Здравствуйте!
Протекает соединение крана и отвода стояка на полотенцесушитель. Фото прилагаются. Можно ли устранить не разбивая плитку и т.п.?
Посоветуйте пожалуйста варианты.
С уважением!

Регистрация: 28.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 176

  1. Делаем окошко в стене, где черный квадрат - чтобы паяльник залез. Отрезаем по красной линии.
  2. Разбираем узел (стояк соответ. отключить)
  3. Меняем кран на , перепаковываем. Расстояния A как раз должно хватить, чтобы уместился сгон.
  4. Там, где резали по красной линии ставим муфту, соединяем все оставшееся. Тут не подскажу, как удобней сделать это, возможно надо будет 45 углами. Все по месту.
    Ну и вроде бы нужно будет 2 паяльника. В принципе реально. Скорее всего тут что-нибудь получше посоветуют, я с ппр не часто работаю

нужно зачистить место течи, дабы убедиться в отсутствии свища.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

У меня от фото сложилось такое впечатление, что вентиль там совсем приперт к стене, и даже сняв барашек его все равно не получится открутить. Интересно - как так получилось, стояк что-ли отодвигали?

z1roo написал :
Отрезаем по красной линии.

Это как, вдоль што-ли?

serp100 написал :
Протекает соединение крана и отвода стояка на полотенцесушитель.

А сильно "протекает"-то? Боюсь, что без съёма плитки не получится ничего хорошего. Если не течёт, а подкапывает, то можно-бы замотать место подкапывания хорошо просоленным бинтом. Засолится и закаменеет так, что забудете об этой "эпидерсии".

BigHarry написал :
У меня от фото сложилось такое впечатление, что вентиль там совсем приперт к стене, и даже сняв барашек его все равно не получится открутить. Интересно - как так получилось, стояк что-ли отодвигали?

Угу. И как воду перекрывать? Хмм..

serp100 написал :
Протекает соединение крана и отвода стояка

serp100, может быть дефект и в самом фитинге. Фитинг - "Переход ППР-резьба" - слабое звено в ППР-разводке.
Относительно часто возникают жалобы на его сопливость - особо у турков, ну или, если "не жалея здоровья" паковать этот ранимый фитинг.

Peterjela написал :
Фитинг - "Переход ППР-резьба" - слабое звено в ППР-разводке.
Относительно часто возникают жалобы на его сопливость - особо у турков, ну или, если "не жалея здоровья" паковать этот ранимый фитинг.

не понял, при чем тут ППр, но всё же для начала нужно исключить точечную коррозию на резьбе стального отвода, бо течёт то именно там))

Makarone написал :
не понял, при чем тут ППр,

Вот пример c форума:
20.01.2014, 14:56 #29
DimitryB DimitryB вне форума
Регистрация
28.08.2012
г. Москва
Сообщений
116
По умолчанию
Цитата Сообщение от Mazayac Посмотреть сообщение
Ага. И они все потекли, при давлении 2 атм? И откуда течь, можно поинтересоваться?
Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку. Не стал некоторые менять, пусть досопливят оставшиеся 3 месяца.
ЗЫ. Makarone, обратил внимание на 1-й фото на блестящий (мокрый?) "ППР-переход".

serp100, не снимая плитку наверное возможно, но долбить стену и переваривать ПП - 100%

Peterjela написал :
Вот пример c форума:
20.01.2014, 14:56 #29
DimitryB DimitryB вне форума
Регистрация
28.08.2012
г. Москва
Сообщений
116
По умолчанию
Цитата Сообщение от Mazayac Посмотреть сообщение
Ага. И они все потекли, при давлении 2 атм? И откуда течь, можно поинтересоваться?
Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку. Не стал некоторые менять, пусть досопливят оставшиеся 3 месяца.
ЗЫ. Makarone, обратил внимание на 1-й фото на блестящий (мокрый?) "ППР-переход".

я про ТС, он же пишет про течь на стыке стального отвода и латунного крана.)

Течь только на стыке отвода и крана. Больше нигде не течет. Да и не течет, а подкапывает.
Кран к стене не преперт, им можно перекрывать и, соответственно, открутить его можно отключив стояк.
Полотенцесушитель перестал греть, а снять посмотреть его что и как, боюсь краном этим перекрывать, что бы не усугубить течь. Поэтому и спрашиваю здесь у спецов совета как лучше сделать и кто может это сделать.
С уважением!

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546

serp100 написал :
Течь только на стыке отвода и крана. Больше нигде не течет.... Да и не течет, а подкапывает...

Тогда можно просто болгаркой перепилить кран пополам, вывернуть обе половинки и на его место поставить рекомендованный кран со сгоном.

serp100 написал :
Да и не течет, а подкапывает...

Я бы не спешил с ремонтом. Подождите пару недель, может, само солями забьется (наблюдал не раз).

