Добрый день!
В одной из комнат в люстре периодически мигают энергосберегающие лампы.
В это же время в коридоре слышен треск.
В остальных комнатах все нормально.
Сегодня был электрик из ДЭЗа и сказал, что проблема скорее всего в распределительной корбке, которая находится в потолке коридора.
Ситуация осложняется тем, что там у нас подвесной гипсокартонный потолок.
Специалисты, кто что может сказать по данному вопросу?
Ломать потолок?
А если причина не в этом?
Раньше были другие лампочки, обычные.
Они довольно быстро перегорали, но треска не было.
Не пробовали, попробуем.
Раньше в этой же люстре были обычные лампочки, они как-то все довольно быстро перегорели и мы по очереди заменили их на энергосберегающие.
Сначала иногда мигала одна, потом две, а сейчас почти все.
Но треска не припоминаем, наверное, не было.
подключение патронов
подключение кабеля к люстре приходящего(как правило с потолка ) кстати там он обычно и обламываеться
выключатель лучше просто сразу поменять
V.Olga написал :
В это же время в коридоре слышен треск.
"Здоровое" место трещать не должно.
Электрика из ДЕЗа я поддержу - надо смотреть что в распаечной коробке твориться (если уверены что треск именно оттуда)
V.Olga написал :
Ситуация осложняется тем, что там у нас подвесной гипсокартонный потолок.
Ну что могу сказать - сами виноваты. Нефиг распайки за потолок прятать.
Раз треск в коридоре - а не в люстре и лампах, то скорее всего электрик из ДЭЗа прав, и стоит начать с проверки распред. коробки.
С обычными точно треска никакого в коридоре небыло?
...
Старожилы форума, просветите, имеется ли пусковой ток в ПРА у КЛЛ и какой он? Если да то вероятнее всего в распред коробке в коридоре хреновое соединение, напряжение на лампах падает, ПРА заводит лампочку - потом от низкого напряжения она тухнет, ПРА снова заводит-та снова тухнет - идёт цикл во время морганий (бросков тока на розжиг лампы) слышен треск.
Solovey написал :
"Здоровое" место трещать не должно.
Электрика из ДЕЗа я поддержу - надо смотреть что в распаечной коробке твориться (если уверены что треск именно оттуда)
Ну что могу сказать - сами виноваты. Нефиг распайки за потолок прятать.
Ни в чем мы не уверены.
Сломать потолок не вопрос - на это большого ума не надо, только будет ли толк.
Электрик-то сказал и ушел, с него какой спрос потом.
Насчет сами виноваты - лихо вы припечатываете.
Я пятнадцать лет не знала, что там эта коробка и еще столько же не узнала бы.
Кабы не этот треск.
Виноватых никто не ищет, кстати.
Вопрос в том, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями.
Пожара бюсь!
luzgin написал :
подключение патронов
подключение кабеля к люстре приходящего(как правило с потолка ) кстати там он обычно и обламываеться
выключатель лучше просто сразу поменять
выключатель новый почти, ремонт косметический делали в прошлом году
люстру тоже тогда же вешали
вот тогда и начались проблемы
ну или проявились
а если б что-то обломилось, то вообще не горело бы, разве нет?
V.Olga написал :
а если б что-то обломилось, то вообще не горело бы, разве нет?
Плохой контакт - не обязательно обломилось. Гореть впомлне может.
Обычным лампам небольшая просадка напряжения почти до лампы (каламбур'c), горят тусклее, зачастую то что они тусклее горят глазу не заметно. А вот "энергосберегайкам" напряжение "хорошее" нужно, поскольку у них в цоколе хитрая система пуска и розжига лампы.
Попросите электрика померить напряжение в патронах люстры и в месте подключения люстры на потолке, если оно ниже чем в розетках - беда в распредкоробке или контактах выключателя. (если хуже только в патронах лампы, а в месте подвеса люстры к потолку - нормальное, то беда в патронах, либо в проводах самой люстры)
VITOS написал :
Плохой контакт - не обязательно обломилось. Гореть впомлне может.
