Есть подвальное помещение в жилом доме. Хотим там сделать детский сад. Помещение уже сдавалось и осталась старая разводка проводов. Нужен совет что не правильно сделано: 1.Вся разводка выполнена кабелем ПВС 2.Распаечные коробки находятся около труб с водой 3.Отходящие от РК линии без гофры 4.Прокладка кабеля от РК до розеток идёт открыто и без гофры (вся фурнитура будет наружняя) 5.На какой высоте от пола должны располагаться розетки и выключатели 6.Нужно-ли заземлять бойлер в сан\узле
СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» написал :
2.2.4. Все основные помещения ДОУ размещают в наземных этажах. Не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах зданий ДОУ помещения для пребывания детей и помещения медицинского назначения. Использование помещений подвального и цокольного этажей должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом высоты стояния грунтовых вод.
Упс...
В этом году был принят новый СанПиН, но суть не поменялась:
СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций написал :
4.5. Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения не допускается.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10
4.4. Все основные помещения дошкольных организаций размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения.
BigBoossa написал :
1.Вся разводка выполнена кабелем ПВС
Это провод.
См.: ГОСТ Р 53315—2009
BigBoossa написал :
3.Отходящие от РК линии без гофры 4.Прокладка кабеля от РК до розеток идёт открыто и без гофры (вся фурнитура будет наружняя)
Допустимо применять электротехнический короб. Наружная проводка допустима на высоте не менее 2,5м (за исключением опусков к выключателям.
BigBoossa написал :
5.На какой высоте от пола должны располагаться розетки и выключатели
1,8 метра от уровня чистого пола.
BigBoossa написал :
6.Нужно-ли заземлять бойлер в сан\узле
Наличие системы уравнивания потенциалов- обязательно.