ник80 написал :
а вообще гидрострелку надо по каким параметрам подбирать?
Этих вообще не читайте.
Гидрострелки лучше игнорировать в Вашем случае, оные обычно применяются по схеме тупиковой подвижки к конвекторам. А вообще, 190ФЗ, там всё есть.
ник80 написал :
Доброго времени суток. Нужен совет по системе отопления. Дом 2-х этажный + цоколь стены облицовочный кирпич и теплая керамика паротерм. В проекте на газификацию указан котел Baxi Slim 1.490 in. Оставить его или посоветуете что-то другое? схему установки радиаторов и теплого пола прилагаю. Как организовать ГВС? Радиаторы Kermi с нижним подключением, трубы Rehau Stabil на отопление в стяжке на теплый пол Rehau Rauthem S. Котел будет установлен в цокольном этаже под санузлами. Нужно ли отапливать цоколь?
3D, будьте любезны. Не хватает информации, чтобы разработать план теплоснабжения.
iv.iv, Иван,как бы с практической точки глазомера:Рециркуляция пусть гоняется постоянно,утеплять трубки по-любому.ПСку негоже зачехлять и расчехлять.Но и не будут ПС холодными.т.к. с коллектора гидрострелки тепленькая будет. Котел летом СО греть не будет,но бойлер обязан,и стрелка нагреется тоже.Перед принятием ванны включить насос и вуаля трусы на ПС уже тепленькие.Опять же ТП в ванных комнатах приятным станет.
(Вот там промозглым осенним вечером и заночуем.)
Полотенцесушитель.Мелочь,а приятно. И полностью не перекрывающийся контур СО.Насос работает постоянно и не зажмется термоклапанами.
В контуре отопления его предусмотреть.(байпас)Или одну батарею без термостата.
Я с тремя классами только практически(после электрика).При выставлении температуры ГВС,котловой насос отключается и насос бойлера начинает активно сосать котел.
Ну да, бойлер лучше до ГС. Можно конечно обойтись и без гс, но котловой насос оставить по-любому.
Хз, в автоматике Бакси для напольников еще не разобирался , времени нет, хотя пару семинаров посетил недавно.
Воздух в трубах ТП. Если узел ТП будет в котельной(в цоколе) воздух при заполнении не пойдет вниз.Даже если выгнать потоком.то в дальнейшем он опять (х.з. откуда он берется?) будет наверху.
касимов написал :
И есче,в этом случае придется ставить воздухоотводчики на каждом этаже.И на каждой ветке.Не катит. Коллекторный шкаф ТП нужно на первый этаж .
ник80 написал :
сразу поставить смесительный узелка для ТП
Это как место будет позволять.Теоретически это лучше.
ник80 написал :
с количеством отводов равным количеству контуров
Подбирай *коллекторный блок* с количеством контуров,к нему смесительный узел.Обычно одной фирмы в комплекте.Резьбы на коллекторе и на фитингах труб ТП должны быть одинаковы. ник80, По ТП масса информации.Есть все с картинками.Поищи.