Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448
#4211119

Валерич написал :
Сперва попробуйте подключить контрольку(лампу 220) на линию до транса , может всета ки в нем проблема.

Хороший совет.
Попробую, только провода подлиннее найду, чтобы не рядом с беленьким потолком экспериментировать )
Мало ли, лампочка взорвется.

Сперва попробуйте подключить контрольку(лампу 220) на линию до транса , может всета ки в нем проблема.

Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448

У менясхемы нет на руках.
В понедельник попробую получить.
В туалет, все-равно не получается.
Придется по стене из под потолка пройти полметра до ближайшей коробки в кухне.
Ох, опять эта грязь со шпаклевкой (
И стену перекрашивать придется.

Генподряд написал :
попробую протянуться до рабочего нулевика в туалете!

А вот с этим торопиться точно не стоит... если эти ветки сидят на разных УЗО - все равно вышибать будет, Если туалет сидит без УЗО - тоже вышибать будет!!!
Сработает ваш фокус только в том случае, если вся хата на одном узо сидит.. и освещение и розетки... Но и это по ПУЭ нельзя...
проще найти где имеется перемена РЕ и N...
Где фото?

Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448

Rumato написал :
Т.е. подсветка выключена = все работает. Подсветку включили = выбило УЗО.
Распределительные коробки присутствуют в схеме?
Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному.
Может фото щитка и полную схему выложите?

Я думаю, вы правы. Попробую поискать другой нулевой провод. В стене должно быть сквозное техническое отверстие для проводов как раз под фальш-потолком, попробую протянуться до рабочего нулевика в туалете!

Rumato написал :
Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному.

или перепутаны N и РЕ...

Т.е. подсветка выключена = все работает. Подсветку включили = выбило УЗО.
Распределительные коробки присутствуют в схеме?
Скорее всего нулевой рабочий провод подключен к нулевому защитному.
Может фото щитка и полную схему выложите?

Регистрация: 15.07.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 448

Проблема в следующем.

Монтаж проводки делался (как оказалось позже) при неисправном УЗО, и все работало нормально, без нареканий.
По после замены УЗО на новое, включение света на кухне в рабочей зоне стало приводить к его отключению (

Свет в рабочей зоне устроен через трансформатор:

7 лампочек по 35ватт. Сечение проводов по фото видно - трехжильный распущен.

Схема подключения ламп:

Длина провода до самой дальней лампы около 1,3 метра.

Подскажите, откуда начинать искать проблему?