#234575

В этом вся суть вопроса - поставил новые радиаторы отопления, аллюминивые или нет не скажу, но точно не чугунные. Включили тепло, а у них крайние секции ощутимо холоднее первых, и если снизу провести рукой по радиатору, то после 2-3 секции труба практически комнатной температуры. Вот и возник вопрос - это они так хорошо отдают тепло или как раз наоборот - крайние секции не работают. При нормальной работе весь радиатор дрлжен быть одной температуры или нет?
Извините если вопрос или уже обсуждался. Просто общенее с ДЕЗом напоминает вопли в мусоропровод - туда орешь, а оттуда только ... запах.

fboris

Нижняя подача?

ВТБ! написал :
fboris

Нижняя подача?

А как узнать? В квартире одна труба. Дом новый 17 этажный. Подводящие трубы на ощупь - одной температуры.

fboris написал :
поставил новые радиаторы отопления

А что было до этого? Конвекторы в виде U-образной трубы с оребрением?

Верхний коллектор равномерно тёплый (не холодный, во всяком случае)?

ВТБ! написал :
А что было до этого? Конвекторы в виде U-образной трубы с оребрением?

Верхний коллектор равномерно тёплый (не холодный, во всяком случае)?

Отвечу так наверное. С преострым оребрением была - это точно, но т.к. то "изделие" было все покрыто ржавчиной, заляпано бетоном и уже разок текло на пол во время стороительства, и наверное текло долго, так скандал сам протекал около месяца, после чего ее как-то подлатали. Да и еще в одной комнате батарея игриво стояла на кирпичиках - не было у нее сил держаться за стену. То после получения первого доступа в квартиру она была моментально удалена через какую-то специальную фирму, которая приобрела и поставила новые радиаторы. Было это год назад. Но т.к. дом сдавался в лучших современных традициях, то жить в нем и интересоваться температурой батарей стали только сейчас. Нельзя сказать, что в комнатах холодно, только вот температура батарей интригует. Но одно могу сказать точно - верхние коллекторы - они точно тепее (или горячее) нижних. Но ведь так и должно быть?
Но верхний и нижний коллекторы не однородно темппературы - у верхнего входа секция горячая, держать можно, но через какое-то время - не приятно, а вот последняя верхняя - умеренно теплая. Первая нижняя - холоднее первой верхней, но горячее последней верхней, а вот последняя нижняя - так она просто можно сказать комнатной температуры.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2fboris
Эта специализированная фирма хоть согласование изменения проекта системы ЦО то сделала? гидравлику просчитала? обоснование возможности замены конвекторов на другой тип? подбор мощности по теплопотерям? провели испытание системы и сдали на обслуживание управляющей по акту? Какие документы (проектно-согласовательно- разрешительные) на руках
или просто урвала купюры , поменяла батареи на то, что было в ближайшем магазине проведя расчет по "гениальной формуле 1 квт на 10 кв м при потолке до 3-х м " и ушла ?
а дальше - хозяин, как хочешь, так и разбирайся( в том числе и с обслуживающей )?

похоже - недостаточная циркуляция.

!A_n_d_y! написал :
2fboris
Эта специализированная фирма хоть согласование изменения проекта системы ЦО то сделала? гидравлику просчитала? обоснование возможности замены конвекторов на другой тип? подбор мощности по теплопотерям? провели испытание системы и сдали на обслуживание управляющей по акту? Какие документы (проектно-согласовательно- разрешительные) на руках
или просто урвала купюры , поменяла батареи на то, что было в ближайшем магазине проведя расчет по "гениальной формуле 1 квт на 10 кв м при потолке до 3-х м " и ушла ?
а дальше - хозяин, как хочешь, так и разбирайся( в том числе и с обслуживающей )?

похоже - недостаточная циркуляция.

