alex1306 написал :
Уф лампа - да, это дельная мысль, спасибо.
Тогда в герметичном корпусе. IP69.
На простые станции ОК обязателен.
Автоматические воздухоотводчики так-же не безгрешны, лично перестилал доску в квартире с сорванной крышкой воздухоотводчика со стояка ГВС.
alex1306 написал :
Под заказ это может вылиться раза в два дороже, чем дядя Толя на молокозаводе сварит емкость из нержавейки))
Ну тогда так:
1.ОК
2.Фильтр (желательно угольный) - позиция по возможности
3.Ваша ёмкость с воздухоотводчиком, ОК и лампой или серебром
4.Насосная станция
5.ОК
6.Ресивер (гидроаккумулятор) - чем больше, тем лучше
7.Регулятор давления
8.Потребители
сильно мощную насосную станцию не стоит брать, лучше взять дополнительный гидроаккумулятор. Реже будет включаться.
Ну вот такая, только на 800 Вт. Со слов производителя, 3000 литров в час и 4 бара (реле давления в комплекте). Останется только датчик сухого хода приделать.
Производитель говорит, что если потребителей 2-3 и более, то можность должна быть не менее 600 Вт.
Конечно, 80дБ уровень шума - это круто. Но может с шумоизоляционным коробом будет и не так громко.
Acer написал :
Я бы сделал:
стояк - поплавковый клапан - не герметичная емкость - насосная станция с гидроаккумулятором литров на 100 - потребители.
кто будет в герметичную емкость закачивать воду, если давления и так ноль.
обратный клапан не нужен, это все есть в насосной станции.
В баке надо предусмотреть переливную трубку в канализацию, на случай если откажет поплавок.
сильно мощную насосную станцию не стоит брать, лучше взять дополнительный гидроаккумулятор. Реже будет включаться.
В баке желательно установить УФ лампу.
Гидроаккумулятор на 100л - это + к стоимости + доп. место. У меня все-таки квартира, отдельного помещения нет. Мне посоветовали аккумулятор на 24л - этого достаточно.
Давления не ноль, я говорил, что 300л в час поступает. Этого хватит, чтобы за час емкость наполнялась на 100% просто за счет воды со стояка. На крайний случай, есть grundfos - можно его приспособить на подкачку емкости.
Обратный клапан - тут сам производитель говорит о его необходимости, при чем встречал это в разных метах инета. Но уточню, спасибо.
Вы сами говорите, что в негерметичной емкости надо установить страховщик поплавка (переливная труба в канализацию) - то есть, конструкция получится сложнее, чем с условно-герметичной емкостью. Какой в этом смысл?
alex1306 написал :
Спасибо! А я как раз размышлял про воздушную подушку, которая может возникнуть в емкости без воздуха. Хотел почитать, но Ваш совет спас кучу времени. Я так понимаю, что оба отверстия для воздуха будет правильно вырезать на "крыше" емкости?
под отверстиями подразумевал -приварить отводы с резьбой, а на резьбу уже прикрутить приборы. )
конечно оба отвода сверху емкости. ввод воды от стояка во второй четверти снизу, вывод на насос в самом низу.
konsta29 написал :
И получается у вас безнапорная ёмкость (2 дырки). Только не понятно, чем вам поплавковый клапан не нравится? Или так уверены в сварном шве?
Дело не только в сварном шве. Я живу в маленьком городе, у нас тут емкости (готовые изделия в продаже), которые отличаются по габаритам от ведра - это проблема. Под заказ это может вылиться раза в два дороже, чем дядя Толя на молокозаводе сварит емкость из нержавейки))
Включили соседи воду, давление упало, соседи сказали вам спасибо! И ещё вопрос, какое давление у вас стояке, т.е. сколько из 300 литров герметичной ёмкости будут наполнены водой.
А когда вы будете пользоваться водой, есть подозрение, что об этом будут знать все соседи.
Предполагается, что емкость будет наполняться на 100%, она ведь будет в сеть водоснабжения встроена. Что касается расхода, то он ведь не всегда 300 литров за раз - поэтому, вряд ли соседи будут ущемлены. Я ведь не откачиваю насосом из стояка.
