Подвал не отапливается (не считая теплоизолированных подводов ЦО и ГВС), продухи на зиму не закрывают. есть риск заморозить сифон с водой.
Ну у меня такой же. тоже дует из всех щелей но градусов 8-12 тепла в самый лютый мороз есть. Закройте сами продухи - кирпич + деревянный клин.... Можно сифон и теплоизолировать - воздух в стояке теплый...
Трубный сифон практически не засоряется и прочистить его сверху не проблема хорошим напором... от душа например.... ну если конечно цементный раствор туда не лить
z0rg написал :
Такого уточнения в описаниях не нашел. Но это трап для душевых, от Виеги. Исхожу из предпосылки, что вряд ли он уж совсем негодный.
очень даже хороший трап. Но 35 мм при небольших засорах в стояке может срывать.
z0rg написал :
С другой стороны, если стояк хиленький, то и прибор ограничится его, стояка, пропускной.
50-ка при сливе ванны со скростью думаю где-то 60л/мин с уклоном 2см/метр заполняется водой примерно на треть, ну максимум наполовину.
Но сильная струя из горизонтали при переходе в вертикаль 50 закроет сечение трубы и будет воздушная пробка. Сколько л/мин создаст пробку - не знаю. Думаю литров от 50-ти (наугад...)
z0rg написал :
не поставить ли в вертикальную часть присоединения трапа, в самый верх, воздушный клапан
хуже не будет, но клапан может противно хрюкать...
BV написал :
Может продать, и купить простой с выходом вниз и к нему глубокий трубный сифон?
При очевидных казалось бы плюсах, у такого варианта есть и минус, причем значительный.
не хочется важную часть своей системы оставлять на чужой территории. Подвал мне не подконтролен. Захочет кто-то открутить себе интересную штуку стоящую на трубе, и открутит, или сломает.
Подвал не отапливается (не считая теплоизолированных подводов ЦО и ГВС), продухи на зиму не закрывают. есть риск заморозить сифон с водой.
при засорении чтоб почистить надо идти на поклон к санте или искать дворника, чтоб попасть в подвал.
BV написал :
И аварийный слив = диаметру стояка, иначе смысл? 50-ка в случае аварии может забиться...
Так уже Mazayac предложил очень правильное решение:
Mazayac написал :
поставил вместо него на стояке крестовину 110*45, на один отвод - пакет, на второй - приходит через "рюмку" лежак. Сечение "аварийки" больше.
Вроде совсем неплохой вариант.
BV написал :
А при каком уровне воды над трапом он дает эти 60 литров в минуту?
Такого уточнения в описаниях не нашел. Но это трап для душевых, от Виеги. Исхожу из предпосылки, что вряд ли он уж совсем негодный.
С другой стороны у меня нет расхода из душа 60л/мин. У смесака максимум при 3барах - 29. А на полную я кран никогда не выкручиаю, хватает "половины".
Даже если поставлю форсунки, там будет порядка 40л/мин. Да и то, массаж - кратковременный режим
Хотя, если подойти творчески и с душой, можно устроить так, что и ванна с работающим переливом не справиться с поступающей водой. А трап затопить - дело совсем не хитрое
Mazayac, увлекательное чтиво вы мне подкинули, проникся.
Только не уверен что термин "увеличение пропускной способности стояка" следует настолько прямо и трактовать как увеличения пропускной присоединенного к стояку прибора (трапа). Думаю там сложнее и не так прямолинейно.
С другой стороны, если стояк хиленький, то и прибор ограничится его, стояка, пропускной.
А еще задумался, не поставить ли в вертикальную часть присоединения трапа, в самый верх, воздушный клапан, чтоб вероятность срыва трапа снизить.
(подрисовал наспех, рыжим тройник 45, зеленым ВК )
Уже читал тут мнения, что они могут залипать и вообще не очень надежны, но попробую. Будет плохо работать - сниму и заглушу пробкой.
