Vladimir_Vas написал :
С учетом того, что практически новый двухконтурник можно продать - лепить самоделку - сомнительная затея.
Его даже не включали, он можно сказать нулевый. Но включить скоро придется (зима близко).
Vladimir_Vas написал :
Если же оставить двухконтурный котел и заглушить второй контур (ГВС), то эту автоматику придется городить самому отдельно.
Но как пишет ув. 62santehnik, для подключения теплых полов (теплые полы должны регулироваться отдельно, в сан. узлах теплее, в гостиной холоднее), БКН, радиаторов и возможно калорифера (скорее всего от него придется отказаться для упрощения всего ремонта), в любом случае необходимо использовать гидрострелку?
Или при замене котла на одноконтурный с возможностью подключения БКН устанавливать гидрострелку не придется?
Inch1964, по моему мнению, скоросному проточному теплообменнику, лучше дать возможность работать на стабильном расходе (в больший период), обеспеченному котловым насосом, а уж что там за гидрострелкой, какое там регулирование и насосы... Я начал с того, что гидрострелка "желательна".
хочу добавить, если вы мне откроете глаза на гидрострелку, я ничего против иметь не буду, так как я на форуме чтобы получать знания в большей степени.
pr1me написал :
спасибо за ответы, более или менее стало понятно!
Видимо - не очень.
Суть проста - котел, рассчитанный на подключение бойлера уже имеет в себе автоматику управления бойлером. Если же оставить двухконтурный котел и заглушить второй контур (ГВС), то эту автоматику придется городить самому отдельно. Вот и вся разница.
С учетом того, что практически новый двухконтурник можно продать - лепить самоделку - сомнительная затея.
Зачем в батареях постояно 70+? Батареи и бойлер требуют совершенно разные режимы.
Про приточку забыл топикстартер написать )
Inch1964, хорошо. Теперь когда мы знаем, что есть приточка с водяным калорифером, бак, тёплый пол, батареи, настенный двухконтурный котёл, то верно ли я говорю:
Лично я считаю, что в данном случае лучше оставить старый котёл, подключить его к гидрострелке, а уже к гидрострелке подключить всё остальное включая бак.
Лично я считаю, что в данном случае лучше оставить старый котёл, подключить его к гидрострелке, а уже к гидрострелке подключить всё остальное включая бак. Единственный минус -котёл придётся гонять почти на максимуме.
p.s. а если по феншую, всё увязать на Логоматике, но это бюджет должен быть очень хороший. Зато правильно во всём будет )
Inch1964, > БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС, особенно с учетом рециркуляции и работы приточно-вытяжной вентиляции и в летний период (работающие летом полотенцесушители)
Можно чуть подробнее, как увязать приточку с водяным калорифером, бак, полы и батареи?
А зачем вообще нужна гидрострелка в данной ситуации?
bozzz, с огромным трудом промолчал. А зачем вообще нужна гидрострелка в данной ситуации? Вы это в состоянии осознать? Вы обговорили с заказчиком величину остывания в радиаторах? Нет? Значит Вы просто ничего не понимающий в теории теплотехники "мастер". ...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
если подключать бойлер к одноконторнуму котлу, то котел будет сам знать какая темп в бойлере, и будет переключаться на него сам (при необходимости поднимая температуру теплоносителя до требуемой). А на систему отопления он будет работать на той температуре которая задана ему (или по термостату), если как у вас 2 контура ТП и радиаторы, то разруливать эти 2 контура надо внешними приблудами или они будут в автоматике котла (или доп модуле). Штатное подключение бойлера к отдноконтурному котлу - это в том числе возможность подключения внешних датчиков температуры уличных
желетельно но уже чтобы более органично повязать 2 контура: теплые полы и радиаторы (так как они, априори, разнотемпературные, каждый со своим регулированием.
В чем принципальное различие в подключении БКН к одноконтуроному и двухконтурному котлу?
Если поменять двухконтурный котел на одноконтурный с возможностью подключения бойлера, необходимо ли устанавливать гидрострелку (при условии что будет монтироваться БКН, радиаторы и ТП)?
Стоимость монтажа гидрострелки относительно замены котла?
это значит что температура поднимется до выставленной, котел выключиться и будет ждет когда ему включиться (когда упадет темп). Котел также может начать модулировать мощность. Также почти все настенники можно отрегулировать по мощности. например котлы бакси с 24 кВт почти все можно ужать до 9 кВт по отоплению.
Еще раз повторю, городить такую систему лучше через гидрострелку.
bozzz написал :
Задача котла тупо поддерживать выставленную температуру в подаче.
Т.е. горелка газа работает условно вхолостую и идет перерасход газа?
Например, ТП достаточно 30 градусов, батареи 50 градусов, а котел выставлен на 75 градусов.
Получается котел греет зря.
