Очень нужен совет профессионалов.
Нужно сделать вывод для кухонной мойки.Удаленность от основного фанового стояка около 4 метров.Естественный уклон трубы сделать невозможно,надо будет вести фановую трубу диаметром 50мм по полу в стяжке от застройщика.Высота отвода основного фанового стояка до пола 10см.Естественно придется ставить канализационный насос.Перебрать основной стояк и сделать основной отвод в уровне стяжки возможности нет-у соседей снизу ремонт уже сделан
Помогите с выбором насоса и советом по разводки!!
Будет ли насос прогонять стоки при таком перепаде высот?
62santehnik написал :
Да, таких возможностей ВООБЩЕ НЕТ.
Один суровый челябинский товарищ рискнул так сделать, говорил, что работает:
...Полгода уже прошло, можно списаться, поспрошать, как себя чувствует ("Сололифт" при такой работе).
Хотя даже на рекламном плакате "Сололифта" в метро изображен унитаз вместо кресла у письменного стола посередине комнаты - никаких труб вверх не наблюдается. Да и в "Квартирном вопросе" случаются, на мой взгляд, бестолковые переделки с организацией "острова" с мойкой в центре кухни - опять же без труб в потолок. Так что не знаю...