Обычным лампам небольшая просадка напряжения почти до лампы (каламбур'c), горят тусклее, зачастую то что они тусклее горят глазу не заметно. А вот "энергосберегайкам" напряжение "хорошее" нужно, поскольку у них в цоколе хитрая система пуска и розжига лампы.
Попросите электрика померить напряжение в патронах люстры и в месте подключения люстры на потолке, если оно ниже чем в розетках - беда в распредкоробке или контактах выключателя. (если хуже только в патронах лампы, а в месте подвеса люстры к потолку - нормальное, то беда в патронах, либо в проводах самой люстры)
Спасибо!
Вот я тоже думала, что придет с инструментами и что-нибудь померяет для начала
А он покрутился, вынес вердикт и ушел.
Надо искать мастера.
V.Olga,
тогда начните с простого
1) проверьте подключение проводов в люстре
2) проверьте подключение проводов в механизме выключателя
а вот третьим шагом - наверняка придется в распайку заглянуть...
P.S. Сами не лезьте, попросите знающего человека, который будет работать под отключенным напряжением. может сосед толковый есть или знакомый. Проверить то, что описал Solovey и что было написано выше дело не хитрое. Но минимальное знание электрики и техники безопасности нужно в любой работе с электричеством.
Так когда вызывали электрика, на это и рассчитывали.
А они не стал делать ничего.
В общем, ищем специалиста.
Если кто готов взяться - пишите в личку, пожалуйста.
Может, порекомендуете кого-нибудь.
Столько всяких косяков вылезает после всех ремонтов, что страшно уже абы кого звать.
Я бы для начала снял люстру и повесил вместо нее обычный патрон, в него- лампочку, заодно проверил выключатель (т.к. это достаточно просто). Если в этом случае все будет нормально- виноваты контакты в люстре, проверять ее; если мигание продолжится- тогда искать и проверять коробку
V.Olga написал :
В одной из комнат в люстре периодически мигают энергосберегающие лампы.
В это же время в коридоре слышен треск.
Пошла информация.
V.Olga написал :
Сегодня был электрик из ДЭЗа и сказал, что проблема скорее всего в распределительной корбке, которая находится в потолке коридора.
V.Olga написал :
Ситуация осложняется тем, что там у нас подвесной гипсокартонный потолок.
Квартирная разводка смешанная, часть квартиры (освещение комнат и розетки) проектно под одним АВ, другая часть под другим АВ. Или раздельная, розеточная группа отдельно, группа освещения отдельно (под своими АВ в эт. щите)?
Группа коридора идет на кухню (чайник, микроволновка и т.д.)? Или с ванной – стиралка, фен?
V.Olga написал :
Сначала иногда мигала одна, потом две, а сейчас почти все.
Но треска не припоминаем, наверное, не было.
Первая ласточка!
V.Olga написал :
выключатель новый почти, ремонт косметический делали в прошлом году
люстру тоже тогда же вешали
вот тогда и начались проблемы
ну или проявились
а если б что-то обломилось, то вообще не горело бы, разве нет?
В Вашем случае надо начать с отключения силовой линии и осмотра того где не надо портить эстетику (ремонт, сильно), методом исключения.
Solovey написал :
тогда начните с простого
1) проверьте подключение проводов в люстре
2) проверьте подключение проводов в механизме выключателя
а вот третьим шагом - наверняка придется в распайку заглянуть...
Любитель_Эл написал :
Я бы для начала снял люстру и повесил вместо нее обычный патрон, в него- лампочку, заодно проверил выключатель (т.к. это достаточно просто). Если в этом случае все будет нормально- виноваты контакты в люстре, проверять ее; если мигание продолжится- тогда искать и проверять коробку
т.е. если с патроном не будет трещать, дело не в коробке?
а треск?
