Северо-западный регион.Новостройка, дом серии 600.11, чуть модернизирован, сдан месяц назад, но отопление со слов застройщика включено с октября.Наружние стены газобетон 320мм+ 50 или 100мм мин.вата+ плитка, т.е. вентилируемый фасад.
Снял бумажные обои от застройщика и обнаружил на кухне что одна стена холодная, но не вся, а на протяжении 60см от улицы, дальше теплее.На ощупь она холоднее других торцевых стенв квартире, маляркой приклеил к стене спиртовой градусник, он показал +12градусов, а в помещении +17, за окном -20. Есть ощущение сквозняка от стены, хотя щели отсутсвуют. Шпаклевка по всем стенам от застройщика. В других комнатах тоже есть торцевые стены, на ощупь теплые, и температура там выше в помещении +20. Сейчас рядом с холодной стеной в 10см проходит стояк отопления, но когда поставлю кухню, тепло от него доходить уже не будет.

Какая должна быть температура стены внутри помещения чтобы исключить плесень?

upd. фото, пост #6

Для подогрева стены нужна циркуляция воздуха, тёплый воздух проходя мимо холодной стены отдаёт своё тепло. Если всё заставить мебелью то доступа тёплого воздуха не будет, стена не будет нагреваться, получите то что боитесь, конденсат и плесень.

И чтоже, не ставить кухню к холодной стене? Не вариант.
Какая допустимая разница температуры стены внутри помещения и температуры в самом помещении в чтобы гарантированно избежать плесени? Как определить потенциальные места ее появления через год другой?

при 5 гр. и более разницы в температурах воздуха и стены, на стене начинает выпадать конденцат.

Игорь608675 написал :
при 5 гр. и более разницы в температурах воздуха и стены, на стене начинает выпадать конденцат.

У меня как раз 5градусов разница. Пойду к застройщику

Холодный участок отмечен красными линиями:

Как видно на фото ниже, стена вовсе не торцевая, а примыкает к другому зданию. Подозреваю, плохая изоляция шва..

На схеме не отражена пристройка к другому зданию

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

serj-47, подштукатурьте стену 1 см. должно хватить от всех проблем.

Игорь608675 написал :
при 5 гр. и более разницы в температурах воздуха и стены, на стене начинает выпадать конденц

Это, если в помещении 23, а стена - 18 , то будет вода?

Alex-Alex написал :
serj-47, подштукатурьте стену 1 см. должно хватить от всех проблем.

она теплее станет?

serj-47 написал :
И чтоже, не ставить кухню к холодной стене? Не вариант.

у вас мебель где будет, вдоль всей стены с холодный участком в углу, или там где батарея с окном?

vitex73 написал :
Это, если в помещении 23, а стена - 18 , то будет вода?

зависит еще от влажности в помещении, точку росы высчитывать по таблицам нужно. Но большая вероятность что

Medtech написал :
получите то что боитесь, конденсат и плесень.

если

Medtech написал :
всё заставить мебелью то доступа тёплого воздуха не будет, стена не будет нагреваться,

serj-47 написал :
через год другой

а может в эту же зиму.

serj-47 написал :
Как определить потенциальные места ее появления через год другой?

Углы внизу на наружный стенах, также места где стена холодная, нету обогрева и нету движения воздуха.

Alex-Alex написал :
serj-47, подштукатурьте стену 1 см. должно хватить от всех проблем.

Не говорите глупости..сопротивление теплопередаче добавленное ничтожно, и не обеспечит и пол градуса..

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

пяпа написал :
она теплее станет?

  • от штукатурки - да.

Alex-Alex написал :

  • от штукатурки - да.

гениально, давайте лучше запенопластим внутри.

пяпа написал :
зависит еще от влажности в помещении, точку росы высчитывать по таблицам нужно.

Это Вы кому объясняете?
"По таблицам"- для Вас..Для меня понятно и "без таблиц", что такое возможно при относит. влажности около 80%..Где такая влажность?
Отвечу: "..в Улан- Удэ, наверное.."

Таблицы - вещь удобная и полезная....
При температуре в помещении +17 и ОВВ 60% (обычная величина для зимы) точка росы - 9.2 градуса.
То есть ТС при его +12 на поверхности стены можно особо не опасаться сырости.

При гипотетических 80% - 13.5 град.

Присоединяюсь к вопросу. У меня схожая ситуация, очень холодная бетонная стена, примыкающая к тепловому шву между зданиями. На тепловизоре это единственное место в квартире с низкой температурой, около 5 градусов, в комнате соответственно 17 градусов. Ширина бетонной полосы около метра в глубь комнаты. Снаружи , т.е. со стороны квартиры стена отделана гипсокартоном на клею. Предложите пожалуйста какое-нибудь решений данной проблемы, от утепления ватой ( пенополистиролом) , до прокладки труб отопления в стене. У нас свое отопление и от соседей не зависим. Если утеплять, то чем и как это лучше сделать. А если пускать доп отопление , то может просто врезать радиатор в основание стены ( в угол )?

zovorap,
Назначение помещения, в котором находится холодная поверхность, обозначьте..

