Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4393846

Здравствуйте.

Были построены стены (размером 75x280мм и 65x280)из полнотелого кирпича, под проем для раздвижной двери.
Но одна из стена получились заваленной где-то на два сантиметра.
Швы между кирпичной кладкой были не расшиты и ширина шва в некоторых местах доходит
до 30мм. Кладка выложена с армированием и привязкой к несущей стене.
Никак не могу понять, что собственно делать с этими стенами, оставлять как есть и
штукатурить или может надо ломать и переделывать заново?
Фото прилагаются.
Заранее спасибо за советы.

Дык завалена-то КАК? из плоскости по вертикали или по горизонту? не понятно куда завал и насколько серьезно. А так-то 3см вывести в ноль штукатуркой не сложно. Ломать точно не стоит

Умко Завал стены по вертикали до 20 мм на всю высоту (280 мм) а по горизонтали отклонение прямого угла к несущей стене до 20 мм.

еще пара фото

Нормальная вполне стеночка- штукатурить и не рассуждать.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Зачем только из полнотелого.

AndyMirror написал :
Зачем только из полнотелого.

Полнотелый кирпич самый крепкий материал, если сложен качественно. А для двери-портала, которая весит примерно 100-150 кг крепкая и надежная стена необходима.

Детравиль написал :
Нормальная вполне стеночка- штукатурить и не рассуждать.

В СНИПе указывается допустимое отклонение по вертикале до 10 мм, а тут до 20 мм, вот и закралось сомнение, не рухнет ли в один прекрасный момент вся эта конструкция.

самремонтник написал :
не рухнет ли в один прекрасный момент вся эта конструкция

Не рухнет. 150 кг распределенного веса от двери - это "чепуха" при условии что всё действительно армировалось и т.д. Кстати, под такие двери для стены 120мм толщиной (в пол-кирпича ведь стена, верно?) обычно обрамление по бокам проёма делают из уголков, а стенки потом так и так штукатурят.
Я бы озаботился лучше с вопросам гашения ударных воздействий от двери на перегородки. А именно зазоры обязательно запенить, а не чеканить штукатуркой. Откосы двери, если будут штукатурные, штукатурить через демпферную ленту между откосом и коробкой двери.

Умко написал :
Не рухнет. 150 кг распределенного веса от двери - это "чепуха" при условии что всё действительно армировалось и т.д. Кстати, под такие двери для стены 120мм толщиной (в пол-кирпича ведь стена, верно?) обычно обрамление по бокам проёма делают из уголков, а стенки потом так и так штукатурят.
Я бы озаботился лучше с вопросам гашения ударных воздействий от двери на перегородки. А именно зазоры обязательно запенить, а не чеканить штукатуркой. Откосы двери, если будут штукатурные, штукатурить через демпферную ленту между откосом и коробкой двери.

Ага, стена в пол-кирпича. Не очень понятно, что за уголок, он устанавливается до штукатурки или после? Может эту стену лучше гипсокартоном обшить или отштукатурить? А как думаете, швы по до 30мм между кирпичами это ничего страшного?

самремонтник написал :
Может эту стену лучше гипсокартоном обшить или отштукатурить?

оштукатурить

самремонтник написал :
А как думаете, швы по до 30мм между кирпичами это ничего страшного?

ничего . если конечно более-менее приличная прочность у раствора

Регистрация: 14.12.2011 Иркутск Сообщений: 4387

самремонтник написал :
Полнотелый кирпич самый крепкий материал

Зависит от кирпича.

самремонтник написал :
если сложен качественно

Прям Ваш вариант

Умко написал :
Не рухнет. 150 кг распределенного веса от двери - это "чепуха"

+1

бракодел написал :
если конечно более-менее приличная прочность у раствора

Приличная, цемента явно не жалели

IrkAnt написал :
Приличная, цемента явно не жалели

Смесь использовалась М200 плюс цемент для прочности добавляли.

Не ввижу никакого беспокойства. За долгие годы ремонта насмотрелся и на звалы стен и до 10см. Демонтируя стены, сильно потели. Цемента строители не жалели. Тогда в те времена раствор привозили с заводов ЖБИ...

За Байкалом написал :
Тогда в те времена раствор привозили с заводов ЖБИ...

Да..... до сих пор смотрю в межпанельных швах раствор твёрдый что аж "мама не горюй!" Прям цементная штукатурка от него отскакивает, а он как камень стоит. И это хорошо.

ЗЫ. Если что, я панельные швы не разбиваю никогда и никому тоже не рекомендую ни под каким соусом а то подумают тут всякое....

Регистрация: 04.03.2014 Хабаровск Сообщений: 17

2 сантиметра - можно и нужно штукатурить) тем более по всей длине, у вас не должно быть проблем.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

За Байкалом написал :
Тогда в те времена раствор привозили с заводов ЖБИ

С завода может и быть. А вот если мешали на месте, то там цемента может и не быть.

Спасибо, всем откликнувшимся.
Теперь буду искать хорошего штукатура

самремонтник написал :
Теперь буду искать хорошего штукатура

Если (читать буквально "когда") на такой объем (одну ведь стену надо оштукатурить?) хорошего штукатура не найдёте, то можете смело самостоятельно потренироваться и оштукатурить эту стенку самостоятельно.

Умко написал :
Если (читать буквально "когда") на такой объем (одну ведь стену надо оштукатурить?) хорошего штукатура не найдёте, то можете смело самостоятельно потренироваться и оштукатурить эту стенку самостоятельно.

Нет, для штукатура еще работа будет Самостоятельно заняться штукатуркой, к сожалению, нет времени.