Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.09.2014 Новосибирск Сообщений: 5
#4735489

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли выполнено подключение радиатора? Смущает то, что от вертикального стояка всего один отвод (пусть и раздваивающийся после), получается, что и "вход" воды в радиатор и "выход" из него должен идти по одной горизонтальной трубе. Сантехник утверждает, что схема аналогична той, что была раньше, что это особенности "ленинградки" и т. д. Будет ли это вообще работать?

Imya, вынужден огорчить. Не будет с новым подключением работать радиатор. Ваш сантехник заблуждается.

Еще вызывает вопросы и недоумение:

  1. Применение ППр на стояке центрального отопления!!!

    1. Если чистовой уровень пола не будет значительно подниматься относительно того, что на фото, то высота установки радиатора слишком большая. Это приведет к появлению на полу комнаты слоя холодного непрогревающегося воздуха. Отчего захочеться ходить по комнате в валенках.
  2. На входе и выходе радиатора установлены вентили. И скорее всего для двухтрубных систем. И они даже при обычном (прежнем) подключении радиатора не позволили бы ему работать. Даже для однотрубных систем подходят далеко не любые вентили, и даже далеко не все с повышенной пропускной способностью. Лучше ставить полнопроходные шаровые краны, или трехходовый клапан но без заужения байпаса.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Не, многое на форуме было, но такой смех - в первый раз!
Российские нанотехнологии на марше

ТС: исполнителя этого, с позволения... монтажа прокляните и обходите за квартал стороной.

Регистрация: 26.09.2014 Новосибирск Сообщений: 5

Еще было сказано, что нагреваться радиатор будет не от циркуляции, а просто тепло будет передаваться от горячего стояка по воде.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Imya написал :
нагреваться радиатор будет не от циркуляции, а просто тепло будет передаваться от горячего стояка по воде.

Зачем он тогда вообще городил трубы. Ведь радиатор может нагреваться от горячего стояка и по воздуху.

Imya написал :
Еще было сказано, что нагреваться радиатор будет не от циркуляции, а просто тепло будет передаваться от горячего стояка по воде.

Может вспомните школьный опыт на уроках физики. Когда в пробирке находиться лёд, и начинают горелкой греть верхнюю часть пробирки. Лёд вверху превращается в воду, вода начинает кипеть, а внизу пробирки лёд даже и не думает таять. И не будет.

Т.е. никакой теплопередачи, как "втуляет" сантехник не будет. Потому, что даже гравитационный насос внутри радиатора смог бы организовать гравитационную циркуляцию ТОЛЬКО от подводов радиатора до точки, обозначенной ниже как "А". Но вот между точками А и Б, не будет никакого движения теплоносителя. А следовательно и тепло не будет передаваться.

Был бы еще шанс, если бы этот "сантехник" подключил так:

И даже, если не рассматривать опасность применения ППр на центральном отоплении, то байпас нужно было делать ППр 25мм, а отводы от стояка и подводы к радиаторам ППр 32мм. А шаровые краны ДУ20 (3/4"). Остальное написал на схеме. Повторюсь, что эта схема все равно неправильная, но имела бы шанс на функционирование.

Можно немного улучшить, хотя все равно будет "крысятничеством" по гидравлике общего стояка, так как снижает циркуляцию по всему стояку из-за дополнительных непроектных гидросопротивлений (уголков):

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Imya, и еще!!! Зачем этот лже-сантехник заузил сечения стояка, тем самым уменьшив объем циркуляции ПО ВСЕМУ СТОЯКУ!!!

Сечение стального стояка наверняка было ДУ20 (3/4"), а в результате стало ДУ16!!! После всего увиденного на фото от ТС, не удивлюсь, что применили НЕАРМИРОВАННЫЙ! ППр!

Тогда стояки станут вот такими, если еще до этого времени не сварят кого-нибудь заживо кипятком!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Imya написал :
Сантехник утверждает, что схема аналогична той, что была раньше, что это особенности "ленинградки" и т. д.

Где Вы нашли этого идиота?

Фото надо в тему Брак, Левак.... Такого "ПАТЕНТА" там еще не встречалось

Регистрация: 26.09.2014 Новосибирск Сообщений: 5

Inch1964, Армированный ППр, ДУ25.

Imya, А сколько он денег за ЭТО взял?
И с какой целью переделывалось нормально работающая схема подключения? Спрятать трубы в стяжку?

Imya написал :
Будет ли это вообще работать?

Отопление еще не дали?

BV написал :
Где Вы нашли этого идиота?

Фото надо в тему Брак, Левак.... Такого "ПАТЕНТА" там еще не встречалось

Как только эти фото вначале темы увидел, тут же сохранил в свою коллекцию "Брак, Левак, Косяк". Потому, что круче этих фото может быть только -

Imya написал :
Inch1964, Армированный ППр, ДУ25.

