Сразу извините, если название темы не понятно.
Но сегодня попал в странную ситуацию
Монтажники-электрики где-то нарыли заточной станок с алмазным кругом. Вещь в производстве полезная, по исполнению видно что станок сделан в СССР, надписи всё стёртые, понятно только что обороты 900. От станка идет КГ того времени, 3*2,5(визуально) и на конце болтается обычная однофазная вилка с заземляющим контактом(уже современное поделие). Включаем станок в розетку(220В) и он еле-еле крутит, если прижать пальцем и катнуть диск в обратную сторону - будет крутиться и туда. Короче симптомы что фаз ему мало. И так и вышло. В разговоре с монтажниками всплывает такой нюанс, что в одну из розеток в сервисном помещении они решили включить музыкальный центр(это было давным давно, этот станок ещё не был обнаружен), воткнули вилку(с заземлением) в обычную розетку 220В, а центр задымился и приказал долго жить. Разобрав розетку увидели что на землю приведена третья фаза. На розетке и рядом никаких наклеек или отметок что в розетке не 220В, а 380В. Как-то стало ясно что "найденный" станок питался именно от той странной розетки. В итоге выкинули старый кабель от станка(сильно порепаный был) дали ему 380В - станок зашуршал как надо.
Я такого не видел, и даже не слышал про такие решения, однако теперь к "незнакомым" розеткам есть какая-то боязнь, не мешает проверить тестером, вдруг там между фазой-нулем и заземлением будет 380?
На удивление - по вилке станка и не сказать было что через контакт заземления пробегал эл. ток - девственно чистые, блестящие и гладкие.
Вот так бывает.

Просто в розетке было 2 фазы, а заземление так и работало заземлением.

Переделка зарядных устройств и не только

Wernand,
Центр жалко. Всегда нужна защита от дурака, как то, трехкопеечная розетка и штекер, не совместимые с остальными.

Wernand, Скорее всего станок был действительно с обмотками треугольник, а в розетку приходило три фазы, как вариант - две разных и земля

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Wernand написал :
На розетке и рядом никаких наклеек или отметок что в розетке не 220В, а 380В.

а устанка никакого клемника не было?

Регистрация: 10.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 251

Anat78 написал :
Просто в розетке было 2 фазы, а заземление так и работало заземлением.

Наверное, вы не очень внимательно прочитали моё первое сообщение там есть слова о том что:

стало ясно что "найденный" станок питался именно от той странной розетки. В итоге выкинули старый кабель от станка(сильно порепаный был) дали ему 380В - станок зашуршал как надо.

Регистрация: 10.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 251

Mutru4 написал :
а устанка никакого клемника не было?

Нет, но рядом был контур с наваренной гайкой-бобышкой, а на сам станок был намотан тросик с болтиком на конце и посаженный на корпус. Просто к тому моменту когда его начали разбирать-перебирать тросика уже не было, сняли - это было заземление корпуса.

Wernand написал :
Наверное, вы не очень внимательно прочитали моё первое сообщение

внимательно, просто не верится что такое сумасшествие может быть сделано, как там вас не поубивало то? А на 2 фазах двигатель тоже бы работал, третий контакт был нулем, так безопаснее намного чем фазу пропускать, хотя в любом случае идиотизм.

Переделка зарядных устройств и не только

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Wernand написал :
Разобрав розетку увидели что на землю приведена третья фаза.

Самоубийцы...

Anat78 написал :
просто не верится что такое сумасшествие может быть сделано, как там вас не поубивало то?

Ужас просто... и это при глухозаземленной нейтрали... включи в такую розетку любой бытовой электроприбор рядом с естественным заземлителем - и все билет на тот свет 1 классом...

Регистрация: 10.08.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 251

Anat78 написал :
внимательно, просто не верится что такое сумасшествие может быть сделано, как там вас не поубивало то? А на 2 фазах двигатель тоже бы работал, третий контакт был нулем, так безопаснее намного чем фазу пропускать, хотя в любом случае идиотизм.

Я долго переваривал эту информацию, но, вот так бывает. Хорошо что туда включили центр, который сгорел и так сказать вскрыл эту проблему без пострадавших.
До сих пор накатывает острое желание дать леща этому самодельщику, вот только не найти его.