доброго времени суток.перерыл весь поиск но пока нет результата.проблема такая: в часном доме сделано отопление"ленинградка" с нижнем подключением через байпас, основная труба на 32, к радиаторам 25я, труба-пластик, радиаторы аллюминивые, циркуляция принудительная. теперь проблема-одна батарея практически не нагревается( находится в середине системы), а все остальные греют хорошо что до что после холодной батареи. радиаторы новые, прорбовал менять местами, спускать воздух-результата-0. ни на батареях ни на байпасах кранов нет.в чём причина? подводящая труба горячая(рука не терпит),а обратка холодная! нет циркуляции я так понимаю, но почема на всех остальных радиаторах нормально, а здесь нет? подскажите, а то идеи только кран на байпас поставить и всё! заранее благодарен.
Аркадий 84, в середине системы поток разгоняется .так что не залетает в радиатор --исправит ситуацию диагональное подключение
Полипропилен? Стык небось заплавили при пайке.
полипропилен. сегодня буду резать.
некрасиво будет.
Ну так иначе никак не увидеть. Поэтому при сварке крайне важны применение нормального оборудования (не перегревающего трубу и фитинг - этим грешат все дешёвые аппараты) и нагрев каждого соединения ровно положенное время (99% забивают болт и греют "подольше, чтоб наверняка!").
Кто монтировал систему? Каким инструментом?