Вадим М написал :
Тогда можно просто болгаркой перепилить кран пополам, вывернуть обе половинки и на его место поставить рекомендованный кран со сгоном.

И думаете ВЛЕЗЕТ?

PS теоретически, вместо крана кое-что запихнуть можно.... но скоре... именно теоретически

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546

BV написал :
И думаете ВЛЕЗЕТ?

Думаю, что да. Там для сдвига фиттинга вправо сантиметра 2 есть.

Вадим М; А соосность, а как закрутить/собрать, а будете двигать вправо - старая труба простоявшая на ГВС - не лопнет?
Или вы забыли написать, что не только кран отрезать, но еще и переход на резьбу перепаять надо?
И накидная гайка где планируется - на кране, или на фиттинге?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546

BV; Полипропиленовая труба (предположительно немецкая) может лопнуть? Грош-цена тогда ей!
Там труба практически "S"-образную форму имеет, если дальше не замоноличена, то должна смещаться без серьезного нарушения соосности. А, если не получится, можно резьбовой фиттинг срезать и напаять "американку" - наверное, даже лучше сделать так - тогда кран можно и без сгона ставить.

Вадим М написал :
если дальше не замоноличена,

А Вы фото смотрели?

Вадим М написал :
можно резьбовой фиттинг срезать и напаять "американку" - наверное, даже лучше сделать так - тогда кран можно и без сгона ставить.

Так скорее всего влезет, но.... как это собрать?
если сначала припаять американку - то как накрутить кран? Или надо сильно отгибать трубу в сторону... см выше...
Если накрутить кран, а потом паять американку - еще хуже....

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546

BV написал :
А Вы фото смотрели?

Фото смотрел (там их 3), но, все равно, осталось непонятным, что за плиткой - пустота, запененная полость с трубой, или бетонный монолит.

BV написал :
Так скорее всего влезет, но.... как это собрать?
если сначала припаять американку - то как накрутить кран? Или надо сильно отгибать трубу в сторону... см выше...
Если накрутить кран, а потом паять американку - еще хуже....

Однозначно сначала припаять, потом открутить у "американки" резьбовую часть, прикрутить ее к крану, поставить кран на стояк, а затем соединить "американку". В том, что все соберется, не сомневаюсь.

Стена кирпич. В ней в штробе лежит труба. Сверху уже не помню чем замазывали (цемент или что-то другое). Потом плиточный клей и плитка.
В ветке "ищу мастера" советуют обратиться по этому вопросу в ДЕЗ. Больше никаких предложений. Но в ДЕЗ что-то боязно, думал что только для отключения стояка придется к ним.

наименее затратный вариант - переварить отвод ниже существующего. старый срезать, отверстие заварить.
находим место для нового отвода: на переход с ппр*а накручиваем уголок в*в, в него вкручиваем ответную часть шарового крана с американкой, в кран вкручиваем уголок в*н, в уголок вкручиваем отрезок трубы с резьбой. трубу подводим к стояку и рисуем мелом окружность для сварного. )

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546

Makarone, а сколько в Питере стоит переварить отвод? В Москве и окрестностях - это явно не "наименее затратный вариант". Здесь автоген, по-моему, вообще экзотика...

Вадим М; мой сварной за шов до дюйма берет 1р. ну и заварить(заплаткой) 1р. поворотка - 30%

Makarone написал :
наименее затратный вариант - переварить отвод ниже существующего.......... и рисуем мелом окружность для сварного. )

Два момента:

  1. полдюйма наверное придется варить "операцией", или разбивать немного стенку
  2. Как потом спускать воздух из образовавшейся петли - американку ослаблять?

Вопрос не "в наименее затратном варианте" в плане стоимости. Вопрос в том как хорошо и правильно сделать и при этом не разбирать/разбивать полванной. Может кто-то может помочь?

serp100, Плитка запасная есть или нет? Как бы в этом суть....

Плитка вроде немного оставалась. На выходных только смогу проверить. А сколько ее нужно?
Не хотелось ломать

еще вариант: восстановить существующий отвод. нужно отрезать фитинг, на оставшуюся трубу напаять(или наварить?) фитинг со внутренней резьбой, в него вкрутить ответную часть крана с американкой, на отводе перерезать/укоротить/обновить резьбу, накрутить новый кран..ну и так далее.
необходимым условием подобного действа будет качение ппр сборки вниз на пару Ф.

Варианты получается есть, но браться никто не хочет

Вадим М написал :
Однозначно сначала припаять, потом открутить у "американки" резьбовую часть, прикрутить ее к крану, поставить кран на стояк, а затем соединить "американку". В том, что все соберется, не сомневаюсь.

перед поставить кран на стояк - отогнуть американку на 1,5 диаметра. А если треснет?

Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546

BV написал :
перед поставить кран на стояк - отогнуть американку на 1,5 диаметра. А если треснет?

Не треснет, если делать без дури и труба не "левая".