Что касается давления я не могу сказать, я только замерял приход воды в час ) 5 литров в минуту
alex1306 написал :
Спасибо! А я как раз размышлял про воздушную подушку, которая может возникнуть в емкости без воздуха. Хотел почитать, но Ваш совет спас кучу времени. Я так понимаю, что оба отверстия для воздуха будет правильно вырезать на "крыше" емкости?
И получается у вас безнапорная ёмкость (2 дырки). Только не понятно, чем вам поплавковый клапан не нравится? Или так уверены в сварном шве?
alex1306 написал :
стояк ---> герметичная емкость 200-300л ---> обратный клапан ---> насосная станция АКВАРОБОТ JET 100 LA ---> реле давления ---> потребители
Включили соседи воду, давление упало, соседи сказали вам спасибо! И ещё вопрос, какое давление у вас стояке, т.е. сколько из 300 литров герметичной ёмкости будут наполнены водой.
А когда вы будете пользоваться водой, есть подозрение, что об этом будут знать все соседи.
Makarone написал :
если емкость условно герметичная, то вам нужно сделать в ней еще два отверстия, одно для сброса воздуха при наполнении, второе для забора воздуха при опорожнении. в первое можно поставить воздухоотводчик, как только вода до него доберётся, он закроется. во второе поставить нормально-закрытый обратный клапан, он откроется в момент забора воды из полного бака.
удачи в начинаниях
Спасибо! А я как раз размышлял про воздушную подушку, которая может возникнуть в емкости без воздуха. Хотел почитать, но Ваш совет спас кучу времени. Я так понимаю, что оба отверстия для воздуха будет правильно вырезать на "крыше" емкости?
alex1306 написал :
Сейчас, с учетом советов и дополнительного чтения возникла такая схема:
стояк ---> герметичная емкость 200-300л ---> обратный клапан ---> насосная станция АКВАРОБОТ JET 100 LA ---> реле давления ---> потребители
Т.к. из стояка много не высосать, то вода будет копиться в емкость, а оттуда насос уже будет качать.
Будет работать такая схема?
если емкость условно герметичная, то вам нужно сделать в ней еще два отверстия, одно для сброса воздуха при наполнении, второе для забора воздуха при опорожнении. в первое можно поставить воздухоотводчик, как только вода до него доберётся, он закроется. во второе поставить нормально-закрытый обратный клапан, он откроется в момент забора воды из полного бака.
удачи в начинаниях
alex1306, Проблема может быть не в стояке ,а в подводящей магистрали , может у вас домовый ввод зарос и нуждается в прочистке , совсем заросла сетка фильтра на водомерном узле и опять же требует прочистки и тд .Вообщем должны приехать коммунальщики обслуживающие ваши сети и произвести все возможные манипуляции на магистрали и в конце поставить прибор (регистратор давления) пишущий скачки давления на вашем водомерном узле и после этого начитать думать со стояками ,насосами , гидроаккумуляторами .
Будет работать такая схема,только у насосной станции должен быть хотя бы небольшой гидроаккумулятор-насос будет резко реже включаться и включаться,реле включения и выключения дольше прослужит и шума меньше,хотя теоретически и практически все будет работать без гидроаккумулятора(делал раньше я такие вещи,в эту ветку редко захожу если что-пишите в личку)
АрменСПБ написал : alex1306, Водоканал ,что говорит на такое давление ? Могу поспорить давление на водомерном узле меньше 28 метров ,вот вам и не хватает .
У нас не водоканал. Ну а собственно, говорят пишите заявку - будем стояк смотреть и т.п. Смотрят.. пока 0,3 куба
касимов написал :
Та же проблема во всем городе.Вернее в удаленной от водозабора части города. alex1306, Как лето - так швах.Все начинается с установок квартирных насосов.В процессе, длинна пипи..ек(мощность насосов) уже никого не радует.Ставится общий насос на подъезд.Позже,на дом.Только тогда становится ясно,что подсоединение дома к старой линии ХВС совершенно сделано бездумно.Но кто - то за это отвечает.Ищите кто берет с Вас деньги ,а воду не поставляет.