смотрите. я написал следующее: котле тупо работает на трубу подачи на выставленную температуру - он не знает ни про систему отопления ни про бойлер. в бойлере датчик температуры (термостат) который включает насос нагрева бойлера от котла и выключает. Система отопления также берет от котла теплоноситель и делает с ним то что считает нужным. Задача котла тупо поддерживать выставленную температуру в подаче.
bozzz написал :
Можно взять 2х контурный котел. и на контур гвс не обращать внимания
А как будет работать котел после достижения воды в бойлере до нужной температуры? По идее бойлер греть больше не нужно, но если котел отключится, что будет греть полы и радиаторы?
Можно взять 2х контурный котел. и на контур гвс не обращать внимания (естественно придусмотреть чтобы котел не ругался на низкое давление в ГВС, главное чтобы через контур ГВС не было расхода воды, тогда котел в режим ГВС не будет переключаться.
Котел будет работать только на контур отопления на заданную температуру. Соответственно она будет равна той которая вам нужна в бойлере. А контур отопления придется регулировать например смесительным клапаном. Получится система без приоритете гвс, и тут момент хватит ли мощности настенника потянуть паралельно и СО и ГВС. Можно конечно и в такой системе сделать приоритет, отсекая отопление когда нужно будет прогреть бойлер.
Такую систему лучше делать при наличии гидрострелки.
pr1me написал : Inch1964, насколько я понял, инструкцией двухконтурного Viessman Vitopend 100-W не предусмотрено штатное подключение БКН.
Отсюда и возник мой вопрос. Как я понимаю, штатно БКН подкючается только к одноконтурному котлу.
БКН подключается к любому котлу, было бы желание.
Кстати, чем у Вас осуществляется регулировка теплых полов?
Inch1964 написал :
БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС,
Комфортное - да. А чего ж в нем экономичного то? Даже не считая существенно бОльшие капвложения на оборудование, при включенной рециркуляции летом расход газа на ГВС в среднем получается в полтора раза больше. Какая уж тут экономия. Но это плата за комфорт.
Inch1964, насколько я понял, инструкцией двухконтурного Viessman Vitopend 100-W не предусмотрено штатное подключение БКН.
Отсюда и возник мой вопрос. Как я понимаю, штатно БКН подкючается только к одноконтурному котлу.
pr1me написал :
Логично предположить, что контура ГВС от котла не хватит для нормального обеспечения водой всех точек водоразбора. Также хотелось бы рециркуляцию ГВС, чтобы не ждать воды из крана.
Для этого нужна установка бойлера косвенного нагрева. Некоторые двухконтурные котлы позволяют штатно его подключать, а некоторые нет.
БКН - во всех отношениях более комфортное и экономное решение для ГВС, особенно с учетом рециркуляции и работы приточно-вытяжной вентиляции и в летний период (работающие летом полотенцесушители).
Можно ли подключить к Вашему имеющемуся двухконтурному котлу БКН узнайте из руководства пользователя. Скачать можно на сайте производителя котла.
pr1me написал :
Вопрос: обязательно ли менять котел на одноконтурный?
Если Ваш котел допускает штатное подключение БКН, то менять котёл не нужно.
pr1me написал :
Можно ли будет отдельно регулировать температуру СО и нагрева бойлера?
Да. Можно. Если "мозги" котла на это запрограммированы. Это, как уже говорил, можно прочесть в руководстве пользователя на котёл.
Котел в режиме приготовления ГВС в БКН работает совершенно в другом независимом режиме, нежели в режиме отопления. В системе ГВС советую устанавливать температуру не меньше +65 градусов. Чтобы не травиться легионеллой (очень вредной биогадостью), которая практически всегда живет в двухконтурных котлах без БКН.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
pr1me написал :
Viessman Vitopend 100-W WH1D274(276) подойдет?
судя по иструкции для него, то подойдет. Но уточните при покупке.
pr1me написал :
"приоритет завязать на электро или гидро развязки" - пожалуйста, расшифруйте... Я в отоплении не очень разбираюсь
Электроразвязка осуществляется через реле, гидро через трехходовые краны, а управление в обоих случаях через контроллер.
pr1me написал :
Лучше конечно не менять, будет ли все работать как положено? Т.е. можно ли будет регулировать отдельно температуру горячей воды и температуру радиаторов + отдельно теплых полов?
qaz10 написал : pr1me, если будете менять котел, берите с выделенным контуром для бойлера косвенного нагрева.
Viessman Vitopend 100-W WH1D274(276) подойдет?
qaz10 написал :
Можно оставить и старый котел. "Врезав" бойлер косвенного нагрева в существующую СО, где приоритет завязать на электро или гидро развязки.
Особой сложности здесь нет.
"приоритет завязать на электро или гидро развязки" - пожалуйста, расшифруйте... Я в отоплении не очень разбираюсь.
Лучше конечно не менять, будет ли все работать как положено? Т.е. можно ли будет регулировать отдельно температуру горячей воды и температуру радиаторов + отдельно теплых полов?