Здравствуйте! У меня новьен айс 35к перестал греть воду заменил трёхходовой клапан.после замены появилась ошибка 02.разобрал датчик протока радиатора на гор.воду,датчик нормальный.после открытия гор.воды котел не зажигается,ростет давление появляется ошибка,котел перестает работать.После перезагрузке отопление работает.Подскажите пожалуйста,2недели без воды

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

постарайся.

мвс, вентилятор крутит постоянно.
постараюсь найти толкового газовщика для проверки давления газа.хотя где то здесь было как самостоятельно сделать,на крайний случай.
какими средствами делается настройка котла по мощности?
труба обвязки пп 20, радиаторы параллельно, металлические небольшие.мысли были менять на алюминиевые.
теплообменник летом проверю.
краны открыты.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Вентилятор крутит до 5 минут после прекращения работы грелки.
Нужна настройка по мин. и максимальному давлению газа на горелке
Возможно нужно перенастроить котел на 10-13-16-20 квт-есть такая возможность.
Возможно отсутствие нормального протока теплоносителя СО.
Разумеется мощность СО мала .Одна секция способна дать максимум 170вт тепла при 80 градусах.А у вас?При минимальной мощности котла соответственно в 5-7-9 квт.
Возможно забит теплообменник .Да,да.Уже.
Возможно прикрыты краны на радиаторах.
И вообще кто собирается жить в такой квартире обычно сразу увеличивают радиаторы раза в два.Иначе просто мерзнут.

мвс, добрый день ,вообще странно работает. режим стоит на радиаторы 45гр. в системе 3 радиатора.по факту нагоняет до 40гр. в течении 1 мин, затем пару мин. до 38гр. остывает и заново. вентилятор все время крутит

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Сколько минут работает котел?
Этот датчик на вентилятор не влияет.
Насос может работать минут 20.

вентилятор все время крутит, электричество мотает

мвс, этот датчик влияет на работу вентилятора?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Попробуйте заменить датчик перегрева теплообменника

доброго вечера форумчане. котел navien deluxe 24k двухконтурный с выносной панелью.1 вентилятор всегда должен работать или это насос так шумно работает.2 режим стоит на температуру радиаторов 45 по факту нагоняет 40 и отключается, остывает до38 и вкл. и тд.котлу пол года в новостройке. это нормально?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Человек из ниоткуда написал:
. Попробую найти химию и замочить ещё раз весь

NAST-в жидком виде.
Насос мало поможет замачивать на пару суток Не весь А со стороны СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,Постепенно вливая расвор и периодически потряхивая тплообменникдля выпуска газов.

мвс написал:

Человек из ниоткуда написал:
согласно паспорту 13.8 л/мин

А по факту?
Согласно паспорта 13.8л/мин нагревается на 25 С.И где тут 30?
А на 40
С нагреется проток литров на 8.с(см паспорт)
Если летом вода поступает в котел 8-10 С +25С=около 40-такая течет из крана.А зимой соответственно по другому.
ПРОТОК ЗАМЕРИТЬ .банкой.
Проверить теплообменник со стороны СО.
Открыть котел.Включить ГВС.Трубка обратки входящая из насоса должна быть чуть теплая.-то чист.Если горячая то забит.

мвс,
А по факту все оказалось очень банально. Забился вторичный теплообменник со стороны нагрева, а не, как у многих, со стороны выхода. На вопрос почему в кухне было горячая- там не включал сильный напор его и так хватало, а когда,для теста, включил на полную- увы и ах.
Что делал. Дважды снимал и промывал. Первая промывка- уксус и лимонка,но ситуация стала не на много лучше. Вторая промывка- замочил на несколько часов в лимонке и потом несколько дополнительных промывок ей же. Ситуация стала намного лучше, в ванной появилась горячая вода. Что буду делать. Попробую найти химию и замочить ещё раз весь ТО. Видно,что ТО все ещё не полностью вымыт. В идеале бы погонять через хим насос, но дома такой приблуды нет. Всем спасибо за советы!! Приятно что откликнулись!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Человек из ниоткуда написал:
согласно паспорту 13.8 л/мин

А по факту?
Согласно паспорта 13.8л/мин нагревается на 25 С.И где тут 30?
А на 40
С нагреется проток литров на 8.с(см паспорт)
Если летом вода поступает в котел 8-10 С +25С=около 40-такая течет из крана.А зимой соответственно по другому.
ПРОТОК ЗАМЕРИТЬ .банкой.
Проверить теплообменник со стороны СО.
Открыть котел.Включить ГВС.Трубка обратки входящая из насоса должна быть чуть теплая.-то чист.Если горячая то забит.

мвс,
Котел Навьен 24 к, проток воды согласно паспорту 13.8 л/мин

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

!.Котел какой?(мощность)
2.Проток воды какой?(литр/минута)

Всем доброго дня или вечера. Почитал отзывы и предложения. Может кто подскажет как мне вылечить котёл ? Проблема в следующем. Три точки горячей воды-кухня и две в ванной. Включаю воду в кухне- красота, горячая вода и все прелести жизни. Включаю в ванной и все. Больше 30 градусов выдавить из крана не могу. Что сделал!- вымыл вторичный контур, был грязный,но со стороны обогрева а не выхода, но промывал обе стороны. Вроде как ошмётки повылетали, насколько все или не все, не скажу, он не прозрачный. Насос- промыт в лимонке, патрубки все проверил. Трёхходовой- не проверял, лишь закрыл воду на отопление и итог тот же- горячей воды нет. Фильтр- промыт, воздух спущен из системы. Вроде все работы сделал. Кто сталкивался с такой бедой и как решили? Будьте добры отпишитесь. Заранее благодарен

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

в насосе.

