подскажите в чем может быть основная причина выхода из строя...
двухконтурный газовый котел Bosch Gas 3000 24 кВт с закрытой камерой сгорания. сгорел заземляющий проводник в газовом котле идущий от газового клапана к плате
проводка в квартире сделана вся полностью новая 2,5 кв.мм, заземляющие провода и нулевые проводники не соединяются как в щите, так и в розетках.
отдельный контур заземления пока не сделан, но все уже подготовлено для этого
изначально на вводе в квартиру земли нет.
сервисники по котлу разводят руками, хотя констатируют наличие подобных ситуаций.
поменять провод в котле пол дела, хочется понять первопричину, чтобы не возникла повторная ситуация и пожар. к тому же, неясно с кого требовать с сервисников котла, электриков, газовщиков и т.д.
предположения:
газовая труба соединена с котлом без диэлектрических вставок, и на ней возник потенциал, хотя все газ трубы по идее должны быть заземлены
газовая труба соединена с котлом без диэлектрических вставок, и на ней возник потенциал, хотя все газ трубы по идее должны быть заземлены
Потенциал на газовой трубе не редкость.
Именно по той причине что все считают газовые трубы естественным заземлением.
Кроме сгоретого провода плата также повреждена.
"земля" и диэлектрическая муфта обязательны.
плата походу цела, тк котел работал.
если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?
а какие диэлектрические вставки порекомендуете в Украине?
из того что быстро нашел-видел в инете это Valvosanitaria BUGATTI S.p.a. Италия он же UNI-GAS