У менясхемы нет на руках.
В понедельник попробую получить.
В туалет, все-равно не получается.
Придется по стене из под потолка пройти полметра до ближайшей коробки в кухне.
Ох, опять эта грязь со шпаклевкой (
И стену перекрашивать придется.
Генподряд написал :
попробую протянуться до рабочего нулевика в туалете!
А вот с этим торопиться точно не стоит... если эти ветки сидят на разных УЗО - все равно вышибать будет, Если туалет сидит без УЗО - тоже вышибать будет!!!
Сработает ваш фокус только в том случае, если вся хата на одном узо сидит.. и освещение и розетки... Но и это по ПУЭ нельзя...
проще найти где имеется перемена РЕ и N...
Где фото?
Rumato написал :
Т.е. подсветка выключена = все работает. Подсветку включили = выбило УЗО.
Распределительные коробки присутствуют в схеме?
Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному.
Может фото щитка и полную схему выложите?
Я думаю, вы правы. Попробую поискать другой нулевой провод. В стене должно быть сквозное техническое отверстие для проводов как раз под фальш-потолком, попробую протянуться до рабочего нулевика в туалете!
Т.е. подсветка выключена = все работает. Подсветку включили = выбило УЗО.
Распределительные коробки присутствуют в схеме?
Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному.
Может фото щитка и полную схему выложите?
Монтаж проводки делался (как оказалось позже) при неисправном УЗО, и все работало нормально, без нареканий.
По после замены УЗО на новое, включение света на кухне в рабочей зоне стало приводить к его отключению (
Свет в рабочей зоне устроен через трансформатор:
7 лампочек по 35ватт. Сечение проводов по фото видно - трехжильный распущен.
Схема подключения ламп:
Длина провода до самой дальней лампы около 1,3 метра.
Подскажите, откуда начинать искать проблему?