Нет согласование точно не делала, но местного сантехника вызывала. Но дело в том, что официально на тот момент не было и эксплуатирующей организации. Дом находился после гос.комиссии почти год в стадии препирательств между застройщиком и местной властью - кто его должен принять и эксплуатировать. Застройщик был поставлен в известность о том, что такая замена необходима.
Недостаточная циркуляция - это что и чем лечиться? И точно ли дело в этих радиаторах?
И еще один вопрос - из крана Маевского(?) должна выходить вода или только воздух, у меня похоже только вода, но обогощенная воздухом - стакан куда сливается - весь покрыт пузырьками.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

терморегулятор стоит?

Ps причин может быть много, радиатор - одна из них

!A_n_d_y! написал :
похоже - недостаточная циркуляция

Тогда бы отводящая труба была бы ощутимо холоднее подводящей.

fboris

Больше всего походит на нижнюю подачу.

Сливайте пока не пойдет только вода

2fboris Скорее всего стояк и байпас одинакового сечения (1/2).

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2aterney

Скорее всего стояк и байпас одинакового сечения (1/2).

и что из этого ? Если заложено при проектировании - прекрасно работает с проектными батареями . . Даже в конфигурации стояк 1\2, байпас и отводы 3\4 (питерская серия 611 этим иногда грешит - кухонные стояки делаются в такой конфигурации)

!A_n_d_y! написал :
и что из этого

Именно то, что происходит описываемое fboris явление.

!A_n_d_y! написал :
Если заложено при проектировании

Но он-то заменил радиаторы!

!A_n_d_y! написал :
в конфигурации стояк 1\2, байпас и отводы 3\4

Тут все скорее всего зависит от сопротивления самого радиатора.

Прошу прощения отсутствовал из-за работы.
Повторю вопрос из заголовка. Так что делать то?
Отвечу на вопрос - стояк сейчас скрыт за гипсокартоном, но по моему он и подводка к радиатору одного диаметра, а сейчас торчат только перекрывающие краны на 3/4". Терморегулятора - нет, есть только два крана, наверное Бугатти, прямо на входе в радиатор.
Как это все ... выглядело в начале нашел в своем архиве:

И еще не понял про кран Маевского и нижнюю подводку. Как именно ее определить и на что это влияет?

Я тут почитал смежные ветки.
И вычитал, что нижняя подача - вообще малоприемлима, и еще, что похожие радиаторы при ней еще более малоприемлимы.
Так в этом и вопрос. Что делать то?
Стены, где идут подводящие трубы и байпас закрыты гипсокартоном с утеплителем и их ломать после свежей отделки очень жалко.
Какие есть меры, включая самые кардинальные - снять эти радиаторы и выкинуть, или переделать способ подводки в оставшемся пространстве?
И если выкинуть эти радиаторы, то какие вместо них?
Ремонт занял столько денего и сил, что всем кроме разрушения стен удивить уже трудно. А тепла хочеть очень.... Сейчас сижу, а по ногам несет холодом, а в квартире всего-то на кухне открыто окно для щелевого проветривания.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

И вычитал, что нижняя подача - вообще малоприемлима

приемлема. надо просто соблюдать правила игры.

провести расчет, понять что можно поставить и только потом бежать в гагазин
что "специализированная фирма " гутарит? претензию предъявили ?

В самом плохом случае придется ставить конвектор. возможны варианты.


2aterney

Но он-то заменил радиаторы!

заменил не он, а некая специализированная фирма, которую за такую работу надо заставить сделать так как положено (с проектом и согласованием) а потом лишить лицензии

==================================================================
ну почему на трубах не пишут как на высоковольтках: "НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ!"

fboris написал :
Как это все ... выглядело в начале

Как это выглядит сейчас?

переделать способ подводки в оставшемся пространстве?

Отсюда не видно.

!A_n_d_y! написал :
заменил не он, а некая специализированная фирма

Фирма выполняла работы, а решение принимал собственник

!A_n_d_y! написал :
не пишут как на высоковольтках: "НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ!"

Очевидно не считают отопление опасным для жизни

!A_n_d_y! написал :
"НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЪЕТ!"

Правильнее было бы "НЕ ЛЕЗЬ - УБЬЮТ!"