Кто поставляет воду я знаю, более того, у меня ведь счетчик, так что больше 300 литров в час с меня не посчитают. Вы говорите вполне правильный вариант, например, для Германии, Италии, США - и др. адекватных стран. Борьба с коммунальщиками выльется в то, что я буду неопределенное время сидеть без напора воды, возможно год или больше или меньше. Поэтому, сперва я решу проблему локально в квартире, ну а потом, возможно, буду заморачиваться с коммунальщиками, соседями и тп., отдыхая в перерывах под горячим душем, а не под холодным.
Та же проблема во всем городе.Вернее в удаленной от водозабора части города. alex1306, Как лето - так швах.Все начинается с установок квартирных насосов.В процессе, длинна пипи..ек(мощность насосов) уже никого не радует.Ставится общий насос на подъезд.Позже,на дом.Только тогда становится ясно,что подсоединение дома к старой линии ХВС совершенно сделано бездумно.Но кто - то за это отвечает.Ищите кто берет с Вас деньги ,а воду не поставляет.
Славик64 написал :
Может не правильно колонку отрегулировали?
Надеюсь на колонке не открыли проток на всю? Чем меньше делать проток на колонке, тем вероятней зажжется. Насос уже сняли?
Нет, я в разных положениях тестировал. С газовщиком на пару. Колонка - это как пример. На самом деле, при работающем grundfos - там даже если просто два крана открыть - уже нет напора, ни о какой помывке в душе речи не идет, даже под холодной водой. Но, посуду помыть напора хватит.
Я думаю, что насос просто не может разогнать с 0,3 кубов до максимума. Думаю от силы полкуба в час высасывает. Слабенький он для таких целей.
Славик64 написал : alex1306 Вы вот с этим разберитесь
Т.е. у Вас есть давление в ХВС, не путать с
Можно при 5 атм получить одну каплю в час, а можно 10 литров в сек без давления - опрокинуть ведро!
У соседей та же проблема?
Та же проблема во всем доме. В соседнем доме - аналогичная проблема на 5-м этаже. Знакомый тоже вот сказал.
У меня все трубы нулевые, полипропилен неделю назад сделали водопроводчики. Никаких заужений внутри квартиры нет.
Если проще - у меня на 5 -м этаже из стояка выдается 300 литров в час постоянно. Не судите за термины строго. Но думаю, Вам как спецам понятна суть проблемы)
Наверное, придется сварить емкость и сделать схему: входная труба ---> герметичная емкость 200-300л ---> самовсасывающий насос и блок автоматики для насоса Eeasypress 2
Читаю, изучаю - но пока туго с пониманием будет ли все это работать как надо.
konsta29 Я трачу 8 кубов воды в месяц по счетчику. То есть, 200-300 литров в среднем сольется за 30-40 часов, иногда быстрее. Микроорганизмы разве успеют размножится за такое время? А потом - это же вода центрального водоснабжения, там ведь ее хлорируют вроде. Как бы то ни было - воду из под крана я не пью. Максимум зубы чищу и моюсь, плюс посуда))
А вот насчет герметичного аккумулятора: если я, например, сварю емкость из нержавейки с одним входом для трубы и одним выходом. Это ведь и есть по сути аккумулятор? Да и дешевле по идее.
Vladimir_Vas написал :
Безнапорные вентилируемые емкости - не для питьевой воды - очень чревато влететь на инфекцию - запах это фигня!
Запах это микрофлора, а не фигня. К тому-же я не призываю бутилировать в коммерческих целях эту воду. Для технических нужд - замечательное решение, при этом рабочее. Вы из кувшина не боитесь воду пить? А герметичный гидроаккумулятор с эффективной ёмкостью в 200 литров будет просто огромным. И стоить как чугунный мост. Да и флора с фауной будут и в нём, не беспокойтесь.
alex1306 написал :
Вы очень много говорите, и много чего не теме.
Удаляюсь. И - купите на всякий случай желудочных антибиотиков - могут внезапно потребоваться, потому как игрушки с питьевой водой могут и до реанимации довести.
Удачи!