#4549286

Пригласил технадзорщика , будут все менять под его чутким руководством .

8888 написал :
Пригласил технадзорщика , будут все менять под его чутким руководством .

Лучше сразу нанимать специалистов, а не подсобников

Труд без искусства - Варварство!

8888, у меня было похожее.
сверлил d20 буром стяжку до плиты перекрытия и лил в полученный колодец наливной пол.
дырок нужно насверлить побольше.
вроде прихватывало...

самый оптимальный способ: перед выкладыванием пескобетона на плиту, намазать последнюю плиточным клеем можно хоть минимальным слоем, хотя бы местами. тогда 100% стяжка не отцепится от плиты

Перенесла в эту тему свой вопрос.
Стяжка сделана так же, по керамзиту. 3 см керамзита, 6 см смеси М300. При хождении в некоторых местах под стяжкой явно слышан гул пустоты.
Трещины меня пугают не особо, а вот ходить и греметь по полу не хотелось бы.
Сохранится ли гул, когда положишь 15м плитки и 15м ламината? Есть ли варианты чем-то исправить ситуацию с шумом от пустоты в полу?

Milla123 написал:
При хождении в некоторых местах под стяжкой явно слышан гул пустоты.

При 6 см толщины пустота под стяжкой не должна ощущаться.
-В тех местах, где, как вам кажется, пустота, можно раздолбить стяжку и залить ещё М300, или любого наливного пола. Во всяком случае, в паре мест нужно обязательно раздолбить и посмотреть, откуда эти ощущения на самом деле.