Вроде достаточно (по крайней мере больше чем ничего), но что будет со стояком ГВС и где окажутся вводы ГВС/полотенцесушителя после включения горячей воды можно только гадать, если нет ни одного компенсатора на весь дом.
newex написал :
Имеет смысл прикрепить их чаще к стене ?
Вроде предлагают крепить не реже чем метр при диаметре до 32 мм и 1,5 метра для большего диаметра труб, то есть второе как раз для ваших 40 мм, например, СП 40-101-96 (пункт 2.15):
Но критерий не реже даёт возможность ставить опоры и чаще.
касимов написал :
При жестком креплении эта проблема поднимется или опустится к соседям.
Если соседи поступят так же, то продавит слабейшие хомуты и начнёт двигаться даже в жестких хомутах или ломаться. Последствия подвижек всплывут при отключении ГВС на профилактику и выдёргивании труб из фитингов.
Жесткая фиксация у пола и потолка, дальше подвижные опоры и компенсатор, см. приведённый выше: СП 40-101-96
Однако если это будет единственный компенсатор на всём стояке, то при расширении труб сверху/снизу и удлинении в вашу сторону именно он будет слабым звеном. Именно поэтому в общедомовое имущество лучше не лезть со своим самоваром, что бы за это отвечали обслуживающие/строящие компании...
newex написал :
И ждать горячей воды, если не поведет при подаче, то и забыть...
Верно ?
Наверно, вариант жизненный.
newex написал :
или подстраховаться и компенсаторы поставить ?
А потом отвечать за халатность строителей и вмешательство в чужое. Может проектом уже предусмотрены компенсаторы выше/ниже этажом и всё не так плохо, зато ваш сантехшкаф будет меньше, чем у соседа с компенсатором...
Пример: горе-монтажники в 9-этажном доме стояк ХВС собрали без компенсаторов.
При подаче воды стояк на 8 этаже ушёл вниз сантиметров на 10...
Так что риск есть.
newex написал :
план такой:
закрепить почаще, каждые 40см
И ждать горячей воды, если не поведет при подаче, то и забыть...
См. выше. Если есть возможность - пройтись по всем квартирам стояка. Если хоть в каких-то обнаружатся компенсаторы - спать спокойно, предположив что и остальной стояк ими не обделили. Если нет - ой-ой...
Как быть с отводами ? они смотрят вниз, да еще и в одной плоскости... пипец просто...
как снимать показатели ? как вертеть вентили ?
Предполагаю ставить, мотокраны, фильтры, редукторы и гребенки - но как минимум от отводов придется в вертикальной плоскости навесить гирлянду из вентиля-мотокрана-грязевика-счетчика-клапана, и уж потом отвести трубой в удобную плоскость для размещения редукторов фильтров и прочего...
Может перепаять отводы, и как то увести все в сторону ???
Возник еще интересный вопрос.
После отвода будет запорный кран, моторизированный из нержавейки весом в полкило, счетчик.
Получится достаточно увесистый комплект.
Куда его прикрепить ?
Ведь если его прикрутить к консоли которая будет крепится к стене, то любые телодвижения стояка обламают отвод у основания.
Как крепить в этом случае ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.