Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4298175

3yc написал :
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор

Самый первый. Второй это выходы у котла.

Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу.
Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

3yc написал :
Помогите решить проблему!

Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут..... Да и не факт, что встанут нормально.

β-тестер МШУ-125/1400

Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему!
Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой.
Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов.
Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%.
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.

Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814).
Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).

  1. Возможно ли решить проблему установкой этих узлов?
  2. Подскажите артикулы иных перепускных узлов или Х-модулей других производителей (COMAP, HERZ, DANFOS) в габаритах и присоединительных размерах аналогичных Oventrop! Oventrop не очень доступное и бюджетное решение.
  3. Помогите найти и купить!

з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.