АлВас написал:
Правый провод явно перегревается и изоляция потекла,
не придумывайте.
Radio, А зачем придумывать, если это видно трезвым глазом, плоскогубцами так не вытянуть ПНД.
Впрочем, спорить не буду, время покажет.
АлВас,
На мой давно пропитОй взгляд именно рвали изоляцию . Тут некоторые в соседней ветке хотели спрашивать дипломы у электромонтажникоа .
А по моему экзамен должен начинаться с предявления инструмента и навыков его владения . СИП в разделке довольно заковыристый провод и хороший начальный маркер для понимания кто перед вами, монтажник или рукожоп.
DLG700, Далеко не вся электрика выполняется BX кабелем. Это более актуально для деревянного каркасного домостроения. И в целом традиции и нормы деревянного домостроения к них пожалуй самые проработанные. У нас же все ориентировано на каменное домостроение, а деревянное домостроение либо удел небогатых или весьма обеспеченных слоев населения. Вообще в США электрика сильно отличается от привычной нам европейской начиная от частоты, напряжения, розеток, предохранителей, кабелей и т.д.
Не знаю, зачем вы это делаете. Оплавленный конец сипа выглядит абсолютно иначе, кроме того следы нагрева есть и на автомате. И сама изоляция стекает вниз, а не улетает в космос.
Вероятно, вы никогда не видели подобной картины, раз утверждаете, что полиэтилен способен испаряться вверх не оставляя следов.
И ваш, и тот- частные случаи. У вас там изоляция обрезана коротко, вплотную, вот и потекла вниз, в первом случае- задрата высоко. Впрочем, спорить, кто и чего больше видел, смысла нет.
Если есть нагрев, то он в точке контакта, т.е. в клемме. Не оставить следов на автомате такой сильный нагрев не может. А клемма девственно чиста, корпус вокруг клеммы светел и ничем не отличается от остального. Ну и на изоляции виден след обрыва, а не оплавления.
Тут очень интересен подход по заземлению - связи с PEN нет совсем , странное решение по ж/з проводку от заземлителя , тут видно что это медный проводник многожильный , но внизу он соединён с Ал скруткой , а уже Ал прикручен к ржавому прутку
Автомат В32А вводной , он же и подаёт питание в дом через СИП двухжильный ( который на стене вверху как то переходит на медь ВВГ 3х10 ( как - не ведаю , надо залезать на высоту , меня это никак пока не мотивирует ) . И так же от него подключена розетка на щитке ( тоненькие жилки в щите ) . Тут видно что СИП подключали другие , а не те кто драл пассатижами .
1 . Отсутствие вводного ВА
2 . Голая шинка на верхнем ряде ВА
3 . ВДТ на 30 мА на все нагрузки ( это щит первого этажа , второй - просто 16 модулей щит и группа автоматов )
4 . Номиналы ВА ( зачем там 25 А , если и 16 А выше крыши (( ожидаемый ток к.з. = 320 А )) , от балды ставили что ли ?! )
5 . Куча РЕ жил за дин-рейками
6 . Подключение РЕ ( в сочетании с уличными щитами )
7 . Установка щита
8 . Сам щит
9 . Надписи ( так себе вариант )
10 . Подключение N и PE проводников несколько штук в одно отверстие