пяпа написал :
у вас мебель где будет, вдоль всей стены с холодный участком в углу, или там где батарея с окном?

Вдоль всей холодной стены, как на плане(пост#6 фото№3).

Есть подозрение что градусник врет, и фактически температура стены ниже.. ибо на ощупь стена кажется холоднее 12гр. В понедельник зайду к застройщику, буду настаивать на проведении обследования визором..

zovorap написал :
Если утеплять, то чем и как это лучше сделать

Стена снаружи дома не утеплена?

serj-47 написал :
Снял бумажные обои от застройщика и обнаружил на кухне что одна стена холодная

Рядом колонны случайно нет? Не пойму конструктив дома.
Между зданиями есть щель? Тоже непонятен узел примыкания.

На кухне влажность может быть гораздо больше 60%.

Kreker написал :
На кухне влажность может быть гораздо больше 60%.

При каких условиях? При отсутствии воздухообмена? А стоит "забиваться" под такие исходные?

vitex73 написал :
А стоит "забиваться" под такие исходные?

Хм. Ну, если все сделано по-уму, то, конечно, не стоит.
Но я был у многих в гостях и у них не было по уму: у кого-то не работала вытяжка, у кого-то не было притока из-за пластиковых окон, у кого-то обои флизелиновые вдобавок. Когда они готовят на кухне, то там как в бане.

Kreker написал :
Рядом колонны случайно нет? Не пойму конструктив дома.
Между зданиями есть щель? Тоже непонятен узел примыкания.

Колонны точно нет. щелей не должно быть, по идее

Необычный конструктив.
Посмотрите с лоджии, видно ли вату через стыки фасада на стыке домов. Может её там нет.

Kreker написал :
Рядом колонны случайно нет? Не пойму конструктив дома.

Вот из за колонн и возникают проблемы. Как мне объяснил однажды читинский проектировщик, не могут они колоны обыграть. Вот такие проектировщики. В Сибири у мест, где колонны в новых домах промерзают стены насквозь. А строят китайцы. Им то по барабану. Они у нас в морозы без шапок ходят и работают.

serj-47 написал :
Колонны точно нет. щелей не должно быть, по идее

Мда.. Очень интересная серия дома, как бывший монтажник панельных домов говорю. Фасад крупноблочный, а внутрянка как у панельного дома. Или блоки фасада сделаны не качественно или монтажники в шов блоков не положили гернит. Такое было и бывает. Во время процесса монтажа, чтобы блоки стояли ровно, нерадивые рабочие в стыки панелей и блоков не пристраивают этот материал.

VITEX73. Кусок стены который промерзает находится в жилой комнате по длинной стороне, примыкает к торцевой стене с окном, выходящей на улицу. Третий этаж. Со стороны фасада дом сделан из пеноблоков и утеплен минватой толщиной 100 мм. Но сама бетонная стена( ширина около метра) проходит уже внутрь здания и прикасается с тепловым швом, который судя по всему плохо( или ни как ) не утеплен. Когда дополнительно застройщик утеплял угол по моему требованию, то видел там щель между двумя зданиями., но напихать туда листов минваты мне кажется будет не возможно.

vitex73 написал :
Для меня понятно и "без таблиц", что такое возможно при относит. влажности около 80%..Где такая влажность?
Отвечу: "..в Улан- Удэ, наверное.."

Для кухни влажность 80% это нормально, или у Вас на кухне вообще не готовят?

zovorap написал :
VITEX73. Кусок стены который промерзает находится в жилой комнате по длинной стороне, примыкает к торцевой стене с окном, выходящей на улицу. Третий этаж. Со стороны фасада дом сделан из пеноблоков и утеплен минватой толщиной 100 мм. Но сама бетонная стена( ширина около метра) проходит уже внутрь здания и прикасается с тепловым швом, который судя по всему плохо( или ни как ) не утеплен. Когда дополнительно застройщик утеплял угол по моему требованию, то видел там щель между двумя зданиями., но напихать туда листов минваты мне кажется будет не возможно

Не понял..Нарисуйте, пжлст..

zovorap написал :
Кусок стены который промерзает находится в жилой комнате по длинной стороне, примыкает к торцевой стене с окном, выходящей на улицу. Третий этаж. Со стороны фасада дом сделан из пеноблоков и утеплен минватой толщиной 100 мм. Но сама бетонная стена( ширина около метра) проходит уже внутрь здания и прикасается с тепловым швом, который судя по всему плохо( или ни как ) не утеплен. Когда дополнительно застройщик утеплял угол по моему требованию, то видел там щель между двумя зданиями., но напихать туда листов минваты мне кажется будет не возможно.

Это вопросы к застройщику. Их у нас немного. Мигом сбегутся и устранят возникшие неувязки.

Игорь608675 написал :
кухни влажность 80% это нормально

Я допускаю, что кому-то, и 90% будет "нормально"..Но, все же, есть удтвержденные нормы по жилым полмещениям, и цифры 80 % отн. влажности, я там, не встречал..Может покажете? Вообще, зимой, подобные значения- это нужно постараться..