Армированный-то хоть сваренным по стыку алюминием? Или стекловолокном как всегда? И не бывает ППр ДУ25. Бывает Ф25мм, у которого ДУ около 16 мм (считаем, что стальная ВГП полдюймовая труба), или далее Ф32мм у которого ДУ около 21 мм (считаем стальная трехчетвертная труба). Пластик меряют по наружному диаметру. Но учитывать нужно внутренний.

Бегом бегите переделывать, пока заживо не сварились!!!

То, что отопление не будет работать - точно 100%. Но еще и обвариться кипяточком и/или угробить ремонт своей квартиры после залива кипятком, и заплатить еще сотни тысяч рублей затопленным соседям снизу, существует бААльшая вероятность.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 26.09.2014 Новосибирск Сообщений: 5

Inch1964, Ну я сужу по чеку, PP-R DUO SDR6 Pro Aqua Ду 25*4,2
Отопление дали несколько дней назад, стояки были горячие, насчет радиаторов не знаю, не был еще в квартире.

Inch1964 написал :
Потому, что круче этих фото может быть только -

Не круче, потому, что сделано специально в шутку - прибор-то не подключен

А здесь - все всерьёз и по настоящему. Поэтому NUMBER ONE - в этой теме.

BV написал :
Imya, А сколько он денег за ЭТО взял?
И с какой целью переделывалось нормально работающая схема подключения? Спрятать трубы в стяжку?

???

Imya написал :
Ну я сужу по чеку, PP-R DUO SDR6 Pro Aqua Ду 25*4,2

Это еще страшнее. Эта труба сама по себе неплохая, имеет даже армирование с проваренным по стыку алюминием. Но страшно то, что почти со 100% долей вероятности можно предположить, что этот "сантехник" варил её без применения обязательных для этой трубы спецнасадок на "утюг" и без специальной торцевой зачистки. А раз так, то считайте, что труба эта получилась неармированная и с толщиной стенки 2 мм. Т.е это вообще полный АТАС! Ни давление, ни температуру в этом случае труба держать не будет! Прорыв гарантирован!

Когда говоришь, что трубы армированные алюминием по центру слоя трубы, должны свариваться по спец.технологии (если выполнять, то работать с ней легче, чем с армированном снаружи), то у подавляющего количества это прочитавших отваливается челюсть, и начинается детский лепет: "А мне продавцы сказали, что эта труба не требует зачистки!".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал :
Не круче, потому, что сделано специально в шутку - прибор-то не подключен

А здесь - все всерьёз и по настоящему. Поэтому NUMBER ONE - в этой теме.

Ладно, тогда выдвигаю "на Оскара" из лично сфотографированного. Это подача с энергонезависимого котла в системе, которая работала до вмешательства кулибина в ЕЦ (нужно было котел поменять на аналогичный). Вместо полуторадюймовой стальной трубы в обвязке котла (ДУ40 мм) применен ППр32мм (ду21мм). И что особенно примечательно, "монтажнику" было все равно использовать уголок 90 или 45 градусов.

Кстати, на стенах видно следы от произошедшего при мне небольшого взрыва (это на десерт ). Очень рад, что не получил тяжелых травм.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Ладно, тогда выдвигаю "на Оскара" из лично сфотографированного.

Не все поймут без комментов.
Радиатор одной трубой в РАЗЫ КРУЧЕ!

Imya, Какой у Вас этаж, случайно не первый?

Регистрация: 26.09.2014 Новосибирск Сообщений: 5

BV, Первый.

Спрятать трубы в стяжку?

Да.

Imya написал :
Первый.

Тогда легко можно подвести трубы из подвала.... и даже сделать выводы из стены

BV написал :
Радиатор одной трубой в РАЗЫ КРУЧЕ!

Уговорили. Согласен. Есть подобное, но видно, что сделано для шутки -

А это похоже уже всерьез -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV написал :
Тогда легко можно подвести трубы из подвала.... и даже сделать выводы из стены

Это будет тоже грубым нарушением проекта общедомовой системы. Прифигачат подачу на радиатор из подвала от магистрали подачи, а обратку от обратной магистрали. И пустят это все через полнопроходные шаровые краны.

Представляете последствия? Убьют сразу несколько стояков или вообще весь дом. Ведь по проекту на каждом стояке должна стоять в подвале дроссельная шайба.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Кстати, чисто теоретически радиатор на фото из первого сообщения даже может немного греть!

Inch1964 написал :
Это будет тоже грубым нарушением проекта общедомовой системы. Прифигачат подачу на радиатор из подвала от магистрали подачи, а обратку от обратной магистрали. И пустят это все через полнопроходные шаровые краны.

Ну зачем крайности? Ниже перекрытия есть стояк - к нему и подключиться с разносом отводов по высоте.....