Есть новостройка - неотапливаемая.
Но окна застеклены и температура внутри выше чем на улице.
Сейчас в Москве ночью уходит немногим в минус - днём плюс.
Надеюсь что в самом доме пока до этого не доходит (поскольку вряд ли он успел уже промёрзнуть) и люди работают периодически.
Вопрос в следующем.
Можно ли при текущей погоде укладывать стяжку и будет ли у неё возможность нормально высохнуть под плёнкой.
Или теперь уже ждать когда будет теплее.
Могут ли быть серьёзные проблемы со схватыванием пескобетона M-300 при такой температуре (возможно около нуля) ?
Ставить сейчас обогреватели возможности нет.
без обогрева температура будет постепенно падать
у меня на застекленной, но не утепленной лоджии +14, на улице сейчас среднесуточная +1/+2
для набора прочности надо минимум +5
с обогревателем в ближайший месяц залить без проблем
а дальше смотря какие морозы будут
Mega549 написал :
Ну а так при температуре немногим больше нуля помёрзнет ?
В квартире тем-ра скорее будет выше нуля и это главное раз окна застеклены. Вот сколько это строго говоря зависит от того, чем застеклены. Так же можно обеспечить отсутствие сквозняков, чтобы холодный воздух не попадал в помещение - закрыть двери и вентканалы чем-нибудь. Если деньги есть, то есть не очень дорогие быстросохнущие смеси, к-рые нужную для большинства покрытий прочность и влажность через 7 дней набирают, т.е. это если требуется быстрый ремонт с последующим заселением
Mega549 написал :
Слышал где-то что про пониженной температуре сохнет дольше и следовательно прочность набирает медленнее. Хотелось бы знать.
Да, т.к. химические реакции идут медленнее. Ветка близкая по теме -
Mega549 написал :
Ну всё таки пусть не за 28 дней. Хоть за 1,5 месяца наберёт полную прочность или нет ?
Необходимую прочность скорее всего наберёт, а вот остаточная влажность - под вопросом. Удачи
Mega549 написал :
Может плёнкой в этом случае вообще не накрывать.
Вода и будет испаряться быстрее естественным путём.
Вода должна испаряться, когда есть её избыток, т.е. так называемое водо-цементное отношение (или В/Ц) больше, чем нужно для гидратации цемента (это меньше, чем 0,3). Я рекомендую вам понизить В/Ц со "стандартных" 0,5, например, до 0,35-0,4, используя суперпластификатор типа С-3 (стоит недорого) и качественно перемешивая смесь механически. Например, через 28 дней, когда стяжка наберёт марочную прочность и перед началом укладки финишных покрытий вы снимете плёнку и небольшое кол-во влаги, оставшейся в стяжке, у вас достаточно быстро испарится. Проверить качественно сколько испаряется влаги из стяжки можно методом "пузырька", т.е. используя прямоугольный кусок целой ПЭ плёнки (~100x100 см) и сделав из него подобие "кармана", приклеив или прижав чем-нибудь тяжёлым плёнку без натяжения к стяжке по краям куска, и оставив её на сутки. Если будет много конденсата (слой воды, капли), то ей нужно посохнуть ещё
Mega549 написал :
Поскольку влажность есть высокая (так как не топят осень и дожди за окном) надеюсь что не потрескается.
В строительстве лучше не руководствоваться интуицией, т.е. влажность в течение дня может меняться и даже когда за окном льёт дождь это не значит, что влажность высокая
Дополнительные добавки применять уже нет возможности.
Всё таки не понял, надо ли накрывать плёнкой при сложившихся условиях.
т.е. при температуре не более 10 градусов в неотапливаемом помещении.