Может продать, и купить простой с выходом вниз и к нему глубокий трубный сифон?
z0rg написал :
оставить просто обрез трубы в продухе весьма рискованно. В него и запихнуть чего-нибудь могут, и кошки местные залезть не говоря о прочих крысах. Да и вонь будет, если ничем не закрыть.
Не так просто реализовать.
В раструб с отрезанным бортиком под резинку - заглушку, на неё ПЭ пакет и резинкой к трубе - давлением снесет нафиг...
И аварийный слив = диаметру стояка, иначе смысл? 50-ка в случае аварии может забиться...
z0rg написал :
Мне бы главное чтоб не ухудшилось и чтоб трап свои паспортные 0,8-1 л/с пропускал, думаю мне хватит.
А при каком уровне воды над трапом он дает эти 60 литров в минуту? Хороший сифон ванны при полной ванне дает примерно 70л/мин. А тут - только трап....
BV написал :
глубина затвора - не ахти какая.... Там есть шторки или шарик?
Это Viega Advantix Top 669 201. Как пишут конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50 мм Вроде не так все печально.
Это лучшее что я нашел с высотой в 100мм, но как говорил, для другой схемы с подключением в имеющийся отвод стояка.
А только потом нашлись люди, кто согласился сделать отдельный проход в стояке для трапа.
Ну так сложилось...
Да, и к нему есть сухие затворы в виде вставки. На время отъезда буду менять на сухой, или вообще пробку подберу. В повседневной жизни вряд ли будет успевать пересохнуть.
BV написал :
Лучше временная вонь на улице, чем постоянная в подвале.
оставить просто обрез трубы в продухе весьма рискованно. В него и запихнуть чего-нибудь могут, и кошки местные залезть не говоря о прочих крысах. Да и вонь будет, если ничем не закрыть.
Не так просто реализовать.
Не тот у нас дом и двор, чтоб такие вещи "не приколоченными" оставить без присмотра.
В моем представлении у меня всего два варианта, или делать дырку с пакетом или не делать ничего "предохранительного". Дырка с пакетом может помочь. Иначе, если вдруг, то гуано всех 8 этажей все мое, в полном объеме. Как я слышал при подобных засорах, пока приедет аварийка, люди в дерьме поплавать успевают. Весь паркет/ламинат/линолиум - на выкид.
В целом вы говорите правильные вещи, но как их реализовать у себя на практике пока непонятно, много нюансов.
BV написал :
сильно пропускная трапа не увеличится
Мне бы главное чтоб не ухудшилось и чтоб трап свои паспортные 0,8-1 л/с пропускал, думаю мне хватит.
Mazayac написал :
Расширение до 75 внизу ничего не даст.
Даже если 75 начнется вот прямо с тройника входа трапа? Жаль...
За документ спасибо, ушел читать.
z0rg написал :
Вертикальный трап был бы лучше, но так уж сложилось, этот трап уже есть.
глубина затвора - не ахти какая.... Там есть шторки или шарик?
z0rg написал :
Резервная ветка не может засорится?
Воздухом что-ли?
z0rg написал :
А лишний тройник на трассе со слабой пробкой - довольно надежно в силу простоты.
Вы, на 1м этаже будете доооолго чувствовать обонянием последствия даже одного аварийного срабатывания
z0rg написал :
И при аварийном засоре лучше вонь в подвале чем у меня в квартире.
Лучше временная вонь на улице, чем постоянная в подвале.
z0rg написал :
Я спрошу работников, какой диаметр они осилят. Хуже будет если у них бур максимум 50мм.
Разумеется при возможности поставить хотя бы 67° - поставлю его.
Да хоть буром на 10 по кругу - совершенно не проблема....
z0rg написал :
А откуда такая прикидка, где первоисточник? Цифра очень соблазнительная. Интересно было бы узнать зависимость пропускной от угла входа в стояк.
ИМХО, сильно пропускная трапа не увеличится, тк чтобы вдуть в трап много воды, уровень воды над его входом должен быть не пару сантиметров....
z0rg написал :
А откуда такая прикидка, где первоисточник? Цифра очень соблазнительная. Интересно было бы узнать зависимость пропускной от угла входа в стояк.
