Здравствуйте. настеный котел junkers zwr18k 23 купил Б.У . При первом запуске,почти доходя до нужной температуры начинает закипать датчик давления дрожит ,я включаю горячую воду прогоняю минуты две и все приходит в норму ,Такое бывает только при первом запуске.Три дня назад были перепады напряжения в сети и при каждом перепаде он начинает закипать ,хотя в том году из-за перепадов не кипел.БОЮСЬ НОЧЬЮ РВАНЕТ. подскажите
мвс написал :
Проверьте воздухоотводчик.Он должен быть открыт.Возожно воздух в ближайшем к котлу радиаторе или в трубах.
он открыт,, есть еще вариант что забит теплообменик,,как вы думайте. Я его не разу не чистил хотя филтр стоит ..но он Б.У НЕ ЗНАЮ ЕГО ИСТОРИЮ
Воздуха нет 100%
Максим М написал :
Здравствуйте. настеный котел junkers zwr18k 23 купил Б.У . При первом запуске,почти доходя до нужной температуры начинает закипать датчик давления дрожит ,я включаю горячую воду прогоняю минуты две и все приходит в норму ,Такое бывает только при первом запуске.Три дня назад были перепады напряжения в сети и при каждом перепаде он начинает закипать ,хотя в том году из-за перепадов не кипел.БОЮСЬ НОЧЬЮ РВАНЕТ. подскажите
Нафига Вы насос меняли?
Нормализуйте подачу на входе котла, трубу замените, что-ли... Как дети... А ведь играетесь с сложными приборами.
мвс написал :
Проверьте воздухоотводчик.Он должен быть открыт.Возожно воздух в ближайшем к котлу радиаторе или в трубах.
Вы ведь уважаемый специалист, а проблему автора не поняли. Как так-то?
Недостаточный проток у него через котел, вот он и кипит на пуске. Взрывной автоматики там не ожидается, всё спокойно - пусть подачу проверяет.
Stc написал :
Нормализуйте подачу на входе котла, трубу замените, что-ли... Как дети... А ведь играетесь с сложными приборами.
труба на входе 25 полипропилен,фильтр бронзовый .и подпитка воды врезана
А если специалисты которые трубу спаивали ее передержали при пайки и её внутриний диаметр с узился .Из-за этого плохая подача на вход в котел?