#4227101

Мастер220 написал :
Я Вас "слушаю"

для начала ознакомьтесь с 1.7 и 7.1 ПУЭ, почитайте . А кавычки говорят о том, что бисер пока можно приберечь.

Igor1706 написал :
А если ноль отгорит этажом ниже ...

Плохо, но пока мы этот случай не рассматриваем. Давайте пока не будем о грустном.
Здесь уже понадобится другая автоматика, например - контактор, разрывающий цепь при обрыве нуля.

mvs87 написал :
А что, лифты обязательно заземляются?

Там всё очень жестоко с заземлением, уж поверьте.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

mvs87 написал :
А что, лифты обязательно заземляются?

Да, обязательно

ВТБ! написал :
А вот интересно, корпус этажного щита с шахтой лифта соединён?

А что, лифты обязательно заземляются?

ВТБ! написал :
А вот интересно, корпус этажного щита с шахтой лифта соединён?

Смотрел, -не соединён.

Johnny27 написал :
zabj, без PE, скорее всего, будет безопаснее.

Спасибо,учтём.

volchenok

Через арматуру панельки, к примеру.
А располагается по-разному.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Каким местом? Этажный щит, насколько мне известно, вставляется в нишу в стене и фиксируется в ней.Как правило он расположен на противоположной стене от лифта.

А вот интересно, корпус этажного щита с шахтой лифта соединён?

Johnny27 написал :
zabj, без PE, скорее всего, будет безопаснее.

+100

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

zabj, без PE, скорее всего, будет безопаснее.

ВТБ! написал :
От щас мы Вам примерно и насоветуем!

Сколько этажей и какой этаж?
Газ?

Газ.9 этаж.

zabj написал :
фото из интернета,щит примерно такой

Тут и мечтать не о чем,хоть бы работало и то хорошо.

И это пройдёт ...

zabj написал :
щит примерно такой

От щас мы Вам примерно и насоветуем!

Сколько этажей и какой этаж?
Газ?

zabj написал :
Имеется щит в панельном доме,переделывая старую проводку на новую, с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять? В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление.
Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме .

Единственное что, если есть электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, . Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!

Если сделают реконструкцию стояка на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно, как в теме или как где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.

zabj написал :
Щит стандартный на две квартиры,здание панельное 9эт..Вроде везде эти щиты одинаковые.

Да, везде этажные щиты в старом жилищном фонде в общем стандартные, одинаковые и там нечего смотреть, чтоб понять что делать с РЕ квартиры. На фото этажного щита может быть терпимо, а в этажном щите этажом ниже нейтральный проводник может быть соединен скруткой и соответственно фото этажного щита, кроме как рекомендаций по его облагораживанию, что в подавляющем числе случаев вопрошающим не под силу, ни как не влияет на то как поступить с РЕ квартиры, чтоб не стало хуже чем было. Это не говоря, что даже гуру могут ошибаться в описании схемы этажного щита по фото вопрошающих.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zabj написал :
,щит примерно такой

И чего примерно вы хотите узнать? Примерный диагноз?

Взял фото из интернета,щит примерно такой

Нужно увидеть сечение нулевого проводника.

bober8848 написал :
Где-то делали реконструкцию с добавлением заземляющего проводника, где-то - нет

Нет, здесь точно ничего не делали.

zabj написал :
Вроде везде эти щиты одинаковые.

Где-то делали реконструкцию с добавлением заземляющего проводника, где-то - нет

avmal написал :
А фотография его имеется?

По техническим причинам сфотографировать не получится.Щит стандартный на две квартиры,здание панельное 9эт..Вроде везде эти щиты одинаковые.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

zabj написал :
Имеется щит в панельном доме

А фотография его имеется?

В четырехпроводке защитное зануление делать не стоит. Если на щитке отдельно земли нет - значит взять, увы, негде.

Приветствую друзья.
Имеется щит в панельном доме,подсистема TN-C,переделывая старую проводку на новую, с заземлением (линия PE),возник вопрос-а где эту РЕ взять? В здании нет отдельной линии РЕ,идёт просто по межитажному стояку три фазы и ноль,т.е.получается нужно взять защитное зануление.
Вопрос:где в щите взять ПРАВИЛЬНО это защитное зануление.Из вариантов :
от самого корпуса щитка;
взять соединительный орех и поставить его на магистральный ноль(от него соответственно и взять защит.N);
либо просто взять его с нулевой приходящей клемы?
Делать контур РЕ нет возможности.
Как правильно друзья?