Вертикальный трап был бы лучше, но так уж сложилось, этот трап уже есть. Он брался под другую схему, а новое отверстие в подвал - это огромное улучшение той старой схемы. Так что я и этому весьма рад.
BV написал :
лучше в "продух" на улицу вывести - на улице разложится, а в подвале долго будет болото и вонь...
Или... вести резервную ветку в сторону колодца....
Вы правы, это было бы лучше. Но это сложнее исполнить. И как потом следить за работоспособностью слабо представляю... Резервная ветка не может засорится? Будешь на нее надеяться, а она и не сработает в нужный момент.
А лишний тройник на трассе со слабой пробкой - довольно надежно в силу простоты.
И при аварийном засоре лучше вонь в подвале чем у меня в квартире.
Mazayac написал :
Расширение отверстия в перекрытии потребуется довольно небольшое
Я спрошу работников, какой диаметр они осилят. Хуже будет если у них бур максимум 50мм.
Разумеется при возможности поставить хотя бы 67° - поставлю его.
Mazayac написал :
по некоторым прикидкам пропускная способность трапа у Вас увеличится в 1,7 раза после замены тройника 90 на 45.
А откуда такая прикидка, где первоисточник? Цифра очень соблазнительная. Интересно было бы узнать зависимость пропускной от угла входа в стояк.
По поводу выполнения подвальной части 75-м диаметром мнения будут. Есть смысл в моей конфигурации?
z0rg написал :
Чтоб там поставить косой, надо или заглубляться в перекрытие, что мягко говоря нежелательно, или поднимать сам трап, что влечет еще большим повышением уровня пола ванной, а он и так уже по расчетам 15см от перекрытия будет. Выбрал прямой тройник как меньшее из перечисленных зол.
Считаете это наоборот самый скверный вариант?
Расширение отверстия в перекрытии потребуется довольно небольшое. Текущий вариант конечно не скверный, но по некоторым прикидкам пропускная способность трапа у Вас увеличится в 1,7 раза после замены тройника 90 на 45. Овчинка стоит выделки.
z0rg написал :
Тройник в качестве "дешевого клапана сброса", сверху закроется пробкой через слабую прокладку. при засорении стояка ниже входа кухни/ванной гуано должно пойти через этот тройник на пол подвала, а не через трап на пол ванной.
лучше в "продух" на улицу вывести - на улице разложится, а в подвале долго будет болото и вонь...
Или... вести резервную ветку в сторону колодца....
jekasus написал :
Иметь такой шанс поставить вертикальный трап и не изпользовать его? Тогда стяжка начнется от почти "нуля"
Возможность сделать пол душевой ниже уровня другого пола в ванной и изпользовать его как аварийный при протечке - я не упустил бы такое
плюсую.... И у трапа можно сделать глубокий трубный сифон в подвале который замучается пересыхать....
PS Себе поставил внешний блок кондея в подвал - и зимой можно без проблем включать на тепло, не пылится тополиным пухом, голуби не гадят, сосульки не падают, есть где без проблем спрятать трассу.... = много плюсов
z0rg написал :
или поднимать сам трап, что влечет еще большим повышением уровня пола ванной, а он и так уже по расчетам 15см от перекрытия будет.
Иметь такой шанс поставить вертикальный трап и не изпользовать его? Тогда стяжка начнется от почти "нуля".
Возможность сделать пол душевой ниже уровня другого пола в ванной и изпользовать его как аварийный при протечке - я не упустил бы такое
Чтоб там поставить косой, надо или заглубляться в перекрытие, что мягко говоря нежелательно, или поднимать сам трап, что влечет еще большим повышением уровня пола ванной, а он и так уже по расчетам 15см от перекрытия будет. Выбрал прямой тройник как меньшее из перечисленных зол.
Считаете это наоборот самый скверный вариант?
