#4617290

Есть проблемка или нет. Как решить не знаю.
Имеется коллектор в котельной.
От него отходит контур на отопление. На контуре через гребенку запитаны 4 радиатора с термоголовками. Если термоголовки перекроют все радиаторы, то циркуляционный насос начнет работать на износ, так как протока не будет. Как обойти данную проблему?

DimitryB написал :
Как обойти данную проблему?

Когда ставят термоголовки должны предусматривать байпас. Тогда и проблемы не будет.
Если этого не сделали - ставьте насос Alfa 2L - он в режиме постоянного давления сам отключится - это умный насос.

Спасибо.