Доброго времени суток!
При сверлении ж/б потолка иногда попадаешь в арматуру на глубине 1,5-2см. Отверстие переносить нельзя. Вариант - взять дрель со сверлом по металлу, такого же диаметра что и бур, рассверлить арматуру. Далее перфоратором продолжить бурение. А если попадешь в край арматуры, например- полукруг сталь - полукруг бетон, что делать? Свело по металлу будет наполовину сверлить металл, наполовину бетон и сильно затупится или вообще не пройдет бетон.
voanse, бежать за новым буром-бывают довольно острые.Сверление по краю арматуры чревато ещё заклиниванием бура,да так что руки отшибёт.поэтому внимательно и твёрдой рукой
voanse написал :
Отверстие переносить нельзя. Вариант - рассверлить арматуру.
отверстие переносить можно, и нужно.
ставится переходная площадка, и крепится.
рассверливать арматуру в напряженном бетоне рискованно и противопоказано.
taels написал :
Рискованного ничего нет,а вот то что противопоказано-это да.
мне кажется, что в собственном жилье, над своей головой, Вы бы сочли это рискованным. и это будет показателем искренности.
а на чужих объектах -хоть трава не расти.... и это печалит.
если добавим стандартное "мы везде так делаем и никто не жалуется", то получим суровую российскую действительность.
металлическая площадка с отверстием под крепление, и со смещенными подготовленными крепежами в виде шпилек, или гаек.
бывают фирменные (очень дорого, уровня Мунго). чаще делают самостоятельно с применением сварки.
прототип -типа VESA для ТВ.
BV написал :
По какой причине? Просверлить под наклоном тоже никак?
Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь. Вот под наклоном просверлить можно попробовать, но если арматура на глубине 1см, то отвалится часть бетонной плиты видимо
sanya1965 написал :
металлическая площадка с отверстием под крепление, и со смещенными подготовленными крепежами в виде шпилек, или гаек.
бывают фирменные (очень дорого, уровня Мунго). чаще делают самостоятельно с применением сварки.
прототип -типа VESA для ТВ.
Ясно. Спасибо. Видимо в некоторых случаях это единственный выход - площадку рядом прикрепил в отверстии без арматуры, а там где арматура прикрепился к площадке.
voanse написал :
Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь.
Не знаю какие карнизы, если такие..с такой пяткой ф5 см с тремя отв...и в потолок, то ничего страшного, если из 3-х один будет "коротыш" (до арматуры), если два остальных надежно держатся.
(то есть отверстие не разбито, диаметры дюбелей и шурупов подобраны правильно, закручены без фанатизма)
Столбик ф20-30мм длиной 5 см из наборных или цельного ниодимого магнита отлично покажет, где близко лежащая арматура.
Сам я, когда при бурении попадаю на арматуру, то пытаюсь "продавить", вдруг с краю по скользящей пройдет, если нет, то далее не бурю (за редкими исключениями) затем вбиваю короткий дюбель, подбираю короткий шуруп.
Или, как тут советовали, бурю под углом, если позволяет эстетика.
В любом случае, с учетом штукатурки как минимум 3-4 см будет.
Тю, вообще ноу проблем...просверлите рядом в карнизе отверстие новое. Два сверла 5 и 9. И в потолке новое.
Потом заклеите или белой изолентой, делов-то.
пяпа написал :
просверлите рядом в карнизе отверстие новое.
Я так и делал, когда попадал в арматуру на маленькой глубине. Думал может правильно арматуру просверлить.
PS. Немного неправильно сформулировал мысль до этого -отверстие перенести можно, но очень не хотелось бы
taels написал :
Рискованного ничего нет,а вот то что противопоказано-это да.
Простите, а Вы кто будете, чтобы делать такие заявления? Проектировшик/железобетонщик или просто шабашник?
voanse написал :
Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь. Вот под наклоном просверлить можно попробовать, но если арматура на глубине 1см, то отвалится часть бетонной плиты видимо
А почему нельзя перенести? Я не очень понимаю, какой конструкции карниз, но полагаю, что можно в карнизе дырку пересверлить.
voanse написал :
Выходит остается либо площадку переходную делать, либо новую дырку в карнизе.
Ну куда переходную площадку?
Она же толщину имеет некоторую, пусть и всего 2.5-3мм, карниз будет отжат от потолка, пойдет волной, оно Вам надо?..
Сверлите карниз, это проще в сто крат, чё тут мудрить-то, делов на 5 минут.
Можно даже не откручивая его, все по месту. Лишь бы шляпка шурупа была больше вашего дюбеля.
(отдельно замечу, что комплектные наборчики ну полная хня...)
voanse написал :
вот и создал тему, т.к. были сомнения.
