Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4246849

Славик64 написал :
и Вы от них ждете 10 литров?

На смесителе на раковине в ванной комнате сейчас >9 л/мин (на таком ).
На кухне

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

mipalek написал :
рассекатели стоят на смесителях, рассчитаны на нормальную струю

и Вы от них ждете 10 литров?

mipalek написал :
А если в посудомоечную машину складывать, так можно вообще о напоре не думать.

или не пачкать тарелки!

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
У вас душевая кабина?

Нет, но к нормальному давлению воды быстро привыкаешь + рассекатели
стоят на смесителях, рассчитаны на нормальную струю. А так, то белая,
то прозрачная.

=Славик64Тарелку помыть и 3-х литров бы хватало.

А если в посудомоечную машину складывать, так можно вообще о напоре не думать.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

mipalek написал :
Поток в 9-10 литров в минуту вполне комфортный, меньше не удобно уже.

У вас душевая кабина?

mipalek написал :
На кухне сейчас около 8 литров

Тарелку помыть и 3-х литров бы хватало.

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
это 10 литров в минуту! И зачем Вам с колонки такой расход? Вы собираетесь без мыла, напором *грязь* смывать?
Это(8 литров) почти в два(!) раза больше, чем надо что бы искупаться, не говоря о помыть посуду!

Поток в 9-10 литров в минуту вполне комфортный, меньше не удобно уже. На кухне сейчас около 8 литров на буднях днем.

Славик64 написал :
Моя колонка настроена на где то 4,5 литра и хватает. За счет малого протока воды и расход газа маленький(если счетчик стоит) и теплообменник дольше прослужит!
Какая она у Вас?

Колонка Bosсh 13-ая с электроподжигом.

Склоняюсь к UPA 15-90 после гребенки перед колонкой, чтобы скомпенсировать дальнейшие повороты. +0.5атм на 1м3/ч должны сделать чудо.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

mipalek написал :
Хочется

Что то Вы не так хоЧите и слишком много хоЧите!

mipalek написал :
0,6м3/час

это 10 литров в минуту! И зачем Вам с колонки такой расход? Вы собираетесь без мыла, напором *грязь* смывать?

mipalek написал :
0,5м3/час

Это(8 литров) почти в два(!) раза больше, чем надо что бы искупаться, не говоря о помыть посуду! Моя колонка настроена на где то 4,5 литра и хватает. За счет малого протока воды и расход газа маленький(если счетчик стоит) и теплообменник дольше прослужит!

mipalek написал :
Газовая колонка

Какая она у Вас?

10-40-99@mail.ru

Славик64 написал :
mipalek, если верить Вашим цифрам, то никакого насоса не надо.

Много изгибов, до кухни доходит не более 0,5м3/час когда все краны закрыты. Когда что-то включается,
расход раза в два. Хочется, чтобы 0,6м3/час до дальней точки добивало.

mipalek написал :
На последнем этаже давление на входе не более 2,2атм.

Везет же людям!

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

mipalek, если верить Вашим цифрам, то никакого насоса не надо.

mipalek написал :
Когда кто-то моется в душе, на кухне горячая вода течет очень нерешительно. Посуду мыть не очень удобно.

Это делается в порядке очереди!

10-40-99@mail.ru

День добрый.
8-ми этажный сталинский дом. Газовая колонка. На последнем этаже давление на входе не более 2,2атм. Стояк холодной воды 3/4. Измеряю расход на кране (ах) холодной воды в квартире - не более 0.7-1.0 м3/час, на кране (ах) горячей воды не более 0.6-0.7м3/час. Когда кто-то моется в душе, на кухне горячая вода течет очень нерешительно. Посуду мыть не очень удобно.
Хочется приподнять давление настолько, чтобы хотя бы сравнять разницу в расходах по холодной и горячей воде на ближайшем к колонке кране, т.е. скомпенсировать сопротивление контура горячей воды. "С запасом" насос брать видимо не хорошо, чтобы не перетягивать воду у соседей. Какой насос брать? Выбираю между PB-088 и PB-201 (). Будет какой-то эффект от PB-088 -ого на моих расходах? Не хочется лишнего шума в квартире. Насос хочу поставить непосредственно перед колонкой. Насос ставится за гипсокартонную стенку с кафелем. Заранее благодарю за дельные советы.