z1roo написал :
Еще очень глупый вопрос, на котле есть вход и выход (3/4).
На вход котла подводить подачу с радиаторов, или обратку?
На вход котла (обратку котла) подводить выход с радиаторов, т.е. обратную магистраль. Если Вы такие вопросы задаете, лучше Вам сделать проект, чтобы не переделывать потом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
z1roo написал :
1) Хватит ли в встроенного в котел насоса, или надо добавлять?
С учетом применения антифриза, ответить правильно можно только произведя гидравлический расчет. Опять же будет зависеть от того, примените ли Вы панельные радиаторы классического или нижнего (донного) подключения.
z1roo написал :
2) Сделать лучше на тройниках или нужен какой-то коллектор.
Двухтрубную тройниковую, подозреваю, будет сделать дешевле по материалам, при том же качестве работы.
z1roo написал :
3) Какая схема подключения будет лучше, и брать радиаторы с боковым или нижним подключением?
Радиаторы с нижним (донным) подключением, обладают бОльшим гидравлическим сопротивлением, поэтому нужен гидравлический расчет при их применении (точнее при их количестве, очень примерно, более 10, нужно гидрорасчетом убедиться, что хватит мощности встроенного в котел насоса). Точнее расчетом убедиться, что при получющемся гидросопротивлении всей системы, включая радиторы, производительности насоса будет достаточно, чтобы обеспечить необходимый массовый расход теплоносителя (объем циркуляции) в час.
Также с учетом высоты арматуры нижнего подключения, радиаторы могут располагаться на высоте не менее 170 мм от нижнего габарита магистралей. Зато при применении радиаторов по технологии Х2 будет некоторая экономия энергии и увеличение комфортности за счет увеличения доли лучистого тепла в обогреве. Если дом не для ПМЖ, рассматривал бы по возможности установку радиаторов только типа 10, ну в крайнем случае типа 11 (величина доли лучистого тепла).
Схему бы выбрал двухтрубную, тройниковую (безколлекторную), для Вашего случая, скорее всего "попутную" двухтрубную систему.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Доброго дня.
Есть дом о двух этажах и подвале, в нем нужно разместить 10 радиаторов. Работать они будут от котла warmos qx 9.
Радиаторы скорее всего будут Керми, возможно Пурмо. Система будет заполнятся допустимым для котла антифризом.
Радиаторы будут в помощь существующей печку, а не как основная тепловая сила.
Делать буду мп Henco, фитинги Tiemme.
Не подскажите как лучше сделать?
1) Хватит ли в встроенного в котел насоса, или надо добавлять?
2) Сделать лучше на тройниках или нужен какой-то коллектор.
3) Какая схема подключения будет лучше, и брать радиаторы с боковым или нижним подключением?
Приложу схему, извиняюсь за ее кривизну, советских школ в силу возраста не заканчивал - с рисованием и черчением туго.
Спасибо.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.