Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4781052

Здравствуйте. Двухтрубная система, трубы пластик, многоэтажка, подача теплоносителя сверху. Изначально была батарея с межосевым расстоянием 350мм, потом купил батарею с расстоянием 500мм. Подключал колено на 90 градусов поставил на подачу и поднялся трубой , аналогично на обратку колено на 90град. опустился короткой трубой до батареи. Расстояние от стояка до батареи на кухне и вкомнате одинаковое, в комнате батарея на 10 колен, кухня 6 колен. Батарея в комнате горячая а на кухне подача труба слегка теплая, обратка горячее. Объясните пожалуйста в чем проблема, а также интересует мнение о радиаторе РИФАР монолит и можно ли пластиковые трубы отопления зашпаклевать в стене . Заранее спасибо.

Серж3 написал :
Батарея в комнате горячая

Подача теплоносителя сверху.

Серж3 написал :
на кухне подача труба слегка теплая, обратка горячее.

Подача снизу.

подача сверху.

Серж3 написал :
подача сверху.

Серж3 написал :
а на кухне

Снизу.

И на кухне сверху подача теплоносителя.

Серж3 написал :
на кухне подача труба слегка теплая, обратка горячее.

Верю на слово.

Столкнулся, что большинство сант и инженеров путаются где какая подача )))

Серж3, что же Вы вместо того, чтобы на заданные Вам вопросы ответить, другую тему создали? И снова не предоставили необходимую информацию.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.