Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4415387

подскажите в чем может быть основная причина выхода из строя...
двухконтурный газовый котел Bosch Gas 3000 24 кВт с закрытой камерой сгорания.
сгорел заземляющий проводник в газовом котле идущий от газового клапана к плате
проводка в квартире сделана вся полностью новая 2,5 кв.мм, заземляющие провода и нулевые проводники не соединяются как в щите, так и в розетках.
отдельный контур заземления пока не сделан, но все уже подготовлено для этого
изначально на вводе в квартиру земли нет.

сервисники по котлу разводят руками, хотя констатируют наличие подобных ситуаций.

поменять провод в котле пол дела, хочется понять первопричину, чтобы не возникла повторная ситуация и пожар. к тому же, неясно с кого требовать с сервисников котла, электриков, газовщиков и т.д.

предположения:

  • газовая труба соединена с котлом без диэлектрических вставок, и на ней возник потенциал, хотя все газ трубы по идее должны быть заземлены
  • неисправность в самом котле

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Odyssey написал :

  • газовая труба соединена с котлом без диэлектрических вставок, и на ней возник потенциал, хотя все газ трубы по идее должны быть заземлены

Потенциал на газовой трубе не редкость.
Именно по той причине что все считают газовые трубы естественным заземлением.
Кроме сгоретого провода плата также повреждена.
"земля" и диэлектрическая муфта обязательны.

плата походу цела, тк котел работал.
если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?

p.s. землю сделают как только нормальная весна придет.

Odyssey написал :
если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?

нет естественно!

Odyssey написал :
если паранитовую прокладку поставить на шланг от котла к магистраль/кран - будет этого достаточно, паронит является диэлектриком?

А гайка шланга тоже диэлектрическая???

да я сам уже понял, что хрень написал

а какие диэлектрические вставки порекомендуете в Украине?
из того что быстро нашел-видел в инете это Valvosanitaria BUGATTI S.p.a. Италия он же UNI-GAS

и
EcoFlex Турция

Odyssey, Любые.Там нет нагрузок и давления.Кто-то рад и простому резиновому шлангу.

мне вот только непонятно почему газовщики эти муфты не ставят...