Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 980
#4808492

В Питере несколько лет назад (5-6) по какой-то программе софинансирования в центре города в старых домах заменили все трубы отопления на металлопласт под обжим. В моем доме тоже все заменили - даже горизонтальную разводку на чердаке. Был там (не на чердаке) недавно - трубы как новые. Соседи тоже довольны.

vovikz написал :
Теоретически можно предположить, что имелось в виду

Теоретически можно предполагать всё что угодно, но Вас не смутило, каким образом радиатор и трубы оказались на лоджии? Этот пример просто в другой топик про вандализм можно перевести - не про пластик, а где кто-нибудь просит объяснить как же правильно всё-таки перенести радиатор за пределы здания.

vovikz написал :
С таким же успехом могли накосячить со сталью.

Да ну, проварив мимо чтоли? Так выяснится сразу при заполнении системы. Максимум это свищ подкапывающий или борода ржавчины на резьбе.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

vovikz написал :
Второй случай не менее сомнителен.

Почитайте тогда ссылку про замену на пластик в Брянске!
Вот пара выдержек из неё;
"В доме идет капитальный ремонт (управляющая организация — МУП «Жилкомсервис»). Председатель ТСЖ Ирина Николаевна Сехина рассказала, что задолго до этой трагедии в квартире №4, где проживала семья с тремя детьми, был первый прорыв отопления. Вода в трубах на тот момент была теплая, но небольшой пар и затопление квартиры все же заставили изрядно поволноваться всех жильцов дома, которые стали требовать на собрании установку металлических труб. И, тем не менее, рабочие продолжали прокладывать пластиковые трубы. К людям никто особо не прислушался."
"И по сметной документации, подрядная организация ООО «Спецмонтаж», выполняющая капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, включая ремонт системы отопления, должна была проложить стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы.
Вряд ли после случившегося жильцы дома №42 по Ворошилова смогут утверждать: «Мой дом — моя крепость». Те, кто раздумывал, соглашаться или нет на установку пластиковых труб в их квартире, теперь однозначно говорят: «Нет, лучше умереть своей смертью»."

vovikz, я считаю, что самое важное - это принять к сведению результат этой трагедии, а уж "точностью" технической формулировки журналистов можно и пренебречь. Вступая в спор, получается, что Вы никаких запретов для самовольных "усовершенствований" в общедомовых инженерных системах для себя не видите, у меня другое мнение - только предметные трагические примеры и мощный стресс поможет избавить дилетантов от принятия необдуманных решений, которые могут привести к трагедии с человеческими жертвами.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

При всем уважении это никакого отношения к пластику не имеет:

Tehnik-san написал :

  1. Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.

источник

цитата: "У одной из труб с горячей водой, под которой стояла детская коляска, по невыясненным пока причинам сорвало вентиль"
Теоретически можно предположить, что имелось в виду "из фитинга, прикрученного к вентилю вырвало пластиковую трубу", но из статьи это не следует.

Второй случай не менее сомнителен. Накануне меняли трубы - явно сильно накосячили рабочие. С таким же успехом могли накосячить со сталью.
Мне например давным давно поставили на батарею тонкостенный никелированный сгон. Естественно тот через год лопнул. Залило кухню и коридор. Хорошо,что была ранняя осень: напор небольшой и вода чуть теплая.

Металлопластик на центральном отоплении, последствия (МП на ЦО) ... и от меня несколько предметных фактов

Трагические примеры таких самовольных замен стальных труб на пластиковые :

  1. Молодые родители выкатили зимой на утеплённую лоджию в коляске ребёнка,открыли немного окна, чтобы ребёнок поспал на свежем воздухе. На лоджию металопластиком были выведены радиаторы, пластиковая труба лопнула и залила кипятком ребёнка,спасти его не удалось.

источник

2.В Приморье мать и дочь погибли в кипятке при прорыве труб отопления. Накануне в квартире меняли трубы системы отопления.

источник

  1. Возбуждено дело по факту гибели двух детей из-за прорыва трубы с горячей водой в квартире Котласа. В ходе проверки было установлено, что глава семьи - слесарь-сантехник самопроизвольно внес в систему отопления горячей водой изменения, что и стало причиной прорыва трубы.

