написал :
На самом деле - действительно детективные обстоятельства...

Вот и я про что.
У двух групп на первый взгляд все условия одинаковые.

Правда там где 4 трупа до выключателя кинут кабель 3*2.5 после выключателя 3*1.5, во второй группе в ванной вся линия 3*1.5.
Но уж этот факт ну никак не может повлиять на гибель светильников

УЗО в цепи и там и там стоит, так что вариант что на мертвой группе где-то ноль и РЕ попутан тоже не рассматриваю...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Solovey написал :

  • единственный в списке подозреваемых - это выключатель Легранд Валена (может контакты у него фиговые попались...)

это распространённые байки недоэлектриков. Дребезг\шорох контактов не может вывести блок питания из строя. Я на 99% уверен, что сами светодиоды там живы, значит сдохли элементы схемы питания.

Solovey написал :
Кого еще можно подозревать в гибели светильников?

только вскрытие может немного прояснить картину. И замер параметров питающего напряжения, температуры, влажности в конкретной точке, конечно.
На самом деле - действительно детективные обстоятельства...

Выключатель, кстати, с подсветкой? Если с подсветкой, то на какую клавишу подключена подсветка?

Не в ту степь спор пошел...

Есть 8 светодиодных лампочек, которые работали вроде в одинаковых условиях. В первой группе сдохли все, во второй группе все живы.
Вопрос кто виноват?

  • единственный в списке подозреваемых - это выключатель Легранд Валена (может контакты у него фиговые попались...)

Кого еще можно подозревать в гибели светильников?

Если бы у меня по всей квартире светоидоды дохли бы, я бы сформулировал вопрос иначе... А так кще на кухне есть 7 светодиодных точечных светильников другой фирмы - но они тоже все дружно живы.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Нет.

почему нет?
Другой вопрос, что:

  1. в большинстве случаев от установки УПВЛ на питание светодиодных ламп эффект будет нулевым
  2. и большинство УПВЛ несовместимо с электронными блоками питания
    Одно можно утверждать:

Alexiy написал :
Гранит-Т

со светодиодными лампами работать будет. А будет ли от этого эффект - не знаю... Надо попробовать.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

B.O.S.S написал :
Пусковое устройство в лампочке. Светодиоды как и заявляет производитель имеют очень большой срок службы. Но для того что бы их запустить используются электронные схемы запуска (ЭПРА) вот именно они и являются слабым звеном в лампах что люминесцентных что светодиодных. Если очень грубо сказать то они рассчитаны на определенное количество запусков лампы, поэтому чем чаще их щелкают тем быстрее они выходят из строя. А при плавной потаче тока они вообще не могут стартануть пока не появится нужное напряжение. И эти 3-5 сек задержки убивают от 10 до 100 циклов запуска. Вот и прикиньте насколько быстрее лампа умрет.

БРЕД.
ПРА и светодиоды несовместимы по определению.
пуско-регулирующая аппаратура отвечает за пуск и регулирование.
У светодиодов нет никакого пуска. Пуск есть в газоразрядных лампах - это процесс розжига разряда в горелке (колбе) - (в этот момент напряжение на лампе выше сетевого), после чего ток через лампу необходимо наоборот ограничивать - (в этот момент напряжение ниже сетевого)

Светодиоды запитываются 2-мя конкурирующими способами:

  1. параллельно - (с балластным резистором как в светодиодных лентах) - используется блок питания со стабилизированным выходным напряжением
  2. последовательно - используется блок питания со стабилизированным выходным током (так называемый светодиодный драйвер)

Особенность твердотельных полупроводниковых источников тока такова, что никаких пусковых токов у них нет. Пусковой ток светодиодного светильника может быть обусловлен только схемотехникой блоков питания (заряд сглаживающих конденсаторов)

Так что B.O.S.S написал полнейшую ахинею.

Alexiy написал :
с чего вдруг?
Гранит-Т ставьте.