Bladiclab написал :
Квартирная разводка смешанная, часть квартиры (освещение комнат и розетки) проектно под одним АВ, другая часть под другим АВ. Или раздельная, розеточная группа отдельно, группа освещения отдельно (под своими АВ в эт. щите)?
Группа коридора идет на кухню (чайник, микроволновка и т.д.)? Или с ванной – стиралка, фен?
V.Olga написал :
Так когда вызывали электрика, на это и рассчитывали.
А они не стал делать ничего.
И правильно, зачем лезть в люстру когда явно трещит в корридоре? Вы же не захотели потолок снимать - электрику ничего не осталось делать, как просто уйти.
BigHarry написал :
И правильно, зачем лезть в люстру когда явно трещит в корридоре? Вы же не захотели потолок снимать - электрику ничего не осталось делать, как просто уйти.
Ну да, который сначала люстру разберет, потом выключатель, сдерет тысчу рублей и уйдет - а треск как был, так и останется.
так раньше в коридоре не трещало
имею в виду до установки лампочек этих энергосберегающих
может все дело в них
завтра попробуем выкрутить их и заменить обычными для эксперимента
потолок сломать не против, лишь бы не зря
V.Olga написал :
квартира - стандартная 3-шка П-44
Серия одна, а внутри в регионах по-разному.
1 – выключатели проектно шнуровые или скрытые на уровне плеча?
2 – коробки не куском жести были проектно закрыты?
3 – с этой коробки линии добавлялись?
4 – в этой коробке кроме строителей после сдачи дома кто-то был (лазил, соединял, и т.д.)?
V.Olga написал :
завтра попробуем выкрутить их и заменить обычными для эксперимента
потолок сломать не против, лишь бы не зря
Проблема в том, что напрочь отсутствует визуальный осмотр (не Вашими а нашими глазами) как самой люстры (внутренности патронов), а также ее подключение (метод). Не забываем и про выключатель. Фотоаппарат в любой мобиле, естественно без фанатизма.
V.Olga написал :
Думаем, а пока обзавелись торшерами
А как торшер может обеспечить пожаро и электрическую безопасность?
Если нет возможности устранить повреждение, нужно обесточить участок, линию. Зачем тогда мыть руки перед едой когда страсть как жрать охота!
Solovey написал :
Он питается от розетки, вероятно это другая группа.
Это то и понятно, что другая. Но группа, которая под вопросом под напругой. И визуального осмотра нет. Даже если и нагрузки нет, а фаза то есть. А если там не дай есть сажа, значит, и есть нагрузка. Вот и вопрос, про торшер.
V.Olga написал :
насчет квадрата - неплохо бы, наверное
а не вывалится он потом?
магнитом находим профили, определяем место реза, чтобы не порезать профили, отмечаем карандашом контур реза
режем лобзиком или маленькой ручной ножевкой с небольшим зубом
делаем все, что нужно в отверстии
в отверстие закладываем два куска профиля больше отверстия по краям на 5....10см, и крепим сквозь гкл саморезами по металлу
(или профили по периметру отверстия с обратной стороны, или по периметру крепим куски ГВЛ!!! саморезами с двойной резьбой по ГВЛ)
вставляем обратно квадрат (кстати, может быть и прямоугольник и круг и что угодно) гкл
прорезаем ножом щель от реза на конус V - грунтуем, шпатлюем унифлотом, шкурим, красим весь потолок....
Отверстия как будто и не было вовсе
V.Olga написал :
Что-то мне подсказывает, что проще сломать потолок, починить провода и сделать натяжной.
см выше, не проще и много больше мусора, времени, денег....
А как торшер может обеспечить пожаро и электрическую безопасность?
Если нет возможности устранить повреждение, нужно обесточить участок, линию. Зачем тогда мыть руки перед едой когда страсть как жрать охота!
Безопасность не может, свет - может
При включении торшера ничего не трещит.
Лампочки из люстры от греха выкрутили.
Что страшного может случиться?