    источник

  1. Две жительницы города Клинцы, шестидесяти и восьмидесяти лет, заживо «сварились» под напором горячего воздуха и кипятка. Пластиковые трубы системы отопления, установленные в их квартире, прорвало вечером 16 декабря. О подробностях этого страшного случая сообщает газета города Клинцы

источник

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 14.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Prok12 написал :
Моя ссылка по Брянскому "опыту" перехода на пластик на отопления что-то здесь не запускается

Спасибо, поправил и в своем посте, а заодно и остальные ссылки проверил, на tv100 тоже дохлая была.

Prok12 написал :
"Каждому материалу - своё место!"

А вот с этим тезисом я полностью согласен. Просто МП и ППР в ЦО не место, тем более, когда изначально ЦО в доме спроектировано для стали.
Вот честно, когда сегодня пилил этот мп и из волдырей потекла вода... осмотрел еще раз их и прям аж ёкнуло от мысли, по какому краю ходил.
Ладно бы сам пострадал, так в квартире не только я проживаю...

И на стояки водоснабжения теперь смотрю с опаской... Материал вроде качественный, но делали то еще те мастера. А надо мной 8 этажей.
Чувствую через несколько лет будет весело. Еще увидим веерные аварии по стране, этим пласитиком уже наварили много километров труб.

УПД
Вспомнил, на форуме еще история с проплывала, добавил ссылку и в первый пост.
Иногда очень полезно собрать все ссылочки в кучку.
По пластиковым фильтрам такое бы тоже надо сделать.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

z0rg написал :
Последствия аварий пластика (ППР) на отоплении

Моя ссылка по Брянскому "опыту" перехода на пластик на отопления что-то здесь не запускается, дублирую:
А вообще, сейчас набегут сторонники пластиков с криками: "Виноваты кривые руки!", "Каждому материалу - своё место!", "Не надо покупать левак на рынках, а так же Турцию и Китай", "Я 10лет МП и ПП ставлю повсеместно - ни одного нарекания"

Регистрация: 14.05.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

В связи с тем, что наконец то допилил и отснял остальные МП отводы/байпасы, решил отделить данную тему от , со всей ее лирикой, дабы было удобнее демонстрировать и давать ссылки.
Предлагаю пополнять эту ветку другими примерами и ссылками по теме.

Исходные данные.
МП трубами была сделана подводка и байпасы к батареям на трех стояках, примерно так:
[

]()

Байпасы простояли 6 сезонов, подводы всего один, старые были год назад заменены с компрессионных фитингов на пресс по причине регулярных подтеканий по весне. При прошлой замене не догадался посмотреть состояние старых подводов. Подтекание не пропало, все заменено на сталь.

Труба Henco 10бар 95°C, если не путаю, та которая с более толстой стенкой.
Маркировка:
[

]()
[

]()
[

]()
[

]()
другой байпас (новое)
[

]()
[

]()

Волдыри на внешней стенке (их трудно заметить, нужен косой свет, например, приложить фонарик вдоль трубы)
Один отопительный сезон
[

]() [

]()

Шесть
[

]()

Внутри (один сезон)
[

]() [

]()
(шесть)
[

]()

Разрез байпаса (6 сезонов)
[

]() [

]()

Другой байпас (из новенького)
[

]()
[

]() [

]()

Второй байпас после демонтажа провалялся уже почти месяц. Когда стал его распиливать, из волдырей потекла вода.
Эти оба байпаса стояли в самом начале подачи (однотрубка, первый этаж). Третий стояк - самый конец обратки (9этажей вверх, 9 вниз), всегда еле теплый. Сейчас на подающих стояках за 45°C (по ночам до 50°C), на обратке жалких 32°C.
[

]() [

]()
Какие температуры в морозы - смогу замерить только этой зимой, позже добавлю.
Так вот, на обратке волдырей нет.

На отводах, простоявших всего один сезон волдырей значительно меньше, но они есть.
[

]() [

]()

Тут хорошо видно, что внутренний волдырь прямо напротив внешнего. Случайность это или закономерность - не знаю.

ИМХО: Если вы не можете контролировать температуру и давление в системе отопления (а у нас вы в ЦО их контролировать НЕ можете!), делать разводку радиаторов надо только сталью, металлопластик и полипропилен - мина замедленного действия с потенциально крайне тяжелыми последствиями.

Еще решил причинить добро форуму, собрав сюда ссылки по тематике.

Последствия аварий пластика (ППР) на отоплении

Mazayac написал :





Prok12 написал :
(чтобы увидеть фотки - надо зарегестрироваться)
а это ссылки про последствия ПП:

UPD
Еще пример волдырей на МП