Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.06.2013 Саратов Сообщений: 21
#4585371

стены из блоков ГРАСС . ....вопрос на что класть- клей или цементный раствор? ...в нашей провинции строители не делали на клей...я им сказал,что слой клея 1-3мм -они удивились...незнаю смогут ли они положить первый раз на клей...задали кучу вопросов-как сетку класть каждые несколько рядов....вобщем вопрос такой -прочность на клее будет значительно выше,чем на цементном растворе? про теплоизоляцию понимаю,что лучше-швы промерзать не будут...нужно ли через каждые несколько рядов класть тонкую армирующую сетку? или просто одной толстой4мм достаточно будет перед кладкой на фундамент положить? по деньгам на первый взляд на цемент немного дешевле получается(5-10тыс руб) (по расчету если мешок цемента на 20-25блоков+песок)

я на пену клал, армировал пластинами 2/25 с утапливанием, через два ряда , нужно щёткой перед укладкой блок обметать и геометрия оных должна быть близко к идеальной , в остальном только плюсы : прочней , теплей , удобней , быстрей

Сетка кладочная не используется при кладке блоков. В качестве армирования используется арматура. Почитайте любой альбом чертежей производителей газобетона.
К примеру

Регистрация: 07.06.2013 Саратов Сообщений: 21

подскажите пожайлуста правильно ли будет сверху фундамента положить три прута арматуры 14мм,сравнять раствором сверху гидроизоляция и класть блоки? или только вязать с поперечинами через 50см?....

CROU написал :
правильно ли будет сверху фундамента положить три прута арматуры 14мм,сравнять раствором сверху гидроизоляция

Может и правильно, если у вас фундамент из отдельных кусков бетона собран.... но, причём тут газобетон, ведь всё что ниже гидроизоляции - это относится к фундаменту.
Таким образом Вы укрепите фундамент, а не стены

На кладочную смесь, цементный раствор,естественно. Стены то наружные. Толщина шва 12 - 14 мм.
Армирующую сетку да, можно и нужно. Клей и шов 1 - 3 мм на наружных стенах? - Это гонево какое то

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
Клей и шов 1 - 3 мм на наружных стенах? - Это гонево какое то

Почему же гон? Как раз самое то. Раствор - это когда блоки кустарные, у которых размеры по сантиметру гуляют.

Труженик написал :
Это гонево какое то

А как же те блоки, которые хвалишь? Или может все таки на Итонг перейти.

Баш майсторът

Не надо путать блоки Хебел,кладку перегородок внутри квартиры, и наружную кладку, несущие стены, газобетонные блоки.
...
Нет, дело не в кустарщине. Шов 12 - 14 мм как раз таки для заводской продукции

Труд без искусства - Варварство!

Труженик написал :
несущие стены, газобетонные блоки.

Ничего общего не имеют.
Газобетонный блок не является несущем элементом здания.

Баш майсторът

А потом он как даст усадку,это не кирпич что-бы такой шов делать.

CROU, Делайте на клей,в идеале блок грунтануть или обмести .