pr1me написал :
Только вот проблема, датчик этот как я понимаю необходимо подключить к котлу и погрузить в бойлер, а бойлер у меня будет стоять в 6 метрах от котла...
Так в чем проблема? не хватает длины кабеля датчика, так "нарастите" его подобным.
Для одноконурного котла Viessman Vitopend WH1D в любом случае будет необходимо купить датчик бойлера (7179114 по каталогу Viessman, стоит 4200 руб.).
Только вот проблема, датчик этот как я понимаю необходимо подключить к котлу и погрузить в бойлер, а бойлер у меня будет стоять в 6 метрах от котла...
На фото пример гидравлической развязки, приемлемый для исполнения в данном случае.
Какой котел будет использоваться не важно, я же сказал "классика жанра " приемлема для любых котлов.
Но здесь решать автору темы, что предпочесть, а он молчит.
62santehnik написал :
У некоторых ТП включены в параллель батареям и не жалуются.
Некоторые пьют чай с кошачьим кормом, думая, что это печенье. Не шутка.
Монтажное подразделение "Теплоимпорт" поначалу подключало радиаторы и полы в параллель.
62santehnik написал :
Котёл переделывается в одноконтурный и не требует внешней автоматики, а оставлять котёл не тронутым удастся только с гидрострелкой и озвученным температурным режимом, но в этом случае уж сам главный говорит, что нужна приточка.
Я ничего не понимаю. Кто такой главный? Почему нужда в приточке от него зависит? Приточку греть, чтобы лёд с рекуператора убрать? Ещё один смеситель на радиаторы повесить? И это всё без автоматики?
62santehnik написал :
Очень тонкое регулирование предлагаете. Наверное такое можно сделать, но что-то мне подсказывает, что всё так просто не получится, как на словах.
Это было первое отопление, что я собирал ещё по чужому проекту. Оно было с погодными полами ещё на аналоговом контроллере. Если бы было плохо, за 18 лет заказчик захотел бы изменить схему.
cineman написал :
Котёл у нас пока со встроенным кирпичом из нержавейки и внешнего бойлера не понимает. Если котёл оставляем, внешнюю автоматику придётся покупать.
Котёл переделывается в одноконтурный и не требует внешней автоматики, а оставлять котёл не тронутым удастся только с гидрострелкой и озвученным температурным режимом, но в этом случае уж сам главный говорит, что нужна приточка.
Котёл у нас пока со встроенным кирпичом из нержавейки и внешнего бойлера не понимает. Если котёл оставляем, внешнюю автоматику придётся покупать.
62santehnik написал :
Оно наверное лучшее из смесительных узлов для такой установки
По цене точно не лучший. Я уже устал здесь выкладывать единственное фото моих самоделок. Обычный поворотный ESBE плох тем, что немного не умещается в стандартном коллекторном ящике, зато ресурс его сальника будет подлиннее, чем у тарельчатого клапана.
62santehnik написал :
2 градуса. Цикл от 1 до 3 часов. Короче почти не заметно, естественно если знать какие комнатные термостаты ставить
Вы о термостатах, что контролируют температуру стяжки говорите?
62santehnik написал :
НО! В упрёк погодозависимому регулированию, о котором Вы нам рассказываете можно поставить то, что данный модуль не сможет нормально отыграть на всём доме: южная или северная сторона, разное покрытие пола и пр...
Погодное регулирование пола не претендует на полное покрытие теплопотерь помещений. В роли доводчиков выступают радиаторы.
qaz10 написал :
Кстати, ни каких тепловых зебр не наблюдал при использовании унибоксов.
Зебры есть на любых тёплых полах. При унибоксе зебры больше, так как в начале каждого акта смены воды в полу начальный учаток контура получает тепло носителя первым. До конечного участка контура носитель добирается уже остывшим. Перепад в радиаторной систем ниже полового и не способен быстро прокачивать носитель. Даже уволенный Д М Макашвили признал это не лучшим техническим решением.
Юнибокс ценой своей задавил миниатюрные наборы из смесителя и насоса, что предлагались для монтажа непосредственно на радиатор. Они стоили ок 1000 DM,потому были побеждены коробкой за 150 DM. Не смогу найти ссылки на те смесители. Давно это было. Монолитная отливка тарельчатого смесителя под капиллярную термоголовку и насоса в одном теле.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.