Пожалуй ситуацию улучшит не 50 а 75 диаметр подвального тонкого лежака и стояка. 50-й выход из трапа будет через муфту приходит в 75 тройник. Резкое значительное расширение для потока, вода должна хорошо уходить... предположительно.
Mazayac написал :
крестовину 110*45, на один отвод - пакет, на второй - приходит через "рюмку" лежак
О, а это действительно хорошая мысль, спасибо!
Только тут пакетом уже боюсь не обойтись, надо бы ставить пробку, сняв сальник у раструба для ослабления. Если пробка будет совсем неплотно держатся, то подобрать какое-то уплотнение послабже.
Вреда то в такой страховке не для кого ведь не будет, только польза. Вдруг засор... Да и как ревизию можно использовать, если что...
Разве что есть какой-либо прямой запрет на такие "страховочные" элементы?
Тройник трапа почему не косой?
На лежак подвала два хомута. Первый у раструба, второй - через метр.
"Страховочный" тройник я бы убрал с тонкого лежака, поставил вместо него на стояке крестовину 110*45, на один отвод - пакет, на второй - приходит через "рюмку" лежак. Сечение "аварийки" больше.
Собрал все в кучу. Буду благодарен за советы по улучшению и тыкание носом в ошибки.
Туалет (сверху, с боку).
От стояка к инсталляции: тройник 110/67° (Wavin ASTO), угол 110/45° (Rehau Raupiano), угол 110/87° (Rehau Raupiano), переходник 110-90 и отвод 90/90° от инсталляции (Viega).
Рехау тут только потому, что у них габарит меньше (судя по пдф с монтажными размерами)
От стояка к СМ: тройник 110-58/45° (Wavin ASTO), угол 58/45° и переход 58-50 (Wavin ASTO), вертикально труба 50 (Ostendorf), тройник 50/87° (Ostendorf) с разворотом в стену между туалетом и ванной на высоте 600мм, через резиновую муфту 50-40 адаптер
От тройника 50/87° дальше вверх эксцентрический переход 50-40 (чтоб можно было в небольших пределах корректировать положение воронки, иначе поставил бы просто муфту), сухой сифон (предположительно Hevpo), воронка для промывников.
Ванная/кухня.
От перекрытия: тройник(№1) 50/87° в стену между кухней и ванной, трап (Viega).
От тройника дальше вверх, переход в лежак 3 угла по 50/30°, тройник 50/45°, через резиновую муфту трубный сифон (McAlpine) к мойке.
От тройника 50/45°: труба 50, 3 угла по 50/30° для перехода в вертикаль, угол 50/87° (разворот в стену в ванную на высоте 550), трубный сифон через муфту 50/32 для умывальника.
В подвале
, вид снизу:
От прохода перекрытия в кухне к каналье:
Труба 50 через перекрытие, разворот в лежак 3 по 30°, лежак 50, тройник 50/87° с отводом вверх (об этом ниже), угол 50/45°, тройник 110-50/45° на стояке.
Тройник в качестве "дешевого клапана сброса", сверху закроется пробкой через слабую прокладку. при засорении стояка ниже входа кухни/ванной гуано должно пойти через этот тройник на пол подвала, а не через трап на пол ванной.
Еще думаю что можно тройник(№1) поставить 75 и идти к стояку по подвалу 75-тым диаметром, наверное так будет лучше.
Более того, я бы от этого тройника и по подвалу поставил бы все рыжее, но смущает что рыжая каналья держит всего лишь 60°, а никаких гарантий, что например на кухне/в ванной не врубят чистую горячую на полную катушку на продолжительное время (промыть там чего-нибудь или еще для чего). Физически это возможно сделать. Выживут ли при этом трубы мне непонятно. Кто-нибудь знает, стоит ли такого реально опасаться? (А то местный санта даже удивился, что у рыжей трубы максимум 60°, он этого не знал. Я впрочем тоже пока в сети не посмотрел )
И подскажите плиз, сколько ставить хомутов на лежак подвальный, там примерно 1,5 метра набегает.