Есть электрический котел Dakon и 6 радиаторов с термоголовками. Обязательно ли ставить перепускной клапан? А то если представить, что все 6 радиаторов возьмут и закроются то недалеко до поломки и насоса и ТЭНа внутри котла. Логика подсказывает, что его обязательно нужно ставить. Но нигде не видел, чтоб такое чудо ставили. И где его нужно ставить? Можно ли прямо возле котла соединив подачу с обраткой? Да и странно, что котлы сразу не комплектуют таким вот прибором...
Ничего странного.Я,вот,например,считанные разы видел установленный электрокотел.И,как и Вы,никогда не видел,чтобы ставили байпас с перепускным.Но,это,возможно,потому,что большинство электрокотлов имеют встроенный,как двухконтурники...
smakbus написал :
Но у меня нет бойлера косвенного. Получается, что без перепускного не обойтись.
В инструкции на первом рисунке Ваша ситуация и перепускного не потребовали, а Вы хотите странного и готовы выделить на это денег. Можно не ставить, если это ЕГО инструкция. Значит, он рассчитан на работу без перепускного, и гарантию за его отсутствие НЕ снимут.
Бывает у электрокотлов нет встроенного насоса. Неизвестно какой внешний насос поставят. Как насос с ДУ32-50, например, будет чувствовать себя при работе через ДУ10 да еще и с низким KVS (большим сопротивлением)? Такой внутренний проход как раз у термовентиля для двухтрубных систем на входе радиатора без термоголовки. Пусть и полностью открытого этого термоветиля. В случае, когда остальные радиаторы почти полностью "придушены" термоголовками по достижению заданной температуры? А если этот термовентиль (без термоголовки) ещё и дети прикрутят? Какой перепад давления будет при этом на насосе? Не будет ли при этом насос перегружен (перегрев обмоток) и кавитировать?
А ведь на насосе не должно образовываться перепада давлений более примерно 300 мБар (для насоса ХХ-50).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
psnsergey написал :
В инструкции на первом рисунке Ваша ситуация и перепускного не потребовали
В котле Навьен (настенном) тоже нет в инструкции ничего про перепускной. Хотя в котле его нет. Не слышал, чтобы кто-то ставил перепускные на системы с котлом Навьен. Но то, что такой режим негарантийный для насоса - это однозначно. Может с перепускным клапаном насос проработал бы 15-20 лет, а в "придушенном" состоянии проработает только - 3 или 5 или 7 - не имею такой статистики.
Но то, что производители настенных котлов Навьен, не устанавливают байпасы с перепускными клапанами - не их вина, а даже заслуга. Ибо зачем платить за встроенный перепускной клапан (он же входит в стоимость котла и увеличивает её), если перепускной гораздо полезней внешний в системе, а не в котле. И о наличии перепускного клапана в системе должен беспокоиться проектировщик системы отопления, а не производитель котла.
А у нас часто сделают систему без гидрорасчета. Из слишком тонких труб. А потом пытаются лечить мертворожденную систему с помощью установки мощных насосов, например ХХ-80 (восьмиметровый). Но и насос этот сами губят (один насос сгубят, потом пишут в темах вопросы, какой бы понадежнее купить), и за электроэнергию денег за несколько лет выбрасывают во много раз дороже перепускного клапана.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Насос насосу рознь. ИМХО дешевле в котле начального уровня за 200 рублей улучшить насос до уровня "могу работать на ХХ" (центробежные неплохо себя при сём чувствуют), чем за 500 ставить перепускник.
Если котёл будет использоваться в качестве резерва с системе с другим теплогенератором, то это отдельный разговор. Если электрокотёл планируется в качестве временной замены будущего котла, то имеет смысл поставить перепускной. Если электрокотлу долгое время предстоит быть основным котлом, то к нему просится погодная автоматика, которая в некоторой мере может спасти насос от полного запирания термоголовками.
А вдруг внутри этого Дакона уже стоит электронный насос, что снижает свою производительность по мере роста сопротивления в нагрузке?