#4221860

Inch1964 написал :
А если еще и полипропилен 20мм, то это внутри вообще ду13мм.

Там внутри не 13 мм,там писец заплавленный.И гадать нечего.
Федор1981,

Федор1981 написал :
в обратке напор больше чем в подаче?

Когда подача *перекрыта*.

Федор1981 написал :
сосед со второго этажа

Вот от него и надо начинать искать клад.

Федор1981 написал :
Система однотрубная! Как утверждаетсантехник из ЖКХ с верхним розливом. диаметр стояка 15. полипропилен.

На девятиэтажку ду15 - маловато. А если еще и полипропилен 20мм, то это внутри вообще ду13мм. Тогда неудивительно, что через стояк не проходит нужного массового расхода теплоносителя (циркуляция плохая).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Закройте оба крана на батарее (байпас оставлять открытым всегда).
Дождитесь остывания батареи.
Откройте оба крана и щупайте верх и низ батареи у кранов.
Что нагреется первым?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

Федор1981 написал :
А может на верху на чердаке быть прикрыт кран подачи? Сантехниками УК.

так подача, как и обратка должна быть полностью, это на элеваторе рассечки ставят.

Федор1981 написал :
значит идти по этажам и проверять?

а Вас пустят?

Регистрация: 12.12.2013 Нижний Тагил Сообщений: 10

То что запрещено знаю.

Сообщение от Mutru4
ИМХО- у кого-то стоит кран на байпасе или стояке и он (кран закрыт)- т.е. нет циркуляции
значит идти по этажам и проверять? А может на верху на чердаке быть прикрыт кран подачи? Сантехниками УК.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

Федор1981 написал :
стоит перемычка перед батареей но с краном.

Вообще-то это запрещено.

Mutru4 написал :
ИМХО- у кого-то стоит кран на байпасе или стояке и он (кран закрыт)- т.е. нет циркуляции

Федор1981 написал :
а могу и вообще вырубить весь стояк!

У всего подъезда таким образом сделано?

Регистрация: 12.12.2013 Нижний Тагил Сообщений: 10

tim5 написал :
Система отопления однотрубная или двухтрубная? А лучше приложите фото вашей батареи со всеми присоединениями к стояку. По Вашему описанию трудно что-либо советовать. Вариантов масса.

Система однотрубная! Как утверждаетсантехник из ЖКХ с верхним розливом. диаметр стояка 15. полипропилен. Батарея алюминиевый радиатор 12 секций стоит перемычка перед батареей но с краном.(могу принутительно весь поток отопления через батарею сделать (а могу и вообще вырубить весь стояк!:mad. На входе в радиато по крану стоит вверху и низу.
Так вот закрываюперемычку и нижний кран на батарею напор слабый идет через промывочный кран но батарея мин за 5 накаляется. когда перестаю прмывать и открываю нижний кран то она опять остывает.
А если закрыть верхний кран подачи на радиатор то напор сильный но вода чуть теплая.

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

tim5 написал :
Система отопления однотрубная

однотрубка.

Федор1981 написал :
Так вот батарея раскалилась при промывке аж руку не положить при закрытом кране обратки.

Тс. похоже промывкой считает слив теплоносителя у себя в квартире, при закрытой обратке.

Федор1981 написал :
Предполагаю что где-то косяк рук человеческих, а где не пойму?

ИМХО- у кого-то стоит кран на байпасе или стояке и он (кран закрыт)- т.е. нет циркуляции

Регистрация: 11.10.2013 Архангельск Сообщений: 77

Система отопления однотрубная или двухтрубная? А лучше приложите фото вашей батареи со всеми присоединениями к стояку. По Вашему описанию трудно что-либо советовать. Вариантов масса.

Регистрация: 12.12.2013 Нижний Тагил Сообщений: 10

Доброго времени суток уважаемые спецы!
Прошу у Вас помощи разобраться с отоплением.
Ситуация следующая: живу на 1 этаже 9-ти этажного дома. батарея в одной комнате усердно не хочет регулярно греть! сосед со второго этажа говорит что батареи горячие у а меня еле теплая. Вчера промывал в очередной раз хотя стоит новый алюминиевый радиатор и стояки п.п. 15". Так вот батарея раскалилась при промывке аж руку не положить при закрытом кране обратки. Да и напор подачи при этом слабый! Как только открываю и подачу и обратку напор сильный но батарея не нагревается. Соответственно после промывки она остыла за пару часов.Как так может быть? Предполагаю что где-то косяк рук человеческих, а где не пойму? Как так может быть что в обратке напор больше чем в подаче? т.е подача прикрыта получается? Заранее спасибо за ответы.

Р.С. приношу извинения администрации если вдруг такая тема обсуждалась, но поисковиком ни чего не нашел.