Сомневаюсь, что сможем как-то эту отдельную комнату обесточить.
V.Olga написал :
Лампочки из люстры от греха выкрутили.
Что страшного может случиться?
да ничего. Там проводка в каналах бетонных перекрытий, в ПЭ трубах. Коробки прикрыты минватой и заштукатурены. (но иногда без минваты просто закинуты раствором - тогда засада - как скульптор по маленьким кусочкам очищать клубок проводов от раствора) Коробки в нишах потолка точно над стенами. Долбить надо самый верх стены у потолка 1-2см ЦПС чтобы открыть доступ к проводам. Коробки как правило по вертикали над розеткой или выключателем. Исключение - над проемом двери туалета. Вводная коробка в которой соединяется вся куча проводов - если смотреть на входную дверь изнутри - справа, 10 -15см от проема двери.
Впрочем в старой серии может быть немного иначе...
Каналы в перекрытии проходят за арматурной сеткой - поэтому искатель MS6818 берет сигнал плохо - поэтому - проще просто прозванивать после вскрытия коробок, если нужна схема разводки.
Перетащить провода в каналах - сравнительно легко.
Если правильно помню - кухня + коридор одна группа света, все комнаты - другая. Розетки - не помню, но похоже 3 гр - эл плита, кухня, и комнаты.
V.Olga, можете на плане квартиры примерно обозначить место где трещит в коридоре, и в какой комнате мигают люстры?
два выхода на свет - по оси коридора если идти прямо от входной двери
где именно - ? Можно попасть с первого раза, а можно и с третьего
V.Olga написал :
Лампочки мигают в комнате №3 - бывшей самой маленькой.
У нас стена между ней и коридором снесена, и трещит в коридоре примерно на уровне этой стены.
Там распайка над тем местом, где раньше был выключатель на стене (примерно туда упирается стрелка размера 2210 на плане кв-ры). Потом провода по диагонали идут к соседней стене (граничащей с коридором) и там тоже распайка, и только потом - на люстру.
Если так - то можно попасть в яблочко и с первого раза
А где теперь выключатель, и задействован-ли старый вывод на люстру?
V.Olga, Штатный вывод на люстру - в центре комнаты, вывод канала из перекрытия (дыра в потолке с проводами), на месте где была стена, над местом где был выключатель. Можно посмотреть у соседей - кто не переделывал.
Если трещит там - там и вскрывать - скорее всего рабочие соединили там фазу с проводами идущими на люстру.
Где новый выключатель - Вы молчите как партизан на допросе
Штатный вывод продлили с тем, чтобы люстра оказалась по центру объединенной комнаты.
А выключатель сейчас на стене между комнатой и коридором, ближе к краю стены.
Получается, что или на месте снесенной стены, или чуть дальше - на том куске, который был в холле.
Можем точнее замерить, если это важно.
А трещит по ощущениям все же в коридоре том, что ведет на кухню.
V.Olga написал :
Получается, что или на месте снесенной стены, или чуть дальше - на том куске, который был в холле.
Ну примерно понятно (надеюсь) что делали строители. Просто перенесли выключатель по потолку по линии бывшей стены и опустили вниз (более вероятно), либо отключили старую линию на выключатель в распайке (см ниже), и пошли по стене до нового места выключателя.
V.Olga написал :
А трещит по ощущениям все же в коридоре том, что ведет на кухню.
Есть распайка на стене комнаты граничащей с этим коридором. Эту распайку можно вскрыть и из коридора и из комнаты. Как раз оттуда на выключатель один канал, и второй на люстру.
По схеме находится в стене вверху между правым концом стрелки 1610 и левым концом стрелки 3430.
V.Olga написал :
Штатный вывод продлили с тем, чтобы люстра оказалась по центру объединенной комнаты.
А выключатель сейчас на стене между комнатой и коридором, ближе к краю стены.
Парни штробили потолок, или все же уложили в слое штукатурки на потолке?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.