Всем привет! У меня другая проблема. При включении отопления или горячей воды насос работает, но через пару минут нагревается и отключается. В чем может быть проблема?

Дмитриийй,Привет! У меня тоже Двухконтурный газовый котел Navien Ase - 24 кВт, прослужил 7 лет, за это время была замена основного теплообменика(тогда вода текла со всех дыр), сейчас котел не греет воду,при подачи воды на кран вначале вода идет горячая, а потом теплая. при переключение горелка отключается а потом включается и работает,(все согласно инструкции работает) но температура воды показывает 25 градусов, ГВС установлен на 55 градусов. Трехходовой клапан открывал там выпали кусочки ржавчины, ход клапана хороший, вот только не знаю как проверить работу, обратно собрал но результат прежний
Прошу совета. Мастер приходил но он как всегда заменить трехходовой клапан, а если не поможет деньги на ветер!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

  1. Маловат проток ГВС.
    2.Забит проток ОВ через вторичный теплообменник.
    3.Не отрегулировано МИН давление газа

Здравствуйте. Котёл Навьен24 стал странно работать : при включенном ГВС 45 сек. льётся горячая вода, а затем холодная : (зелёный индикатор гаснет, котел отключается через 45 сек. подачи и температура падает ). Через минуту сам по себе включается и всё повторяется. Отопление же при этом работает нормально, если не включать ГВС. В чём причина отключений ?

Регистрация: 23.09.2017 Екатеринбург Сообщений: 17

Отвечу вместо Ольги
Как я это делаю.Естественно,всё перекрываю:газ,воду, отключаю электричество.Снимаю основной теплообменник.Отключаю разъемы датчиков,откручиваю провод заземления.Выкручиваю 4 винта, снимаю трубку подачи газа(верхние и нижние винты разной длины).Выкручиваю три самореза с граверами и снимаю улитку турбины.Снимаю пластиковые трубки для подачи воды к теплообменнику.Вытаскиваете пружинные хомуты и просто сдергиваете трубки.Уплотнены силиконовыми кольцами.При обратной установке их надо смазать.Далее выкручиваю 6 саморезов и снимаю теплообменник с горелкой.Рекомендую для этой процедуры обзовестись длинной отвёрткой,порядка 30-35см.С правой стороны доступ к двум винтам не очень удобный.
Вот перед нами теплообменник в сборе с камерой сгорания.Очищаем внешнюю поверхность теплообменника.Лучше не разбирать без лишней необходимости,можно повредить уплотнение и потом пойдет прорыв газов и прогар обеспечен.Как делаю саму промывку.Беру...автомойку ,у меня karcher k5.Ставлю грязевую фрезу и просто упираю в одну из трубок теплообменника.Нажимаю курок пистолета.Жду пока не пойдет чистая вода.Повторяю процедуру несколько раз,чередуя трубки подачи и обратки. до тех пор пока грязь и известь не перестанут вылетать.Сливаю остатки воды и заливаю средство для удаления накипи.Рекламировать определенную марку не буду, главное чтоб была жидкость.Жду прекращения реакции,бывает пена вылазит из трубок.Для лучшего заполнения надо покачивать теплообменник.Потом снова несколько раз промываю.Сливаю воду и ставлю всё обратно.Еще раз обращаю на правильность установки саморезов.Где стояли короткие-вкручиваем короткие.Если ввернули длинный, есть риск что вы его вкрутить в трубки теплообменника,тем самым нарушив герметичность.Так же с разбором промывают теплообменник ГВС.Естественно очищаем грязевой фильтр.Просто выдерживание п-образную скобу и снимаете фильтр.Можно очистить датчик протока жидкости.Стоит на трубке подачи обменника.Он герконового типа, управляется магнитиком этот магнитик обрастает грязью и шламом и теряет подвижность.Котел зажигаем ошибку 02.Сняли датчик с трубки,открутили 4 самореза и вот есть доступ к кишкам датчика.Осистили флажок с магнитом и собирайте всё обратно.
Вроде все ньюансы указал.Можно конечно собрать адронный коллайдер из ведра с кипятильником и газелевском Эл.помпой.Насыпать в ведро лимонной кислоты и гонять всё по котлу, типа промываю всю систему.Но я описал свой способ.

Ольга_96 написал:
Просто нужно было прочистить весь котёл лимонной кислотой!и снова заработал как часики и горячая вода снова появилась)))

Ольга_96, Олечка, а можно поподробнее, как его промывать? Спасибо

касимов написал:
Кому верить?

Я так по неопытности с колонкой "нева" обманулся.... Радиатор снял, промыл, поставил, а вода не идёт... Оказалось ошмётками накипи забилось отверстие на выходном штуцере. Там прокладка самодельная стояла с зауженным проходом. прокладку поменял, стали ошмётки дальше пролетать... Но это уже совсем другая история.

касимов написал:
Кому верить?

Ну уж точно не вам!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ольга_96 написал:
теплообменник чистили,трёхходовый муж поменял,но проблема остаётся и воду не греет

Ольга_96 написал:
Просто нужно было прочистить весь котёл лимонной кислотой!и снова заработал как часики

Кому верить?

Просто нужно было прочистить весь котёл лимонной кислотой!и снова заработал как часики и горячая вода снова появилась)))

cineman, спасибо,попробуем

Ольга_96, из простого можно изучит газовый шланг и газовый фильтр на входе на предмет мусора. Мусор может ограничивать мощность горения. На отоплении маленького дома или квартиры это не заметно, а при нагреве воды ощутимо.

Здравствуйте,такая же проблема,теплообменник чистили,трёхходовый муж поменял,но проблема остаётся и воду не греет,подскажите пожалуйста где поломка может быть ещё?