Пусковое устройство в лампочке. Светодиоды как и заявляет производитель имеют очень большой срок службы. Но для того что бы их запустить используются электронные схемы запуска (ЭПРА) вот именно они и являются слабым звеном в лампах что люминесцентных что светодиодных. Если очень грубо сказать то они рассчитаны на определенное количество запусков лампы, поэтому чем чаще их щелкают тем быстрее они выходят из строя. А при плавной потаче тока они вообще не могут стартануть пока не появится нужное напряжение. И эти 3-5 сек задержки убивают от 10 до 100 циклов запуска. Вот и прикиньте насколько быстрее лампа умрет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Solovey написал :
устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками?

Нет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

B.O.S.S написал :
угу, только пусковое устройство крякнет еще быстрее)

с чего вдруг?
Гранит-Т ставьте.

konsta29 написал :
Вот не первый раз с таким сталкиваюсь. Барабашки какие-то..... При этом в разных подъездах зачастую разное напряжение....(станки не стоят).
Лампы по 3 доллара с "али-бабы"?
Плавно лампы зажигаться не будут, но не будет скачка.

Так в это момент и происходит процентов 90 всех огорчений...
А снизить этот процент как раз и могут

угу, только пусковое устройство крякнет еще быстрее)

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Solovey написал :
напряжение в квартире 235-245В держится, меньше 232В не видел

Вот не первый раз с таким сталкиваюсь. Барабашки какие-то..... При этом в разных подъездах зачастую разное напряжение....(станки не стоят).
Лампы по 3 доллара с "али-бабы"?

Solovey написал :
устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками

Плавно лампы зажигаться не будут, но не будет скачка.

Solovey написал :
все 4 лампочки сдохли в момент включения выключателя

Так в это момент и происходит процентов 90 всех огорчений...
А снизить этот процент как раз и могут

avmal написал :
Устройства Плавного Пуска.

β-тестер МШУ-125/1400

avmal написал :
А если бы и информации побольше, то и конкретика бы появилась.

  • лампы на 220В с цоколем вроде GU 5.3 (такие с тонкими штырьками)
  • живем вдвоем, по наблюдениям в ванной комнате свет даже чаще включается/отключается (грубо за утро в туалете свет дважды включается, а в ваной раз 5-7)
  • все 4 лампочки сдохли в момент включения выключателя (вспышка и гасла. При повторном включении пару раз лампочка пыталась тускло подмаргнуть и вырубалась окончательно)
  • напряжение в квартире 235-245В держится, меньше 232В не видел

avmal, устройства плавного пуска совместимы со светодиодными светильниками?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Solovey написал :
Есть еще у кого какие мысли?

Этого хоть отбавляй ... А если бы и информации побольше, то и конкретика бы появилась.
Лампы на 220В или трансформаторные? Если 220В, то надо поставить Устройства Плавного Пуска. Ваша статистика по количеству включений/выключений у меня вызывает сомнения, поскольку человеку свойственно в туалет бегать чаще, чем мыться. К тому же, подозреваю, что там не один человек живёт, отчего прогрессия в разности количества включений/выключений будет налицо.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Акромя тухлого контакта только везение....
Да, а гарантия есть?

β-тестер МШУ-125/1400

Новостройка. В два санузла поставил по 4 точечных светильника.
В туалете сегодня перегорел последний четверты... и это за 6 месяцев. В ванной живы все 4.

Условия для всех 8ми светильников были одинаковые:

  • лампочки куплены одновременно в одном месте все 8 штук
  • корпуса светильников одинаковые
  • запитаны с одного ввода
  • выключатели стоят одинаковые: Легранд Валена двухклавишные без подсветки
  • потолки одинаковые - реечные алюминиевые.
  • количество включений/отключений света тоже примерно одинаковое в двух санузлах.

Ну не верю я в то что из 8ми лампочек я 4 самых дохлых в туалет поставил...

Пока у меня первым пунктом в списке подозреваемых стоит выключатель Валена - может контакты фиговые? и из-за этого лампочки горят?
Хочу поменять местами выключатель туалета и выключатель комнаты - понаблюдаю...

Есть еще у кого какие мысли?