#4235780

Поправил схему.

  1. Вехнюю часть поправил
  2. Для холодильника не будет достаточно УЗО №0?
  3. Если варочная и духовка в одном, будет достаточно 3*6 и автомата 32?
  4. Кабель для холодильника поправил
  5. кабель на кондей поправил
  6. Встречал на форумах рекомендации по установке УЗО на 100мА. Может УЗО №0 вообще убрать? Или отдать только на холодильник? Есть ли смысл двойной страховки?
  7. Теплый пол не планировал делать, думал обойтись одним радиатором из-за возможного перемещения точки росы в неудачное место, но еще буду думать над этим. Возможно сделаю и заведу тогда на УЗО-холодильник-радиатор-теплый пол.
  8. Этажный щиток дорисую через пару дней, когда доберусь до квартиры (поскольку не знаю ни сечения кабеля до кв. ни что стоит в этажном щитке). Фотки постараюсь сделать.

MINik написал :

  1. Не принципиально

В чем тогда разница? Для чего они разные?

MINik написал :

  1. Добавте УЗМ после второго вводного автомата или перед ним.

Какое УЗМ Вы порекомендуете и есть ли в нем действительная необходимость? При том, что цены у них не копеечные.
Дом новый, думаю, больших скачков напряжения быть не может.
На сколько оправдана установка УЗМ?

  1. Не принципиально
  2. Добавте УЗМ после второго вводного автомата или перед ним.

illnick написал :
Прошу Вас покритиковать составленую схему щитка.

  • Верхняя часть схемы как-то криво нарисована. Без поллитра понять где ввод не представляется возможным!
  • Холодильник без УЗО остался что ли?
  • на варочную поверхность кабель 3*6 и автомат 32А
  • на духовку кабель 3*2,5 и автомат 16А и обычную розетку (если только духовка не уникальная...)
  • на холодильник кабель 3*2,5, автомат 16А и обычную розетку
  • на кондей кабель 3*2,5
  • в квартирном щитке УЗО на 100мА смысла не имеет при защите всех линий УЗО 30мА
  • кабинет на балконе? не вижу на схеме теплый пол балкона
    Подрисуйте этажный щиток, сечение кабеля до квартирного щитка, и что стоит в этажном щитке.
    Если еще фото сделаете еще лучше будет.

Здравствуйте уважаемые спецы!

Прошу Вас покритиковать составленую схему щитка.

Дом новый 2013г. На сегодня есть вводной кабель в щиток внутри квартиры, который однозначно полностью под замену.

Основные вопросы по схеме:

  1. Хочу сделать отдельный рубильник на все электричество, за исключением холодильника и возможно радиатора на утепленном балконе (кабинете) (пока думаю о необходимости). Для отключения электричества на время отъездов. Верно ли подключаю УЗО и автомат?
  2. Верно ли расчитал амперажи автоматов и УЗО?
  3. Правильный ли порог срабатывания у УЗО №0 100мА?
  4. Есть ли смысл задумываться о диф. автоматах?
  5. Правильный ли выбран тип первого автомата С?
  6. Нужен ли автомат между УЗО №0 и остальными УЗО?
  7. Делать ли систему уравнивания потенциалов на эту шину РЕ?
  8. Если устанавливать территориально разнесенные духовку и плиту, можно ли на них ставить один автомат?
  9. Есть ли что то чего не хватает?

Думаю, это все.

Заранее всем большое спасибо!