Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4473680

Доброе время суток.

Поставили на подвод к радиаторам угловые краны с конической американкой (без прокладки) Oventrop. Когда надавили 11-13атм. начало подкапывать из американки (капля в 10-15 минут). Давили на холодную уже. На горячей 3-4 атм ничего не капало. Дотяжка с разумным усилием уменьшает капель, но все равно подкапывает.
Итого за 10 капель давление упало на 0,8 атм. Длина трасс около 80м. Квартира, двухтрубка. Разводка Pex Rautitan Stabil и Rautherm S. Воздуха в системе условно нет.

Вопросы:

[*]Можно ли верить, что найденные 10капель уронили на 0,8 атм. Ничего больше не нашел, надо срочно лить стяжку.
[*]Можно ли верить что на горячую при 3-4 атм конические эксцентрики не будут подкапывать. Или менять на прокладочные?

Ищите дефект - просто так на этих вентилях не капает - вполне возможно выбоина или царапина, нарушения гометрии.

Стоит осмотреть сопрягаемые поверхности на предмет вмятин. У меня странная история была с подобным стыком на малтифлексе. Вмятина на выпуклой поверхности отпечаталась соответствующим выступом на радиаторной части. При соединении с новым малтифлексом это повреждение перепечаталось на него. Попробуйте притереть соединение, зажав с помощью болта и гайки американку в электродрель.

Emerald написал :
Можно ли верить, что найденные 10капель уронили на 0,8 атм.

Уронить могло растягивание трубы. Это нормально. Потому обычная метода испытаний по СНиПу не работает с пексом.

cineman написал :
Уронить могло растягивание трубы. Это нормально. Потому обычная метода испытаний по СНиПу не работает с пексом.

В точку!Есть такое.

cineman написал :
Уронить могло растягивание трубы.

Поэтому и указал тип трубы. Вроде stabil весьма стабил. Если считаете, что может так тянуться, то как проверять? только искать потеки?

Андраник написал :
Ищите дефект - просто так на этих вентилях не капает - вполне возможно выбоина или царапина, нарушения гометрии.

Санта утверждает, что oventrop'ы идут в индивидуальных упаковках, типа ничего повредиться не должно. Пока не снимал. БУдут течь, проверю. Включение тепла в теории может несколько улучшить контакт?

Emerald написал :
только искать потеки?

У Вас ещё Раутерм С упоминался. Метода проста - выдержать сутки. Если падение прекратиться - можно расслабиться. Есть официальная метода опрессовки пластиков, в том числе и металлопластика. Она предполагает цикл повышений давления. Сейчас не знаю, где найти её.

Emerald написал :
Включение тепла в теории может несколько улучшить контакт?

Включение тепла вызовет высыхание этих капель.

cineman написал :
Включение тепла вызовет высыхание этих капель.

)) Точно

cineman, Спасибо.

Emerald написал :
Включение тепла в теории

Сделает трубы эластичнее.И опять давление?

Emerald написал :
(капля в 10-15 минут

Emerald написал :
за 10 капель давление упало на 0,8 атм.

Система где-то дырявая.

Emerald написал :
Санта утверждает, что oventrop'ы идут в индивидуальных упаковках, типа ничего повредиться не должно.

Оно до попадания в индивидуальные упаковки повреждается, еще на заводе.

Emerald написал :
Включение тепла в теории может несколько улучшить контакт?

Можно поменять штуцер - это самая безболезненная процедура. Или высушить проблемный вентиль и штуцер, намазать на конус анаэроб и плотно закрутить. Погреть феном.

касимов написал :
Система где-то дырявая.

Воздух.

Андраник написал :
Воздух.

В капле его не много.
Смущает правда слово*условно*:

Emerald написал :
Воздуха в системе условно нет.

Emerald, Его или нет,или он есть.Иначе вариантов засады еще с десяток набежит.