Вы все правильно сделали, на то и форум
И сомнения верные были, нельзя в потолке не штрабить под провода категорически, не повреждать арматуру, потому как ослабляете конструкцию, да и стенах несущих тоже.
voanse написал :
Креплю карниз к потолку, два отверстия засверлил, на третьем попадаю в арматуру. Переносить нельзя, т.к. отверстие в карнизе не перенесешь.
Если плоский пластиковый карниз - то сквозь него легко сверлится новое отверстие рядом.
voanse написал :
отверстие перенести можно, но очень не хотелось бы
И из-за такой мелочи, мучаться и сверлить несущую арматуру?!!!! Не.... я логику некотрых людей просто ну никак не догоняю!
Если карниз типа "палка на опорах" то можно сдвинуться на 1 см легко - старое отверстие накроется опорой.
Эх, эту мелочь должен иметь любой уважающий себя сверлильщик бетона У меня лежит в одном чемодане с перфом специально....
пяпа написал :
Не знаю какие карнизы, если такие..с такой пяткой ф5 см с тремя отв...и в потолок, то ничего страшного, если из 3-х один будет "коротыш" (до арматуры), если два остальных надежно держатся.
А .... знаю эту китайчатину.... Как купил, почесал репу и подумал "ну что я дурак что-ли, в три раза больше отверстий сверлить?" Причем в этой бредовой конструкции частенько винт к пятке (на который и наворачивается "чашка" карниза) китайцы приваривают под углом так градусов в 15
Ну короче после пяти минут "подумать" и воспоминаний о наклонившихся и оторвавшихся карнизах пятки были отложены в сторонку, штатные дюбели - как всегда сразу в мусорное ведро, а штатные саморезы - в коробку для барахла "на всякий случай".
Берем саморез 5х60...70 в зависимости от материала стены + хороший манговский дюбель и крепим опорные чашки карнизов методом "насквозь" - получается и намного проще и наааамного надежнее. И.... если стеночка немного неровная .... под край чашки можно подложить подкладку и выровнять как надо.
В варианте выше можно крутить на максимуме трещетки шуруповерта ничего не опасаясь.
пяпа, Ну и наворочено у Вас карнизов - "карниз на карнизе сидит и карнизом погоняет"
пяпа написал :
затем вбиваю короткий дюбель, подбираю короткий шуруп.
.....
В любом случае, с учетом штукатурки как минимум 3-4 см будет.
Дюбель в штукатурку и в 1см бетона под карниз - это халтура которая вывалится.....
Если уж припрет в штукатурку что-то легкое крепить и некуда деваться, то делаю так...
Отверстие под дюбель сверлю сверлом по металлу в размер. Потом обильно грунтую ГГП. Даю высохнуть. Дюбель - раскрывающийся на 3 лепестка.
Или .... сверлю тонкое отверстие = телу самореза, и кручу саморез по дереву без дюбеля. Или без засверливания.
В ПГП - предпочтительно креплю саморезами по дереву без дюбелей - и мороки меньше и лучше держит.
BV написал :
И из-за такой мелочи, мучаться и сверлить несущую арматуру?!!!! Не.... я логику некотрых людей просто ну никак не догоняю!
Логика в том, что если арматуру можно разрушать и есть метод как это несложно сделать, то зачем куда-то отступать и сдаваться? Ну а так-как выясняется арматуру долбить крайне нежелательно, то лучше конечно отступить.
У меня было один раз, что арматура в трех местах встречалась из 5 отверстий. На 3 отверстия в карнизе стало больше, а специальных заглушек для карниза не было.
Эх, эту мелочь должен иметь любой уважающий себя сверлильщик бетона У меня лежит в одном чемодане с перфом специально...
Разного каКчества фурнитура есть, ну базарах не берем, а те, что у нас более-менее. Во всяком случае такое, чтоб чтоб винт был криво приварен встречается, но редко, и отклонение пару град, что тоже парит. А то, что конструкция бредовая, это не то слово...
BV написал :
Причем в этой бредовой конструкции частенько винт к пятке (на который и наворачивается "чашка" карниза) китайцы приваривают под углом так градусов в 15
BV написал :
В варианте выше можно крутить на максимуме трещетки шуруповерта ничего не опасаясь.
Когда верно подобраны шуруп и дюбель по плотности +1, а когда к примеру дюбель 8мм, а шуруп 5мм (кстати это комплектные наборы к пластиковым потолочным карнизам, как у ТС), то чуть сильнее "газанул", шуруп прокрутился и усё, шурупик ужо считай не держится.
BV написал :
пяпа, Ну и наворочено у Вас карнизов - "карниз на карнизе сидит и карнизом погоняет"
Так мало того, что "многоярусная" конструкция, там еще и после гипсового камня и ГКЛ пустота до стены основной.
Такое там использовал, шпилька 8, дюбель 12 ВкретМет:
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.