Нужно сделать под потолком короб из ГК вокруг воздуховода. Короб должен одной стороной прилегать к стене, а другой к потолку по всей длине комнаты. Предполагается к стене и потолку прикрутить направляющий потолочный профиль 28/27, к ним нужно крепить потолочный профиль 60/27. Вопрос как, то ли делать 2 планки из 60/27 и вставить одну в направляющую в потолке, вторую в направляющую в стене и пытаться скрепить их между собой, сформировав угол; то ли 60/27 не резать, а согнуть под 90 град, сделав вырезы в стенках? Как лучше и правильнее? Буду рад любым дельным советам по поводу формирования угла.
Так как короб не несет никакой нагрузки, можно сделать проще. Прикрепите ПН (27х28) к потолку и к стене, потом к профилю на потолке прикрепите полоску ГКЛ немного бОльшую чем необходимо. ГКЛ и стена будут параллельны. Потом на ГКЛ рисуете линию по уровню прикрученного к стене профиля. Прикручиваете к ГКЛ еще профиль 27х28 (как бы с внутренней стороны образуемого короба). Для удобства и чтобы не сломать полоску ГКЛ его можно снять и прикрутив на полу профилек, снова вернуть на место. Лишку обрезаете (по начерченной линии)
А дальше остается прикрутить еще полоску ГКЛ снизу к профилю на стене и профилю на ГКЛ и короб готов.
Объяснил то понятно? По моему костноязычно..
удачи
ous написал :
А с подсветкой какие сложности? Галогеновые светильники можно при такой конструкции ставить легко. Лишь бы места внутри было достаточно.
Получается что у короба нет каркаса, прочности ГК достаточно чтобы при вынимании-вставлянии светичников он не треснул, если короб примерно 30х30 сантиметров, по всей длине комнаты, около 4 метров? Какой должен быть зазор для светильников?
30 см это уже многовато, может стык потолок/ГКЛ действительно потрескаться. Можно сделать по другому, с укрепляющими элементами.
Те же ПН 27х28 к потолку и к стене, дальше режете куски ПП (60х27) по высоте вашего короба (30см-5-7мм=29,3см). Крепите их к вернему ПН (с помощью заклепок, просекателя или клопов) с расстоянием 40см между ними. Снизу на все это одеваете еще один профиль ПН и крепите по уровню, чтобы было вровень с ПН профилем на стене.
Этим вы обеспечите вертикальную жесткость каркаса. Горизонтальную жесткость делаете также, вставляя профиль 60х27 внутрь ПН только на стене.
Горизонтальные ПП крепите в местах, чтобы на них будущие ваши светильники не попадали. Потом пробрасываете провода под светильники, и все зашиваете ГКЛ.
Зазор для светильников - чтобы влезали светильники и трансформатор в отверстия под свет (если 12 вольт осв). 10-12см вполне достаточно.
Успехов
ous написал :
30 см это уже многовато, может стык потолок/ГКЛ действительно потрескаться. Можно сделать по другому, с укрепляющими элементами.
Те же ПН 27х28 к потолку и к стене, дальше режете куски ПП (60х27) по высоте вашего короба (30см-5-7мм=29,3см). Крепите их к вернему ПН (с помощью заклепок, просекателя или клопов) с расстоянием 40см между ними. Снизу на все это одеваете еще один профиль ПН и крепите по уровню, чтобы было вровень с ПН профилем на стене.
Этим вы обеспечите вертикальную жесткость каркаса. Горизонтальную жесткость делаете также, вставляя профиль 60х27 внутрь ПН только на стене.
Горизонтальные ПП крепите в местах, чтобы на них будущие ваши светильники не попадали. Потом пробрасываете провода под светильники, и все зашиваете ГКЛ.
Зазор для светильников - чтобы влезали светильники и трансформатор в отверстия под свет (если 12 вольт осв). 10-12см вполне достаточно.
Успехов
Непонятен тоьлко момент: как крепить горизонтальные ПП 60х27 профили к ПН профилю надетому на вертикальные куски ПП профиля?
Посмотрите внимательно галереи на .
Там есть точно такая конструкция, как Вам нужна. Кроме того, в моей галерее (см. по имени) подробно с комментариями описано изготовление короба для сантех. коммуникаций. Это - Ваш-же короб, только размещенный на полу. Удачи!